UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Dienas jautājums :
Building.Lv Forums
Apkures caurules siltumtehniskajā aprēķinā
Autors:
Hitmens
(178.16.22.---)
Datums: 20/05/2014 16:41
Kā var ietvert apkures caurules grīdā siltumtehniskajā aprēķinā? Ja neliek apkures caurules grīdā uz grunts, tad nepieciešams noteikts siltumizolācijas slānis, bet ieliek apkures caurules, tad laikam sanāk, ka vajag mazāk siltumizolācijas materiāla biezumu. Kā var aptuveni ievērtēt apkures caurules aprēķinā?
Re: Apkures caurules siltumtehniskajā aprēķinā
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(178.16.22.---)
Datums: 21/05/2014 07:45
Tātad tev telpā pamatapsildes ierīces - radiātori ar pieņemto ieejas temperatūru 75 grādi un izejas 65 grādi.Zinot telpu siltumzudumus, tu piemeklē attiecīgu radiātoru. Taču te tev sākas problēmas ( ja tu gribi būt korekts), tev līdz radiātoriem iet caurules ar tev zināmu temperatūru. Tās arī atdod telpai siltumu. Tātad tev radiātors var būt mazāks un ( lētāks) vai arī, ja tu šīs caurules ideāli nosiltumizolē, tad ...
Nu vienu vārdu sakot, literatūrā var atrast tabulas - cauruļu siltumzudumi pie noteiktas temperatūras starpības. Ieliekot šādu cauruli grīdā - siltumizdalījumi būs... tie būs mazāki vai pat lielāki - turpgaitas caurule grīdas betonā gar ārsienas perimetru zem grīdlīstes.
Aprēķins datorizētā formā. Tev ir apkures sistēmas skice - šodien caurules praktiski vairs nedimensionē?.. pieņem vienu diametru un izvēlas izolējošo vidi - telpā gaisa vidē... grīdā - betonā vai citā materiālā... atrod cauruļu siltumizdalījumus un ievieto telpas siltumzudumu tabulā ... atrod radiātorus.
Nu vienu vārdu sakot, literatūrā var atrast tabulas - cauruļu siltumzudumi pie noteiktas temperatūras starpības. Ieliekot šādu cauruli grīdā - siltumizdalījumi būs... tie būs mazāki vai pat lielāki - turpgaitas caurule grīdas betonā gar ārsienas perimetru zem grīdlīstes.
Aprēķins datorizētā formā. Tev ir apkures sistēmas skice - šodien caurules praktiski vairs nedimensionē?.. pieņem vienu diametru un izvēlas izolējošo vidi - telpā gaisa vidē... grīdā - betonā vai citā materiālā... atrod cauruļu siltumizdalījumus un ievieto telpas siltumzudumu tabulā ... atrod radiātorus.
Re: Apkures caurules siltumtehniskajā aprēķinā
Autors:
Hitmens
(178.16.22.---)
Datums: 21/05/2014 10:50
Biju domājis šīs apkures caurules betonā. Un siltumtehniskais aprēķins, kurā nosaka siltumcaurlaidības koeficientu URN.
Redzēju grīdas piemēru dzīvojamai mājai uz grunts, kur betons 50 mm, tad putupolistirols 50 mm, tad 50 mm betons ar apkure caurulēm. Tas it kā nodrošina LBN minimālo noteikto URN vērtību. Bez apkures caurulēm tāds siltinājuma biezums noteikti ir pa mazu, bet ar apkures caurulēm varbūt, ka der... Gribēju uzzināt var var tā vienkārši to noteikt, bet laikam tur vajadzīgs specifisks aprēķins kā centās Ivars apstāstīt lietas būtību.
Redzēju grīdas piemēru dzīvojamai mājai uz grunts, kur betons 50 mm, tad putupolistirols 50 mm, tad 50 mm betons ar apkure caurulēm. Tas it kā nodrošina LBN minimālo noteikto URN vērtību. Bez apkures caurulēm tāds siltinājuma biezums noteikti ir pa mazu, bet ar apkures caurulēm varbūt, ka der... Gribēju uzzināt var var tā vienkārši to noteikt, bet laikam tur vajadzīgs specifisks aprēķins kā centās Ivars apstāstīt lietas būtību.
Re: Apkures caurules siltumtehniskajā aprēķinā
Autors:
Zodčijs
(178.16.22.---)
Datums: 21/05/2014 14:19
Ekonomēt sienas vai grīdas pīrāga materiālu - palielinot max.pieļaujamo (vai normatīvo noteikto) situma caurl. koefic.U (vai samazinot siltumpretestību R=1:U) - atkarībā no apkures sildelementu veida un jaudas...kaut kas te galīgi neklapē...borščš ar makaroniem...
Tad sanāk, ka drīkstam mājas pusķieģeļa sienas aptīt ar karstā ūdens trubām - paredzēt 5x jaudīgāku apkuri - un būsim izpildījuši normatīvus ?!
Tad sanāk, ka drīkstam mājas pusķieģeļa sienas aptīt ar karstā ūdens trubām - paredzēt 5x jaudīgāku apkuri - un būsim izpildījuši normatīvus ?!
Re: Apkures caurules siltumtehniskajā aprēķinā
Autors:
DsKs
(178.16.22.---)
Datums: 21/05/2014 14:26
Hitmen,nomierinies ... iedod izrekinat kadam apkuri ka nepieciesamas un liec mieru tam paris rorem grida un ari siltumizolacijas slani liec kadu vajag
Re: Apkures caurules siltumtehniskajā aprēķinā
Autors:
Hitmens
(178.16.22.---)
Datums: 21/05/2014 18:32
Man jau nevajag zināt pilnu apkures aprēķinu. Tik noskaidrot par šādu grīdas piemēru.
Tad principā kā Zodčijs saka, ja ir vai nav apkures caurules grīdā, siltumizolācija jāliek kā nosaka normatīvs. Laikam 150 mm, varbūt ka ar 100 mm ar varēja iztikt, tad jāprecizē būtu. Pa lielam apkures caurules dod ziemas laikā siltumu grīdai un ir patīkami staigāt pa grīdu bez apaviem...
Tad principā kā Zodčijs saka, ja ir vai nav apkures caurules grīdā, siltumizolācija jāliek kā nosaka normatīvs. Laikam 150 mm, varbūt ka ar 100 mm ar varēja iztikt, tad jāprecizē būtu. Pa lielam apkures caurules dod ziemas laikā siltumu grīdai un ir patīkami staigāt pa grīdu bez apaviem...
Re: Apkures caurules siltumtehniskajā aprēķinā
Autors:
Zodčijs
(178.16.22.---)
Datums: 21/05/2014 18:55
Liec 100 un plusā ieliec vismaz 5cm - plātni vertikāli pamata iekšpusē - neatkarīgi no tā kas būs pamata ārpusē - šķiet ka no tā lielāka jēga - nekā lieki (vai papildus) siltināt zemi pa visu telpu laukumu...
Nu jau nekas tā īsti lieks - bet visas ēkas siltumzudumu kontekstā - abām rokām atbalstu tos, kas iesaka (un ir tā izdarījuši) - papildus nosiltināt horizontālo bēniņu pārseguma daļu (pirmām kārtām) - tur 5-10cm vates "liekais" pielikums ir ar kudi lielāku atdevi - atliek papētīt ēkas siltumzudumu % sadalījumu pa ēkas daļām...
Nu jau nekas tā īsti lieks - bet visas ēkas siltumzudumu kontekstā - abām rokām atbalstu tos, kas iesaka (un ir tā izdarījuši) - papildus nosiltināt horizontālo bēniņu pārseguma daļu (pirmām kārtām) - tur 5-10cm vates "liekais" pielikums ir ar kudi lielāku atdevi - atliek papētīt ēkas siltumzudumu % sadalījumu pa ēkas daļām...