Vai kaads var pateikt probleemu atrisinaajumu:
Dziivoju 9.stavaa, ir nomainiiti radiatori , kuriem ir termoregulators, bet probleema taada , ka radiatoru agsheejaa dalja ir karsta , apaksheeja veesa, remdena saliidzinot ar augsheejo dalju. Un tas ir visaas istabaas (3) un virtuvee.
Esmu meegjinaajis atgaisot u.t.t nekas nemainaas:(

Re: Radiatori-help
Autors: Rx (---.ardi.lv)
Datums: 14/11/2005 19:17

Liekas ir šādas varbūtīgas vainas: Atgaisošana nav pilnīga. Ja OK, tad: Noskrūvē regulatoru, pļusma būs maksimālā, un radiatoram jāsāk visam sildīt! Ja tas tā arī notiek, tad viss OK. Kad uzliek regulatoru, tas samazina caur radiatoru plūsmu pie siltas istabas, un tā kā plūsma niecīga, siltais ūdens paliek augšpusē, augstais lejā, bet tā tas arī būs, un radiators tādā stāvokļī arī atradīsies. Ja telpa auksta, regulators uz maksimumu un vienalga silts augšā, auksts apakšā, tad sūkņa jauda mājā par mazu, jo apejas caurule samazina plūsmu caur radiatoru.

Re: Radiatori-help
Autors: Kaarleens (85.254.150.---)
Datums: 14/11/2005 19:35

pagajusho gadu izmeegjinaaju visadus ieteikumus, bet nekas nemainiijaas, esmu regulatorus vispaar nonjeemis, bet nekaadu izmainju:(

Re: Radiatori-help
Autors: Rx (---.ardi.lv)
Datums: 14/11/2005 21:51

Tad cirkulācijas sūkņa jauda par mazu!!! Vai arī kāds "gudrinieks" nelaiž apkārt savam radiatoram to kas pienākas visiem!. Lai radiators atdotu tam atbilstošo jaudu, temperatūrai jābūt 70grādi ieejā, 55grādi izejā (vai līdzīgi).

Re: Radiatori-help
Autors: Kaarleens (85.254.150.---)
Datums: 15/11/2005 00:55

Kaa lai atrod "nelieti"
maniem radiatoriem tieshaam augshaa ir karst , roku nevar tureet , apakshaa, ar roku nevar sajust , ka ir kaads siltums:(

Re: Radiatori-help
Autors: rs (80.233.224.---)
Datums: 15/11/2005 03:29

Viennozīmīgi-radiatotos ir pārāk lēna cirkulācija.Iespējamās vainas-pārāk mazi cauruļu diametri uz radiatoru,par mazu rad.ventiļu caurplūde,var būt arī par lielu bypass diam.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **   ******    ********   **    **   ******  
  **   **   **    **   **     **   **  **   **    ** 
   ** **    **         **     **    ****    **       
    ***     **   ****  ********      **     **       
   ** **    **    **   **            **     **       
  **   **   **    **   **            **     **    ** 
 **     **   ******    **            **      ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727