UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3
Re: spiediena tests(blower door)
Autors: HD (178.16.22.---)
Datums: 31/05/2013 09:03

ETT , var arī tā teikt, ka problēmas katra atsevišķa vietā nav kritiskā, bet kopumā visi caurumini saliekas viena lielā. Jo vairāk caurumu spaiņī, jo ātrāk izteces ūdens no ta, vai nē?

neatceros precīzi, bet var pameklēt cik daudz gaisa iziet caur vienu 1mm2 caurumiņu tvaika barjerā parastos apstakļos un cik daudz ūdeni tas iznes uz siltumizolācijas slāni pa vienu dienu. Tas tvaiks kondensējas un... rē, kur ir kritiskā situācija! Vai vajag turpināt un stastīt kas notiek ar sasaluši ūdeni vātes slānī?

Re: spiediena tests(blower door)
Autors: HD (178.16.22.---)
Datums: 31/05/2013 09:15

Ronald, protams, ka šo pasakumu, saucamo "blower door", jāveic būvniecibas stādijā, kad vēl nav reģipsis virsu. Tad var atrast un novērst visas ķībeles bez liekiem teriņiem.
Bet ja nu ir lielas problemas, tad cilvēki ņem nost arī reģipsis no sienām. Un tad.... kādus tikai brīnumus negadas ieraudzīt :) viens no piemēriem - elekriki ir izgriezuši smukus aplišus reģipsī priekš iebūvetiem gaismas ķermeniem kopā! ar tvaika izolācijā plevi :)
un termokamerā absoluti neko nevareja ieraudzīt, jo tas bija trešais stāvs un pateicoties dūmvāda efektam, gaisa plūsma bija virzīta uz āru, nevis uz iekšu.
Starpcitu, vasaras laikā tādi darbi arī daramās, ja temperatūras starpība nav liela, daudz ko tik un tā var ieradzīt, jo gais filtrācijas vietā atdzēsē virsmu (īpaši ja ta gaisa plusma ir makslīgi palielināta), un vēl izmanto dūmus - loti efektīvi parāda visas nepilnības logu, durvju, šūvu aizdares...

Re: spiediena tests(blower door)
Autors: Obelix (178.16.22.---)
Datums: 31/05/2013 09:46

Termokameras pielietošanā svarīgākais ir speciālists, kuram ir pieredze un zināšanas tās lietošanā un dažādu rādījumu nolasīšanā un pareizā interpretēšanā. To, ka lielākie zudumi ir ap logiem, durvīm pamatiem un stūriem, var pateikt uzreiz. Vēl ir būtiski, lai speciālists būtu ar pieredzi ēkas ārējo konstrukciju un apdares materiālu saderības izvēlē.

Re: spiediena tests(blower door)
Autors: Teorētiķis (178.16.22.---)
Datums: 31/05/2013 10:09

Ronald, lepni apstaigāji māju ar termokameru, ieraudzīji defektus un ko tālāk? Cik no tiem ir iespējams novērst bez nopietnas iejaukšanās? Ja defekts ir redzams ar termokameru, tad visbiežāk ir pamatīgs pī...
Ar termokameru pats var logus apstaigāt, lai redz kā jāpieregulē, lai nepūstu garām un tas, pa lielam, ir viss.

Nomest zemē 20Ls, un pašam sajusties kā specam ir super, bet, izdot pāris simtus (parēķiniet cik tas veido no visas ēkas izmaksām) ĪSTAJĀ BRĪDI, kad vēl var novērst nepilnības, ir šausmas un izškērdība. Tai pat laikā, auto pirms pirkšanas ved uz pārbaudi bez lielas domāšanas.

Re: blowers daughter
Autors: Vienstāvs (178.16.22.---)
Datums: 31/05/2013 11:36

No vienas puses - cik šobrīd maksā IR kamera, ko individuāls būvētājs varētu atļauties nopirkt un turēt plauktā? No otras puses, ja es katrā īstajā brīdī, kad kautkas ir pabeigts, bet nav vēl ar nākamo kārtu aizsegts, saukšu specu, cik tas neizmaksās benzīnā un laikā vien...

Re: blowers daughter
Autors: Ronalds_ (178.16.22.---)
Datums: 31/05/2013 11:55

Teorētiķis!

Godīgi sakot nesapratu uzbraucienu!

Esi pats māju būvējis? Ja esi, tad zināsi ka visu pareizi uztaisīt ar pirmo piegājienu ir vai nu praktiski neiespējami vai nenormāli dārgi.

Visa šī siltuma zudumu analīze tādā vai citādākā formā ir domāta lai meklētu kļūdas kas būs arī gadījumā ja māju ceļ firma!

Es ceļot savu māju ievācu visu info ko varēju, konsultējos ar pāris speciem, lasīju info internertā bet tāpat pāris lažas pielaidu. Un termokamera man palīdzēja viņas atrast.

Manā gadījumā:
Pamatus nosiltināšu ar 100mm xps putiķu.
Logiem - siltināšu sienas laižot vati pāri logu rāmjiem.

Domāju ka rezultāts būs oki.

Re: blowers daughter
Autors: Pavels.O (178.16.22.---)
Datums: 31/05/2013 13:16

Par 105 % piekrītu Obelixam, galvenais ir cilvēks ar pieredzi un zināšanām, diez vai es iesēžoties super krutā sporta autiņā vinnēšu kaut vai amatiera, nerunājot par prof, sacensībām ,kaut gan jau ļoti ilgus gadus braucu ar dažādām mašīnām un stūri grozīt protu. Kā arī profs nebrauks ar sū…d mašīnu nopietnās sacensībās.
Puslīdz normāls termovizors izmaksās min 10-15k Ls un uz augšu + programmatūra + apmācība. Par 250 $ vērtu indikatoru var aizmirst. Piemēram, FLIR u.t.t. kameras

Re: blowers daughter
Autors: Vienstāvs (178.16.22.---)
Datums: 31/05/2013 14:05

Negribas ticēt, ka ne ar ko lētāku neko nevar redzēt. Tad jau Arguss, kurš kautkādas jau sen iznomā, prasītu jauna auto cenas ķīlasnaudu. Vēl pirms termovīzijas ieviešanas būvniecībā tiku redzējis ar filmu kameru un infrasarkano filtru naktī uzņemtas bildes, kur auto dzinējs bija gaišs.

Re: blowers daughter
Autors: Pavels.O (178.16.22.---)
Datums: 31/05/2013 14:39

Es jau nesaku, ka neko nevar redzēt, katrai lietai savs pielietojums, es tikai minu, ja grib nodarboties kādā jomā kā profs, tad attiecīgi ir jābūt gan fundamentālām zināšanām, gan atbilstošai tehnikai.
Kāzas arī var bildēt gan ar 30 Ls, gan 3k Ls vērtu fotoaparātu, prasīt par abiem darbiem vienādu samaksu, gan jau viesi bildēs būs redzami abos variantos, bet darba kvalitāte tomēr atšķirsies.

Re: spiediena tests(blower door)
Autors: HD (178.16.22.---)
Datums: 31/05/2013 14:46

Vienstāvs,
būvniecībā tiks izmantoti IR kameras ar izšķirtspēju 240x320 un vairāk. Viss pārējais ir domāts skatīšanai no ļoti maza attālumā - piemērām ēl. skapi vai kādu radiatoru var apskatīt.
ne zinu kādu kameru Arguss piedāvā ņemt uz nomu, bet diez vai ko vērtīgu.

Re: blowers daughter
Autors: aae (178.16.22.---)
Datums: 31/05/2013 15:27

vai tad grūti pašiem paskatīties, ko Argus piedāvā...
[web.argus.lv]

Flir i7, resolution 120x120, aptuvenā cena tādai kādi 1500Ls

Pats arī savā laikā no Argusa paņēmu, neteiktu, ka tam nebija jēga. Pirms tam gan nedaudz pastudēju teoriju un rūpīgi izlasīju konkrētās kameras user manuāli

Re: blowers daughter
Autors: aae (178.16.22.---)
Datums: 31/05/2013 15:33

papildinājums augstāk rakstītajam - paskatījos savas pieglabātās nomas kameras termobildes, tur izmērs tomēr ir 240x240 nevis 120x120

Re: blowers daughter
Autors: Obelix (178.16.22.---)
Datums: 31/05/2013 15:42

Mēs darbojāmies visu ziemu ar Flir E30, kuram izšķirtspēja 160x120, jebkurai mājai var konstatēt visus ''aukstuma zagļus''. Ekrāns arī pietiekami liels.

Re: blowers daughter
Autors: Teorētiķis (178.16.22.---)
Datums: 01/06/2013 10:15

Roland, es atkal nesaprotu tavu skepsi pret pūtēju. Tādā veidā ir iespējams izcelt mazākus defektus, gan tādus kurus vispār nav iespējams ieraudzīt ar pliku termokameru.
Tas ka pamati un logu ailes būs vietas kur ir lielāki siltumzudumi, nav atklājums kurš jāiegūst no termokameras :)
Pats arī esmu paniekojis ar termokameru savā "padlaikos" celtajā majā, lielos vilcienos neko jaunu un nezināmu neatklāju, bet, tajā vietā kur ir acīmredzami siltumzudmi termokamera neko neuzrādīja - sarežģīts mezgls mansardā. Ak jā, atradu pāris aukstumtiltus - pāris sliedes iemūrētas mūri, bet par to bija aizdomas, jo aukstās ziemas dienās tur izkrita kondesāts un sāka pelēt...

Vispār jo sūdīgāka izšķirtspēja kamerai, jo lielāks miers. Uztaisīja bildes ar 640x480, tur tādī sīkumi lien ārā, ka rodas vēlme visu nograut un būvēt no jauna :)) Bet arī nekas pārsteidzošs, tikai apstiprinājumi, ka, piemēram, siltināšanas tehnoloģijas ievērošana līdz sīkumiem ir nozīme.

Re: blowers daughter
Autors: aaaa (178.16.22.---)
Datums: 01/06/2013 13:14

Izšķirtspēja tur neizsaka pilnīgi neko - neba mums interesē aukstumtilti kniepadatas lielumā. Ar termokameru caurumus otrajā stāvā neredz. Ja pirmajā stāvā aukstais gaiss pa šķirbām nāk iekšā un to ļoti labi kamerā var redzēt, tad otrajā stāvā siltais gaiss pa šķirbām iet ārā (skursteņa princips) - un to ne no iekšas, ne no āras ar termokameru neredz pilnīgi un galīgi nemaz. Tāpēc termolūrēšana vien neko nedod - pūtējs parāda absolūto mājas blīvumu, kas ir ļoti svarīgs faktors.

Re: blowers daughter
Autors: Obelix (178.16.22.---)
Datums: 01/06/2013 16:04

Katrs laikam jau savu pakalpojumu uzskata par svarīgāko, bet problēmas ir dažādas un risinājumi to novēršanai katrā gadījumā ir citi. Ir gadījumi , kad celtnieku kļūdas var pamanīt ar termokameru, ir siltuma zudumi, ko var konstatēt tikai ar spiediena pārbaudi. Katram savi plusi un mīnusi, arī pakalpojumu cena ir dažāda. Ļoti bieži, iegādājoties nezināmu ēku, nepieciešami ir abi pasākumi. Termogrāfija gan iespējama tikai pie lielākām temperatūras atšķirībām.

Re: blower door
Autors: HD (178.16.22.---)
Datums: 02/06/2013 10:16

tieši tāpēc un ir jāizmanto blower door, lai skursteņa effektu kompensēt ar makslīgi izveidotu spiedienu.

un tad otrajā un pat trešajā stāvā veresim redzēt (protams ar termokameru ar lielāku izšķirtspēju) tas, ko neredzam parastos apstakļos.

Re: blower door
Autors: Vienstāvs (178.16.22.---)
Datums: 02/06/2013 12:23

Ja galvenā blowera fukkcija ir radīt spiedienu/retinājumu (atkarībā vai ar IR kameru lūr no āra vai iekšas), tad derēs jebkurš ventelātōrs. Manā gadījumā vēl ērtāk būtu blower chinmey.

Re: blower door
Autors: HD (178.16.22.---)
Datums: 02/06/2013 20:03

Jā, lai radītu spiedienu derēs jebkurš pietiekoši jaudīgs ventilators, nepieciešams tikai pārliecināties, kā spiediena starpība tiešam izveidojas visās telpās visos stāvos.

Šiem nolūkiem jāizmanto diferenciālo manometru.

Re: spiediena tests(blower door)
Autors: Aigaritto (178.16.22.---)
Datums: 07/06/2013 16:13

Nu ta šodien bija tā diena kad tests tika taisīts....Visiem tiem kas norej so pasākumu un kas uzskata ka tas ir tikkai bizness varat atslābt ! Tests ir pasakaina shtelle. Pec Latvija buvnormativiem norma ir 3 man uzrādīja 0.9 kas ir labs rezultātsPasivajam majam zem 0.6, bet tik un tā majā ir simtiem kasaku kas vēl ir janovērš un tad māja vasarā būs patīkami vēsa un ziema silta ! Kad mājā taisa vakumu gaisu velk pa visam iedomajam un neiedomajam vietas, vietas starp gridu un sienu, pa silto gridu kolektoru kastem kas iebuveti siena, pa neapmestam durvju ailem utt...Taka visiem kas cel noteikti iesaku sho testu pirms sakas regipshu darbi....

Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
       **  **        **    **   *******    ******  
       **  **        ***   **  **     **  **    ** 
       **  **        ****  **  **     **  **       
       **  **        ** ** **   ********  **       
 **    **  **        **  ****         **  **       
 **    **  **        **   ***  **     **  **    ** 
  ******   ********  **    **   *******    ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727