Datums: 21/12/2013 23:04
Cik es zinu, uz siltajām grīdām liekas termostati kuri neļauj, ka siltā grīdā ieplūstu aukstas temperatūras ūdens no apkures katla, līdz ar to jautājums ir, kas tad notiek, ja man no katla izejosā temperatūra ir 65 grādi bet termostats noregulēts piemēram uz 30 gradiem. Man liekas, ka šajā gadījumā siltā grīda būs auksta, tik ilgi kamēr sistēmā ūdnes temperatūra nesamazināsies vai arī izejoša apkures katla temperatūra būs zemāka pr tiem 30 grādiem ,kuri minēti kā piemērs.
Kā tad patiesībā ir?
Kā tad patiesībā ir?
Re: Silto grīdu termostati
Autors:
sleepnis*
(178.16.22.---)
Datums: 22/12/2013 10:16
Patiesība ir tā, ka siltajām ir savs noslègts loks, pa kuru sūknis trenkā uz riņķi ūdeni. Caur termostatisko vārstu tiek piejaukts karstais no katla tik, lai nodrošinātu vajadzīgos 35 vai cik nu tur.
Re: Silto grīdu termostati
Autors:
VW
(178.16.22.---)
Datums: 22/12/2013 12:08
Jā, bet ja nav atsevišķa sūkņa, bet tikai tas, kurš apkures katlā, tad kā tas notiekas? Termostats ņem pa druskai un piejauc klāt pie tā, kas ir jau siltajā grīdā?
sleepnis* Wrote:
-------------------------------------------------------
> Patiesība ir tā, ka siltajām ir savs noslègts
> loks, pa kuru sūknis trenkā uz riņķi ūdeni.
> Caur termostatisko vārstu tiek piejaukts karstais
> no katla tik, lai nodrošinātu vajadzīgos 35 vai
> cik nu tur.
sleepnis* Wrote:
-------------------------------------------------------
> Patiesība ir tā, ka siltajām ir savs noslègts
> loks, pa kuru sūknis trenkā uz riņķi ūdeni.
> Caur termostatisko vārstu tiek piejaukts karstais
> no katla tik, lai nodrošinātu vajadzīgos 35 vai
> cik nu tur.
Re: Silto grīdu termostati
Autors:
Vilnis_Radio
(178.16.22.---)
Datums: 22/12/2013 13:47
Slēpnis pareizi apraksta veidu kā pieslēdz silto grīdu kontūru ar "vaļā-ciet" termostatu.
Grīdu var vēl pieslēgt ar automātiskiem 3- vai 4 gaitas vārstiem, kur rezultātā uz grīdu kontūru tiek padots jau samaisīts nepieciešamās temperatūras siltumnesējs. Šādā gadījumā atsevišķs sūknis var nebūt obligāts - atkarīgs vai sūknis spēj nodrošināt nepieciešamo plūsmu, t.i. grīdu kontūrs nav atsevišķs loks (kā "vaļā-ciet" termostata gadījumā), bet vienkāršs pieslēgums gluži kā pieslēdzot radiatoru.
Grīdu var vēl pieslēgt ar automātiskiem 3- vai 4 gaitas vārstiem, kur rezultātā uz grīdu kontūru tiek padots jau samaisīts nepieciešamās temperatūras siltumnesējs. Šādā gadījumā atsevišķs sūknis var nebūt obligāts - atkarīgs vai sūknis spēj nodrošināt nepieciešamo plūsmu, t.i. grīdu kontūrs nav atsevišķs loks (kā "vaļā-ciet" termostata gadījumā), bet vienkāršs pieslēgums gluži kā pieslēdzot radiatoru.
Re: Silto grīdu termostati
Autors:
rs
(178.16.22.---)
Datums: 22/12/2013 16:38
Ja silto grīdu kontūram nav atsevišķa sūkņa-uz grīdām tiks padota no katla izejošā temperatūra, nekāds termostats, 3-ceļu vai 4-ceļu vārsts nepalīdzēs, ar tiem šādā situācijā var izmainīt plūsmas ātrumu, bet ne temperatūru. Ir vēl grīdu pieslēguma variants caur radiatoru atgaitu, kur temperatūrai teorētiski būtu jābūt pietiekoši zemai priekš grīdas apkures sistēmas, piem. izmantojot Heimeier Multibox mezglu.
Re: Silto grīdu termostati
Autors:
Vilnis_Radio
(178.16.22.---)
Datums: 22/12/2013 17:19
Rs - nekādi nevaru piekrist par 3 un 4 slēgumiem. Viņi strādā mērķim arī viena sūkņa gadījumā. :)
Re: Silto grīdu termostati
Autors:
VW
(178.16.22.---)
Datums: 22/12/2013 20:34
Tas ir tas ko RS rakstīja, ja nav atsevišķa sūkņa uz siltajām grīdām un tās ir pieslēgtas pie kopējā loka, kur ir radiatori un izejoša temperatūra virs 35 grādiem, tad sanāk, ka termostats noslēgs karsto plūsmu uz silto grīdu, kā rezultātā grīda būs auksta bet radiatori karsti.
P.S. Par risinājumiem, kā piem. Heimeier Multibox mezglu šoreiz nerunājam.
Vai es maldos par teoriju?
rs Wrote:
-------------------------------------------------------
> Ja silto grīdu kontūram nav atsevišķa
> sūkņa-uz grīdām tiks padota no katla izejošā
> temperatūra, nekāds termostats, 3-ceļu vai
> 4-ceļu vārsts nepalīdzēs, ar tiem šādā
> situācijā var izmainīt plūsmas ātrumu, bet ne
> temperatūru. Ir vēl grīdu pieslēguma variants
> caur radiatoru atgaitu, kur temperatūrai
> teorētiski būtu jābūt pietiekoši zemai
> priekš grīdas apkures sistēmas, piem.
> izmantojot Heimeier Multibox mezglu.
P.S. Par risinājumiem, kā piem. Heimeier Multibox mezglu šoreiz nerunājam.
Vai es maldos par teoriju?
rs Wrote:
-------------------------------------------------------
> Ja silto grīdu kontūram nav atsevišķa
> sūkņa-uz grīdām tiks padota no katla izejošā
> temperatūra, nekāds termostats, 3-ceļu vai
> 4-ceļu vārsts nepalīdzēs, ar tiem šādā
> situācijā var izmainīt plūsmas ātrumu, bet ne
> temperatūru. Ir vēl grīdu pieslēguma variants
> caur radiatoru atgaitu, kur temperatūrai
> teorētiski būtu jābūt pietiekoši zemai
> priekš grīdas apkures sistēmas, piem.
> izmantojot Heimeier Multibox mezglu.
Re: Silto grīdu termostati
Autors:
Vilnis_Radio
(178.16.22.---)
Datums: 22/12/2013 22:40
Man šķiet, ka ja gribi rast risinājumu, tad iesūti pilnu info par savu sistēmu - kāds katls un kāda slēguma shēma, kāda grīdu platība un cik cilpas. Tad arī atbildi iegūsi. :)
Re: Silto grīdu termostati
Autors:
soseds2
(178.16.22.---)
Datums: 22/12/2013 23:25
Ja nav baipasa, jeb apvada silto grīdu kolektorā, caur kuru atgaitai piejauc turpgaitas t caur termoregulatoru piem. 15-45' ar iznesto kapilāru, tad sistēma strādā daudz lēnākā režīmā, laujot grīdām ātrāk atdzist.
Re: Silto grīdu termostati
Autors:
VW
(178.16.22.---)
Datums: 26/12/2013 19:06
Ir šādi termostati uzstādīti uz silto grīdu [www.danfoss.com]
Tad sanāk, ka uz silto grīdu tiek paņemta daļa no atpakaļgaitas vēsās plūsmās, vai kā?
Tad sanāk, ka uz silto grīdu tiek paņemta daļa no atpakaļgaitas vēsās plūsmās, vai kā?
Re: Silto grīdu termostati
Autors:
khe
(178.16.22.---)
Datums: 26/12/2013 20:27
Tiek bremzēta plūsma, lai grīdas virsma būtu attiecīgi karsta, silta.
Re: Silto grīdu termostati
Autors:
boocis
(178.16.22.---)
Datums: 21/01/2014 10:10
Ēēēē-fiksais jautājums-vai kāds ir mainijis/izravējis silto grīdu kolektoram kādu no plūsmas regulātoriem/mērītājiem? Doma ir, ka viens no regulātoriem, dēļ sliktā ūdens kvalitātes, varētu būt bojāts/nosprūdis, jo caur stikliņu neredzu vairs cik L/min. iet cauri un grīda ar vairs nav tik silta.
Gribētu šo vispār likvidēt lai nav nekādu problēmu, jo tieši šī cilpa ir viss garākā un nozīmīgākā.
Gribētu šo vispār likvidēt lai nav nekādu problēmu, jo tieši šī cilpa ir viss garākā un nozīmīgākā.
Re: Silto grīdu termostati
Autors:
Vilnis_Radio
(178.16.22.---)
Datums: 21/01/2014 10:32
boocis Wrote:
-------------------------------------------------------
> Ēēēē-fiksais jautājums-vai kāds ir
> mainijis/izravējis silto grīdu kolektoram kādu
> no plūsmas regulātoriem/mērītājiem?
To noteikti var izdarīt. Plūsmas mērītāju izskrūvē ārā un tā vietā ir parasta balansējoša skrūve, vienīgais vajag to skrūvi dabūt kas atbilst konkrētajam kolektoram. Agrākajiem kolektoriem plūsmas mērītāju nebija, tagad tie ir standartā. Var protams arī nomainīt plūsmas regulatoru, kurš maksā ap kādiem 10 EUR.
-------------------------------------------------------
> Ēēēē-fiksais jautājums-vai kāds ir
> mainijis/izravējis silto grīdu kolektoram kādu
> no plūsmas regulātoriem/mērītājiem?
To noteikti var izdarīt. Plūsmas mērītāju izskrūvē ārā un tā vietā ir parasta balansējoša skrūve, vienīgais vajag to skrūvi dabūt kas atbilst konkrētajam kolektoram. Agrākajiem kolektoriem plūsmas mērītāju nebija, tagad tie ir standartā. Var protams arī nomainīt plūsmas regulatoru, kurš maksā ap kādiem 10 EUR.
Re: Silto grīdu termostati
Autors:
soseds2
(178.16.22.---)
Datums: 21/01/2014 23:42
Plūsmas mērītāja ligzdas vietā var ieskr`ūvēt 1/2" korķi un viss strādās.
Re: Silto grīdu termostati
Autors:
boocis
(178.16.22.---)
Datums: 22/01/2014 07:35
Ooo-paldies par ideju-rīt būs jāpaprovē!