UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

mitruma problēma+siltināšana
Autors: Jānis88888888 (94.140.7.---)
Datums: 02/02/2011 00:19

Labdien!
Ir vecas esošās akmens (nevis ķieģeļu, bloku utt) mūra sienas, kurās ir paaugstināts mitrums un gadu gaitā no sienām ir jau nolobījusies krāsa mitruma ietekmē. Tā kā nams ir daudzdzīvokļu un no ārpses nav iespējams neko darīt, ir nolemts veidot rīģipša konstrukciju+siltinājumu no iekšpuses (stikla vate 50 mm), veidojot spraugu ~3cm starp veco sienu un izolāciju, kā arī liekot kondensāta plēvi izolācijas siltajā pusē. Kādi ieteikumi par ventilāciju attiecībā uz to spraugu, kas teorētiski tiks hermētiski noslēgta? Kā ir ar rasas punktu? Vai jaunizveidotā siena pēc laika nesapūs? Vai ir pieļaujama jebkāda ventilācija uz iekšpusi? Kā ir ar temperatūras uzturēšanu telpā pēc šādas sienas izveides? Vai pēc tādas sienas izveides būtu jāveic kaut kādi speciāli ventilācijas pasākumi?
Paldies,
Jānis

Re: mitruma problēma+siltināšana
Autors: Vienstāvs (---.lmt.lv)
Datums: 02/02/2011 08:20

Kam tā šķirba? Vēdināsi uz ārpusi - Tavas mājas siena būs 5 cm vate. Uz iekšpusi - viss iekšas mitrums metīsies uz sienu un tecēs gar to lejup vai pat piesals pie tās. Siltini ar higroskopisku izolāciju (kokšķiedru plātnes, beramā kokšķiedra, ekovate, fibrolīts) bez kādām šķirbām un bez tvaika barjerām.

Re: mitruma problēma+siltināšana
Autors: Didims (78.84.137.---)
Datums: 02/02/2011 08:36

Ja darīsi šo: Siltini ar higroskopisku izolāciju (kokšķiedru plātnes, beramā kokšķiedra, ekovate, fibrolīts) bez kādām šķirbām un bez tvaika barjerām.

Tad tā higroskopiskā izolācija visu laiku būs mitra (mitrāka par savu līdzsvara mitrumu) un ar laiku sapelēs un sapūs.

Vai tik mitrums nav dēļ hidroizolācijas iztrūkuma.

Re: mitruma problēma+siltināšana
Autors: Vienstāvs (---.lmt.lv)
Datums: 02/02/2011 08:50

Vienā žurnālā bija raksts par mitrumu ar atsauci uz [www.dampbuster.com] , kurā bija teikts: ja problēmas ar mitrumu ir augstāk kā 0.6 m virs grunts, tad pie vainas ir kas cits, nevis horizontālā hidroizolācija. Par ko J.Biršs teica: taisnība, tikai viņš šo augstumu divkāršotu.

Re: mitruma problēma+siltināšana
Autors: khe (78.84.204.---)
Datums: 02/02/2011 09:28

Kā jau Vienstāvs teica: vēdināt tur neko nedrīkst. Pakasītu to krāsu nost, nosmērētu to sienu ar kaļķu pienu kopā ar vara vitriolu (lai nodrošinātos pret pelējumu), tad liktu akmens vati un visu uzmanību pievērstu perfektai tvaika izolācijas izveidošanai ar polietilēna plēvi (ne kondensāta).

Re: mitruma problēma+siltināšana
Autors: soseds2 (81.198.21.---)
Datums: 03/02/2011 08:01

Man ari tas pats gadijums.
Gribeju zinat vai der sads pirags sienai, kur pleve ir pie mitras sienas un tad vate, rigipsis.

Re: mitruma problēma+siltināšana
Autors: khe (78.84.204.---)
Datums: 03/02/2011 14:41

Tad mitrums kondensēsies uz aukstās plēves, kas pie sienas....

Re: mitruma problēma+siltināšana
Autors: soseds2 (81.198.21.---)
Datums: 03/02/2011 20:32

Ja pleve regipsa puse, tad vate nesamirks un nesaks pelet?

Re: mitruma problēma+siltināšana
Autors: khe (78.84.204.---)
Datums: 03/02/2011 23:03

Te vēl jautājums, vai tikai aukstā siena kondensē mitrumu no siltā gaisa, vai tā vēl pumpē uz augšu mitrumu no zemes, vai no ārpuses nokrišņi gāžas virsū. Ja tikai kondensē silto iekštelpas gaisu, tad to vajag nosiltināt un nelaist mitro, silto gaisu klāt. Ja beigta horizontālā hidroizolācija, tad droši vien ka jāatjauno. Ja nokrišņi - tad jāremontē notekas, apmetums vai jānopindzelē ar kautko līdzīgu Hidrofobam no Vincents Polyline. Tādi varianti, bet gan jau vēl ir citiem.

Re: mitruma problēma+siltināšana
Autors: kreativ (---.cust.tele2.lv)
Datums: 08/02/2011 11:04

cik noprotu fasadee visa problema, un pelejums buus agri vai velu atkal, noteikti fasadei ir nepareizas pilien kantes vai vinju vispar nav. ja liekat pretsviduma plevi tad neaizmirstiet, ka taj jabut perfekti ar visam mazajam spraugam nolimetai. var pacensties mitro sienu ar Microgrunt nogruntet, kas iesucas dzilji un padara virsmu hidrofobu.
Bet ir labak dzive konstatet faktu, un tad var kadu musdienu brinumu izmantot

Re: mitruma problēma+siltināšana
Autors: rbb (217.199.119.---)
Datums: 08/02/2011 12:54

[www.gutex.de]
[buvfizika.lv]
Ventilācija ir obligāta!
Tādās telpas jāmēra CO2 līmenis!



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm: