UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

Akmens vate uz koka ārsienas
Autors: Māris L (195.13.155.---)
Datums: 14/02/2013 16:37

Sveicināti.

Kolēģis ieteica šo forumu, kur esot izpalīdzīgi cilvēki ar lielu pieredzi celtniecībā.

Iesakiet lūdzu kā labāk stiprināt akmens vates loksnes pie koka ārsienas.
Ēka ir vecs 1 stāvīgs (mūrlata 3,20 m no cokola) šķūnis, būvēts no brusām un plankām. Tam ir uzcelts jauns mansarda stāvs (vertikāls pacēlums 1,20 m), un ārsienām visā augstumā (4.40 m) ir pieskrūvētas vertikālas kolonnas no ārpuses 50 x 200 mm ar soli 650 mm (sanāk ka starp brusēm ir 60 cm)

Šo telpu ir paredzēts siltināt ar akmens vati PAROC UNS 37 2 x 100 mm

Jautājums - kā nodrošināties pret lokšņu sēšanos laika gaitā?
Piemēram izmantot dībeļus: iesist masīvkokā viņus neizdosies, varētu ieurbties plankās un tad iedzīt ar āmuru.

Varbūt ir kādas idejas, teiksim kombinēt lokšņu vati ar cieto vati? pēc starp-kolonnu aizpildīšanas paredzēts izmantot WAS 25t, ko klāt jau uz brusām, nosedzot pilnībā visu ārsienas laukumu.

Ceru uz atsaucību, cerams te ir kāds, kurš ir pētījis vai strādājis pie zviedriem - tur šīs lietas esot izkoptas līdz pēdējam. Iepriekš liels paldies!

Re: Akmens vate uz koka ārsienas
Autors: Vienstāvs (212.93.96.---)
Datums: 14/02/2013 17:18

Man nav pieredzes, cik plākšņu vate sēžas, tomēr pieņemu, ka ražotāji ir par to domājuši. Viens no manuprāt labākajiem redzētajiem risinājumiem (© kkdi.lv) ir berama vate zemos slīpos plauktiņos.

Re: Akmens vate uz koka ārsienas
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 14/02/2013 18:25

Pienaglot koka karkasu/režģi un aizpildīt ar to eXtra (UNS 37 vairāk naU). Kā šķērslatas pret varbūtējo vates sēšanos var būt ik pa gabalam novilkti striķīši/stieples vai tikai no vertikālajiem statņiem ārā lienošas naglas/stieples katrā pusē, 10 cm pietiktu.

Vai cieto vati ar platgalvu (cepurīšu) skrūvēm (dībeļi kokam tā kā nebūtu vajadzīgi).

Re: Akmens vate uz koka ārsienas
Autors: aigarsa68 (46.109.61.---)
Datums: 14/02/2013 20:06

Vajadzētu labāk izmantot kokšķiedras pūšamo vati,vai ekovati ,kas labāk saderēs ar esošo konstrukciju un mūsu klimatiskajiem apstākļiem, pa virsu visam vajadzētu ieklāt Steico Protect ar spundi,tad dedokoratīvo apdari ar pareizām krāsām un baudiet siltumu!!!!

Re: Akmens vate uz koka ārsienas
Autors: Māris L (81.198.150.---)
Datums: 17/02/2013 18:28

Sveicināti vēlreiz,

Paldies par ieteikumiem, rīt aptaujāšu vates pūtējfirmas par esošajiem piedāvājumiem. Vertikālajām konstrukcijām laikam izmanto slapjo metodi, un tur ir noteikta minimālā ieteicamā temperatūra.

Jautājums šoreiz par jumtu - ir tie paši koki: 20 cm spāres. Vai aizpildīšanai labāk izmantot vati, vai tomēr EPS putuplastu?

šāds video: [www.youtube.com]

skaidri parādīta iespēja loksnes pakot starp spārēm, šķirbās sapūšot montāžas putas. Turklāt šādā veidā putoplasts sasien kopā jumtu un tas nevar staigāt.

Kādi varētu būt mīnusi lietojot EPS salīdzinot ar vati tieši jumta konstrukcijās, vai arī vertikāli, ja karkass tiek veidots no nulles, nevis kā koka mājas siltināšana no ārpuses?

Re: Akmens vate uz koka ārsienas
Autors: aigarsa68 (46.109.61.---)
Datums: 17/02/2013 18:53

Ja domā, Ekovati ,slapjo veidu nevajag,liec ik pēc 2m šķērskokus atzīmē precīzi vietas kur borēt caurumus,lai sanāk zem šķērskoka...par putuplastu koka būvēs varu teikt tikai vienu, tas ir lamuvārds,izņemot cokolu un pirmā stāva grīdu un arī ne vienmēr!!!!
Lai veicās un neliedz kokam elpot!!!
Logus montējot arī labāk iztikt bez putām.

Re: Akmens vate uz koka ārsienas
Autors: bobo (46.109.140.---)
Datums: 17/02/2013 19:30

[www.youtube.com] , maziņja lekcija.... par siltinājumiem.

Re: Akmens vate uz koka ārsienas
Autors: Rx (77.38.137.---)
Datums: 17/02/2013 20:33

Paldies bobo! Redzēju vēl citas lekcijas....Derīgs un pamācošs materiāls.

Re: Akmens vate uz koka ārsienas
Autors: khe (46.109.173.---)
Datums: 17/02/2013 20:42

6. minūtē šamais sāk būvēt koka konstr ar siltinājumu, bet stāsta, ka kondensāts veidosies, lai gan no siltās puses uzlikta tvaika izolācija. Pieļauju domu, ka izmantojot sausus materiālus un perfekti veicot tvaika izolāciju un(tik un tā) ārējo ventilāciju, šie putuplasta fani dzīvo cepuri kuldami siltumā un nepūst tie jumti un nekrīt uz galvas.

Re: Akmens vate uz koka ārsienas
Autors: Māris L (81.198.150.---)
Datums: 17/02/2013 20:52

Atļaujiet vērst cienīto uzmanību 2 video:

1) Pasīvās mājas karkasa siltināšana ar PU putām: [www.youtube.com]

2) Tagad arī mūsu dievzemītē popularizētā SPU iestrāde koka karkasā: [www.youtube.com]

sanāk, ka abos gadījumos koka konstrukcija ir nolemta straujam sabrukumam?

Re: Akmens vate uz koka ārsienas
Autors: uldis22 (85.254.61.---)
Datums: 17/02/2013 21:12

Tā jau var strīdēties līdz bezgalībai un to jau šeit arī dara. Jebkuru konstrukciju var izrēķināt un vajag rēķināt un nekas tur sarežģīts nav. Ventspilī un Rēžeknē būs pilnīgi atšķirīgi aprēķinu rezultāti, nerunājot par Somiju vai Aigara popularizēto Vāciju. Mēs esam Latvijā un rēķinām pēc mūsu izejas datiem. Galvenie trīs aprēķini - siltums, mitrums, blīvums un viņi ir saistīti, atraut vienu no otra nevajag.
Siltuma izolātors ir gaiss, bet vadītājs ūdens-mitrums. Ir MK noteikumi ar normām kā LBN003-01, LBN002-01 u.t.t. ja vidusskolā ir gājuši var izrēķināt.

Re: Akmens vate uz koka ārsienas
Autors: J (78.84.242.---)
Datums: 17/02/2013 21:37

Kāpec gan lai koka konstrukcija sabruktu? Mīnuss šādā variantā ir ugunsdrošība.

Re: Akmens vate uz koka ārsienas
Autors: Rx (77.38.137.---)
Datums: 17/02/2013 23:13

Ir divi, pēc būtības ļoti atšķirīgi jautājumi: Jaunceļamas mājas siena un koka mājas siltināšana. Un tieši otrais jautājums ir aktuālais. Kā pareizi darīt! Varbūt uldis22 , LBN minētājs, atbildēs uz šo jautājumu.... tiem, kas vidusskolā nav gājuši, bet būs priecīgi uzzināt patiesību.

Re: Akmens vate uz koka ārsienas
Autors: uldis22 (85.254.61.---)
Datums: 17/02/2013 23:33

Kāda starpība jaunceļama vai esoša, abos gadījumos notiek būvniecība un likums ir jāievēro. Likumi jau ir domāti lai nepieļautu kļūdas ne jau lai kādam ko sliktu izdarītu. Viennozīmīgas receptes nav un nevar būt, ļoti daudz mainīgu datu, atrašanās vieta, klimatoloģijas dati u.t.t. Ja nu galīgi paši nevar ir visādas bezmaksu datorprogrammas un firmas, kas bez maksas izrēķinās un ieteiks ko darīt izejot no aprēķina datiem.

Re: Akmens vate uz koka ārsienas
Autors: Rx (77.38.137.---)
Datums: 17/02/2013 23:39

Paldies!

Re: Akmens vate uz koka ārsienas
Autors: khe (46.109.173.---)
Datums: 18/02/2013 00:07

Ja man būtu tāds uzdevums novērst iespējamo sēšanos, tad es tajā 200mm biezumā akmens vati liktu divās kārtās - pa 100mm. Sadalītu pasākumu pa vertikāli vairākās daļās, bet tā lai ārējā un iekš''ejā kārta būtu pamīšus. Katru daļu balstītu uz 100*25mm dēlīša, kas nostiprināts starp vertikālajām brusām. Sasēžoties katram posmam pa nelielam procentam, spraugu pārklāj, vai pirms tās ir otrs slānis. Teorētiski sēšanās atkarīga no tā, cik smalki sadala.... Kautko tādu šajā forumā, liekas, jau lasīju.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **     **  **      **  **     **  ******** 
 **        **     **  **  **  **  **     **  **       
 **        **     **  **  **  **  **     **  **       
 ******    **     **  **  **  **  *********  ******   
 **         **   **   **  **  **  **     **  **       
 **          ** **    **  **  **  **     **  **       
 **           ***      ***  ***   **     **  ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727