Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: xxx (80.232.211.---)
Datums: 01/12/2005 20:28

Zūd spiediens apkures sistēmā! Vislielākā šaize ir tad, ja siltajās grīdās ir kāds defekts, vai kāds ar samorezu ieurbies. Kā atrast kur?

Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: v_t (195.13.178.---)
Datums: 02/12/2005 16:51

pēc caurulīšu salikšanas, es katru izveidoto kontūru pārbaudīju ar pāris atmosfēru lielu spiedienu. vienā galā pieliku manometru, otrā galā krānu un štuceri kur pievienot parastu auto pumpi.
tev atliek pa vienam vien kontūram vienot nost no kolektora un pārbaudīt.
čakars, protams ir, bet nekādas trāģikas.

Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: xxx (80.232.211.---)
Datums: 02/12/2005 18:45

Mjaa, tas vareetu buut vieniigais reaalais risinaajums. Vieniigais laist uudeni no visas siteemas baigs chakars :( bet ideja laba, nebiju iedomaajies. Gaiss pazudiis daudz aatrkaa kaa uudens un buus redzams kuraa trubaa tas ir. bet ir jau taads siikums atrast kuraa vietaa.

Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: v_t (195.13.178.---)
Datums: 02/12/2005 20:05

droši vien, jātukšo pa vienam kontūram. kad atradīsi īsto, jāmēģina saklausīt kur pūš. ja nevar, tad jāspiež ar ūdeni, lai redz kur parādās kāds pleķis. ja lamināts, tad jau viegli, bet ja flīzes... varbūt var atrast kādu šaubīgu vietu. piemēram, kur pods havajā skrūvēts pie grīdas. es pirms betona liešanas uz plēves gabala uzvilku caurulīšu karti, lai zinātu kur var vēlāk skrūvēties, kur ne.

Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: xxx (80.232.211.---)
Datums: 05/12/2005 16:30

Paldies v_t. Diemzeel ir fliizes, bet laikam jau jaasagaida siltaaks laiks lai laistiitos.

Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: v_t (195.13.178.---)
Datums: 05/12/2005 17:14

īstenībā, vainīgo kontūru atradīsi tos, pa vienam, noslēdzot ciet - gan pieplūdi, gan atplūdi.
bez laistīšanās.

Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: xxx (80.232.211.---)
Datums: 05/12/2005 22:14

Es jau arii izshtukoju ka aiztaisot pa vienam ciet redzeetu vai spiediens turpina kristies vai nee, bet nelaime ir taa, ka ciet var aizgriezt atpakaljgaitas vaarstaa nevi pirms iepludes. Tb aizgriezt ar termoregulatoriem, jo atseviskji kraani pirms nestav.

Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: v_t (195.13.178.---)
Datums: 05/12/2005 23:56

skaidrs. es iedomājos, ka ieplūdes un izplūdes kolektoros katram kontūram ir krāns un/vai termoregulators.


Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: IneseX (---.eth.net.microlink.lv)
Datums: 19/12/2005 21:43

Kā beidzās - vai izdevās noteikt, kur ir sūce? Mums arī tieši tas pats šobrīd notiek. Padalies piederzē, kādu tad īsti metodi izmantojāt. Vai arī vienkārši slapjums kaut kur parādījās?

Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: xxx (80.232.211.---)
Datums: 27/12/2005 17:45

Pagaidaam neko nedaru, tikai ikpalaikam pielaizhi sisteemaa spiedienu. Ljoti ceru ka novilkshu liidz pavasarim un tad kad vareeshu atljauties iztikt bez apkures arii chekoshu. Ir veel aizdomas par kombineeto boileri, jo bija taa ka papildinot straujaak spiedienu nostraadaa boilera droshiiba vaarsts ka manaa saprashanaa noziimee to ka uudens vareetu kautkur tur iepluust. Peec manas saprashanas, ja mainaas spiediens apkures sisteemaa, tb boilera iekshienee esoshajaa caurulee (kas silda boileri un naak pa taisno no katla) tad spiedienam pashaa boilerii nav jaasvaarstaas jo taas ir pashas par sevi neatkariigas cirkulaacijas sisteemas.

Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: Patricija (62.84.16.---)
Datums: 30/12/2005 04:37

Mums arī ir šī pati problēma. Kur atrast meistaru, kas to varētu izdarīt ???

Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: xxx (80.232.211.---)
Datums: 30/12/2005 17:24

Sazvaniiju savus uzstaadiitajus un aciimredzot veiksim spiediena parbaudi katra siltas gridas konturaa. Tad vismaz aptuveni ir skaidrs kur jamekle vaina. Vieniiga problema ir noteikt kur tieshi ta suuce varetu but radusies, jo tomer tas ir diezgan milzigs un nepatikams darbs raut nost flizes un kalt betonu lidz trubam.

Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: v_t (195.13.178.---)
Datums: 30/12/2005 19:09

spriežot pēc tava iepriekšējā komentāra, vainīgs varētu būt boileris, un grīda paliks vesela. ar to, tad, varētu sākt pārbaudi.

Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: xxx (80.232.211.---)
Datums: 30/12/2005 19:34

Kad sazinaajos ar boilera uzstaadiitaajiem un paardeveejiem neviens nevareeja apstiprinaat shaadu variantu, jo nekad nekas taads neesot noticis nevienam boilerim. Varetu but ari taisniba, jo njemot vera, ka udens apkures sistema paliek bruns un neiipashi smarziigs tad es to maniitu savaa dzeramajaa uudenii.

Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: v_t (195.13.178.---)
Datums: 30/12/2005 19:48

būtībā, ja sūce ir niecīga, tad dzeramajā ūdenī to var nepamanīt. bet ar to pietiks, lai kristu spiediens apkures lokā. bet tikai tad, ja apkurē lielāks spiediens nekā ūdensvadā. jā, bet attaisot vaļā, piemēram, virtuves krānu, spiediens boilerī, ūdensvada daļā strauji kritīsies un šajā brīdī tukšosies apkures sistēma. sapīties var. visādā ziņā jāsāk ar vieglāko - ar boileri.

Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: Rx (---.ardi.lv)
Datums: 30/12/2005 21:04

Lai pārliecinātos ka apkures ūdens neplūst "dzeramajā-karstajā". Aizveriet dienas sākumā, kad neesat mājā , aukstā pievadu, izteciniet no "karstā" krāna kas iztek- samaziniet spiedienu. Uzņemiet manometra (apkurē) rādījumu. Vēlāk, atkal atgrieziet karsto krānu, izteciniet kas tek, un skatieties manometru. Ja nav būtisku izmaiņu- viss OK. Veriet aukstā ūdens krāna pieplūdi vaļā un meklējiet citu vainu. Ja "karstajā" būs parādījies spiediens- vai nu pieplūdes krāns slikts, vai apkure ieplūdusi. Par to ka vainīga apkure- manometrs nokritīsies.

Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: xxx (80.232.211.---)
Datums: 02/01/2006 17:14

Spiediens apkures siteemaa ir ~ 1 lidz 1,5 atmosfera. Drerama udens sistema spiediens mainas no 1,5 - 3,5 atmosferaam. Tas noziimee ka teoreetiski jaizsleedz varbuutiibu ka apkures uudens ieplust dzeramajaa, jo pedeja spiediens gandriz vienmeer ir lielaaks, kautgan....? liakam jaapaeksperimentee kaa ieteica Rx.

Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: Mr.T. (81.198.191.---)
Datums: 10/01/2006 20:09

A par cik lielu spiediena zudumu ir veerts uztraukties?
Man arii zuud spiediens - nu taa pa nedeelju nokriitaas no 2 atmosfeeraam liidz 1.5. Nekur nekaadi mitri plankumi neveidojas.
Pat nezinu vai mekleet caurumu vai nee...

T.

Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: v_t (195.13.178.---)
Datums: 10/01/2006 20:55

pusatmosfēra - a, cik tas ir litros?

Re: Zūd spiediens apkures sistēmā!
Autors: Buss (---.bsc.lv)
Datums: 10/01/2006 21:08

Manuprāt tomēr ūdensvada kontūrā spiediens ir lielāks kā apkures kontūrā- galu galā apkures kontūru uzpilda no ūdensvada! Tātad caur boileri nekas zust nevar - tiešo otrādi spiedienam vajadzētu pieaugt!

Man sākumā zuda caur vienu grīdas kontūra saskrūvi un vienu boilera pievienojuma vītni - saskrūvi pievilku otra vītne aizauga ciet un tagad nekas nekrītas.


Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
       **  **     **  ********  ********  ******** 
       **   **   **   **        **           **    
       **    ** **    **        **           **    
       **     ***     ******    ******       **    
 **    **    ** **    **        **           **    
 **    **   **   **   **        **           **    
  ******   **     **  ********  ********     **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727