UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

karstā ūdens temperatūras svārstības
Autors: parks2007 (178.16.22.---)
Datums: 20/08/2014 16:18

Kas varētu būt par iemeslu ūdens temperatūras svārstībām(mazgājoties dušā temperat
ūras svārstības jūt visizteiktāk),ja divus gadus dzīvojot tādas problēmas līdz šim nebija???
Ūdens no akas (sūknis ar hidroforu),200l boileris(temperatūra tiek turēta ap 60-70grādi) tiek sildīts ar gāzi,nekas sistēmā šo divu gadu laikā nav mainīts,bet pēdējā laikā nevar normāli dušā ieiet.

Re: karstā ūdens temperatūras svārstības
Autors: binary (178.16.22.---)
Datums: 20/08/2014 16:21

Sūknis strādā normāli, tukšā hidroforā spiediens normāls?

Re: karstā ūdens temperatūras svārstības
Autors: Eziss (178.16.22.---)
Datums: 20/08/2014 22:12

Vislabākais risinājums- krāns ar termostatu. Var aizmirst par kaut kādām tur svārstībām. Pats lietoju jau padsmit gadus, nevaru iedomāties dušu/vannu bez tā. Neko jau tādu nemaksā, komforts super.

Re: karstā ūdens temperatūras svārstības
Autors: gints__ (178.16.22.---)
Datums: 21/08/2014 11:02

Man laukos šitais bija, kad spiedkatlam pretspiediens par mazu bija - sūknis iespēdzās, spiediens ūdensvadā pieaug, auksto līdz dušas caurulei vieglāk atspiest kā karsto caur boilerim, un duša paliek par augstu. Sūknis izslēdzās, spiediens krīt, duša paliek karstāka.

Re: karstā ūdens temperatūras svārstības
Autors: gints__ (178.16.22.---)
Datums: 21/08/2014 11:03

duša paliek par aukstu, nevis paceļās augstumā :)

Re: karstā ūdens temperatūras svārstības
Autors: binary (178.16.22.---)
Datums: 21/08/2014 12:55

Eziss, krāns ar termostatu ir labs risinājums korekti strādājošā sistēmā. Autors raksta - divus gadus aprakstītās problēmas nebija. Tātad šajā gadījumā krāns ar termostatu būtu nevis labākais risinājums, bet problēmas ignorēšana un ielaišana līdz brīdim, kad visa ūdensapgāde apstājas laicīgi nenovērstas problēmas dēļ.

Re: karstā ūdens temperatūras svārstības
Autors: Eziss (178.16.22.---)
Datums: 21/08/2014 14:42

Protams, sistēmas darbības izmaiņu cēlonis jānoskaidro. Termostats ir jauks risinājums jebkurā gadījumā, arī dzīvoklī. Būs ūdens ekonomija un pavisam citas sajūtas dušā/vannā. Nav bezjēgā jārausta krāns un kaut kas jāgaida, tad par daudz, tad par maz temperatūras/ūdens plūsmas. Kurš šodien analīzē- mobilo tel. vajag vai nē? Krānam ar termostatu būtu jābūt katrā dzīvoklī, tāpat indukcijas plītij. Nedzīvojam akmens laikmetā.

Re: karstā ūdens temperatūras svārstības
Autors: parks2007 (178.16.22.---)
Datums: 21/08/2014 16:46

Paldies par padomiem,par maisītāju ar termostatu esmu domājis,bet par cik pirms 2iem gadiem uzlikts dārgs un kvalitatīvs maisītājs un dušas klausule,tad nav vēlmes šodien iztērēt 200 - 300eur par daudzmaz kvalitatīvu krānu ar termostatu,ja noskaidrojot iemeslu,iespējams savest visu kārtībā, nemainot krānu.
Neesmu vēl pārbaudijis hidrafora spiedienu,bet konstatēju,ka sistēmas spiediena datčiks sūknim darbojoties, nevis kā parasti smuki staigā no 2atm līdz 3 un atpakaļ,bet gan rādītājs stāv uz 3atm. un "tirinās" uz vietas...Vai tas nozīmē,ka hidrofors nešancē vispār???

Re: karstā ūdens temperatūras svārstības
Autors: Eziss (178.16.22.---)
Datums: 21/08/2014 23:59

Runājot par krāniem, neredzu kādu dziļu korelāciju cena- kvalitāte ūdens plūsmas regulēšanas nozīmē. Tās pašas keramikas plāksnītes pa 5 Eiro kā lētajam ķīnietim tā Orasam. Runa varētu būt par dizainu- masīvāks, jancīgāku rokturīti, utt.. Termostatam 50 Eiro vai 400 Eiro būs tikai citi rokturīši. Salīdzināju Oras un noneim. Oras nojuka pēc 6 gadiem- jānomaina krāna mezgls/ 20 Eiro/. Noneim arī pēc 5-6 gadiem sabojājās. Bija rezervē cits, nepētīju kas vainas, savulaik maksāja 12 Ls.. Vaina normālu filtu neesamībā- sabojājās keramikas plāksnīšu malas krānam, termostati kārtībā. Starpības nekādas, ne mūžā ne darbībā. Ar kilogramiem un cenu kvalitāti jocīgi vērtēt. Pat ja tērējat naudu principa pēc, uzlieciet provei kādu lētu termostatu. Un arī tad jau vairs negribēsies no tā atteikties.

Re: karstā ūdens temperatūras svārstības
Autors: soseds2 (178.16.22.---)
Datums: 22/08/2014 22:26

Tad jau labāk par divu termostatu maisītāju cenu uzlikt gudro ūdenssūkni bez hidrofora un aizmirst par ūdensspiediena svārstībām.

Re: karstā ūdens temperatūras svārstības
Autors: Didims (178.16.22.---)
Datums: 23/08/2014 12:07

Tādai privātai ūdensapgādei noder arī spiediena redukcijas vārsts, kuru montē uzreiz aiz sūkņa. Tad sūknis var strādāt no 3 - 5 atm, bet krānā vienmēr būs stabilas 3 atm

Re: karstā ūdens temperatūras svārstības
Autors: soseds2 (178.16.22.---)
Datums: 23/08/2014 12:42

Ar parastajiem sūkņiem- hidroforiem virs 4bar,tas jau ir ļoti daudz.

Re: karstā ūdens temperatūras svārstības
Autors: Eziss (178.16.22.---)
Datums: 25/08/2014 00:37

To soseds2. šaubos vai hidrofori un pārējās figņas var aizvietot krānu ar termostatu.. Tās ir lietas ar pilnīgi citiem mērķiem un pielietojumu. Nēēsmu interesējies par termostata krāna uzbūves niansēm, taču man šķiet nekādi n-tie termostati tu iekšā nav, uzbūve samērā vienkārša. Arī priežot pēc cenas un pēc izmēriem. Šāds krāns ir neaizvietojams komforta elements pie carteces izmaiņām /lielāka-mazāka plūsma/ un krāna atvēršanas brīdī -nav jārausta krāns balansējot temperatūru. Tā līgani pieaugs līdz istatītajai vērtībai un tālākajā laika periodā nemainīsies. Uz ieejas temperatūras un plūsmas svārstībām termostats reaģē ātri, nēēsmu jutis temperatūras svārstības izejā mainoties kam ieejā. Jau rakstīju- pieredze ar Oras un noneim. Mainīga plūsma un temperatūra ir jebkurā sistēmā ar krānu, kaut tie paši 3-5m no boilera līdz krānam. Krāns un roka ir plūsmas destbilitātes avoti jebkurā gadījumā.. Cirtīsim rokas nost!?

Re: karstā ūdens temperatūras svārstības
Autors: binary (178.16.22.---)
Datums: 25/08/2014 09:44

soseds2 Wrote:
-------------------------------------------------------
> Tad jau labāk par divu termostatu maisītāju
> cenu uzlikt gudro ūdenssūkni bez hidrofora un
> aizmirst par ūdensspiediena svārstībām.


1kārt - hidrofors lieliski noder brīžos, kad pazūd elektrība. Man kā reiz šā iemesla dēļ gribas lielāku hidroforu nekā oriģinālais uz ~20 litriem (ūdens daudzums tajā, protams, mazāks).

2kārt - šķiet, daudz kur ir tā, ka, mazgājoties dušā, ūdens temperatūra pamainās brīdī, kad kāds virtuvē atgriež krānu vai podā nolaiž ūdeni. Te nu nekāds "gudrais ūdenssūknis" nepalīdzēs.

Re: karstā ūdens temperatūras svārstības
Autors: soseds2 (178.16.22.---)
Datums: 27/08/2014 19:24

[www.dabpumps.com]
[lv.grundfos.com]
Vidējais latvietis jau nevar aizdomāties tālāk par viadrus katlu, par ūdenssūkni ar hidroforu sarkanā krāsā un termostatiko maisītāju dušai, kurai pievilkti pārāk mazi cauruļu diametri un kamdēļ lēkā ūdens spiediens.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  *******         **  **    **  **    **  **      ** 
 **     **        **  **   **    **  **   **  **  ** 
        **        **  **  **      ****    **  **  ** 
  *******         **  *****        **     **  **  ** 
        **  **    **  **  **       **     **  **  ** 
 **     **  **    **  **   **      **     **  **  ** 
  *******    ******   **    **     **      ***  ***  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727