Datums: 24/02/2015 17:01

Sveiciens būvekspertiem !

Radusies ļoti nepatīkama problēma - saucās , gribēju kā labāk , sanāca kā vienmēr :(
Respektīvi māja celta no padomju AEROC , ārpuse apmesta , nekas nav siltināts , iekšpusē sienas špaktelētas , kādreiz bija tapetes , tās tika noņemtas , jo zem tām uzradās pelējuma sēnīte ... Ar visiem iespējamajiem FUNGI un pārējām ķīmijām tā tika "noēsta" , siena gruntēta ar akrila grunti , tai pa virsu AQUASTOP , lai nenāk mitrums un nekas neaug . Tā kā tā ir ārējā siena un mājas stūris , vēlējos nosiltināt , nosiltināju ar 20mm ekstrudēto putopolistorolu , kuru uzlīmēju uz putām , pēctam visu noarmēju , bet nākamajā rītā , kad 90% no visas sienas un stūra bija nokaltuši , pašā stūrī un padsmit centimetrus no grīdas viss slapjš un norasojis !!!

Re: mitrums no sienas
Autors: Vilnis_Radio (178.16.22.---)
Datums: 24/02/2015 18:38

Pirms siltināšanas. Pelējums es esmu diezgan drošs no tā, ka ārsiena nav siltināta, iekšā švaka ventilācija un par maz siltums. Fungicīdi tur neko dižu nedod, ja klimats paliek tas pats. Labākais no šī punkta protams ir siltināt no ārpuses ar fasādes vati un skatīties kas notiek ar siltumu un ventilāciju.

Pēc siltināšanas. 2 cm diez ko daudz jau nedod. Tad jau labāk manuprāt būtu bijis nesiltināt vispār, bet palielināt siltumu telpā un vēdināšanu. Mazliet dīvaini protams ir tas, ka tagad pie relatīvi silta laika tur tas kondensāts izkrīt. Kaut kā nešķiet reāli, ka uz putuplasta veidotos rasas punkts dēļ sienas. Drīzāk gribas teikt, ka tur kaut kāda reāla šķirba un vāja apkure.

Man šķiet, ka bišķi vairāk palīdzētu komentēšanai pateikt kāda apkure, cik telpā t, kādi logi un vai tas ir 1 stāvs ar pamatiem un kā tie pamati visā tajā pasākumā izskatās.

Re: mitrums no sienas
Autors: Praktiķis (178.16.22.---)
Datums: 24/02/2015 19:48

Pēc siltināšanas mitrums veidojas no tā, ka putuplasts nav pielīmēts hermētiski(lai arī gribēts) Acīmredzot aiz putuplasta ir gaisa cirkulācija un dēļ tā,ka tagad betona siena ir daudz vēsāka nekā pirms siltināsānas kondensāts krājas aumaļām. Šis arī ir galvenais riska faktors mūra siltināšanai no iekšpuses.

Re: mitrums no sienas
Autors: khe (178.16.22.---)
Datums: 24/02/2015 19:52

Nākamajā rītā telpā mitrums bija oi oi oi, tāpēc vēl par agru iespringt. Kā jau Vilnis raksta - telpas ventilācija un apkures uzlabošana. Neaizkrāmēt tās sienas ar mēbelēm u. c. Ja nevar nosiltināt pietiekoši, tad gar sienas apakšu var novilkt papildus apkures caurules, kas apmainīs gaisu stūrī un pacels virsmas temperatūru. Divi varianti - vai nu izveido sienu mazāk siltumvadošu, vai vairāk to silda.

Re: mitrums no sienas
Autors: Praktiķis (178.16.22.---)
Datums: 24/02/2015 19:59

P.s. Ja siena tika siltināta no iekšpuses,tad Aqvastop uzklāšana uz mūra bija kļūda,jo nejau āra mitrums nāca iekšā,bet gan uz sienas kondensējās telpas mitrums. Tagad mūris vairs nespēj absorbēt pat niecīgu mitrumu-tāpēc tas tek uz grīdas.

Re: mitrums no sienas
Autors: :/ (178.16.22.---)
Datums: 24/02/2015 23:01

Nevar būt, ka viņš siltināja no iekšas ar puķiku un vel armējis pa virsu! Kaut gan no apraksta to nevar saprast. Būtu labi ielikt bildes, arī visas fasādes bildes. Ļoti iespējams, ka mitrumam ir kāds "ārējais" iemesls no nokrišņiem. Pašam tā ir sanācis. Lauzīju galvu par rasas punktiem, kamēr neizgāju ārā un nepaskatījos uz fasādi. Izrādās kaimiņiem ir izsists bēniņu logs un visi "slīpie" nokrišņi moči iekšā.

Re: mitrums no sienas
Autors: Praktiķis (178.16.22.---)
Datums: 25/02/2015 17:35

Nekā neparasta jau šādā siltināšanā nav-aptuveni tā tas arī būtu jādara-ar visu armēšanu. Konkrētajā gadījumā ir nepareiza līmes izvēle,jo tā neļauj putuplastu pielīmēt blīvi klāt izspiežot gaisu starp līmējamām plaknēm. Otra kļūda ir Aquastop uzklāšana uz mūra pirms siltināšanas. Vairāku šo faktoru kopsakarība diemžēl ir novedusi pie tā kas ir.

Re: mitrums no sienas
Autors: Pavels.O (178.16.22.---)
Datums: 25/02/2015 18:21

Praktiķis Wrote:
-------------------------------------------------------
> Konkrētajā gadījumā ir nepareiza
> līmes izvēle,jo tā neļauj putuplastu
> pielīmēt blīvi klāt izspiežot gaisu starp
> līmējamām plaknēm.

Kura ir pareizā līme?

Re: mitrums no sienas
Autors: Praktiķis (178.16.22.---)
Datums: 25/02/2015 19:48

Šeit nav runa par kādu konkrētu līmi. Svarīgi,lai līmi var uzklāt vienmērīgi pa visu plakni, un pielīmējot plāksnes, aiz tām nepaliktu tukšumi. Var izmantot parasto, cementa bāzes fasādes līmi. Līmējot ar putām (autora gadījumā) tās nevar vienmērīgi uzklāt,turklāt cietējot tās sabriest,kas neizbēgami noved pie tukšumiem un gaisa ejām zem siltinājuma.

Re: mitrums no sienas
Autors: richm@n (178.16.22.---)
Datums: 26/02/2015 09:39

Paldies par commentiem , ir viela pārdomām , šorīt slapjš bija tikai pats stūris apmēram 70x70mm , mnēģināšu ar fēnu vakarā izžāvēt pilnībā un skatīšos kas notiks tālāk ...
Stāvs ir pirmais un ir pamatotas aizdomas , ka tas lielais mitrums nāk no pamatu un bloku savienojuma vietas !

Pirmās dienas bilde aplūkojama : [failiem.lv]

Re: mitrums no sienas
Autors: Voldis (178.16.22.---)
Datums: 26/02/2015 09:52

Man reiz arī gadījās tāds mitrs stūris, kad istabā tika izlauzta grīda izrādījās kāds apmetumu uzvilcis sākot no kādus 10cm zem pamatu hidroizolācijas...

Re: mitrums no sienas
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (178.16.22.---)
Datums: 27/02/2015 20:25

Siltināt no iekšpuses nav pareizi.
Otrs moments tāds, ka rasas punkts var veidoties no tā, ka pamatu betons caursalšanas rezultātā izsaldē uz tā guldīto gāzbetonu un tas nodrošina iekšējā mitruma izkrišanu sienā.
Klasisks moments guļbūvju iekšējo sienu 1. vainaga trupei caur hidroizolāciju virs auksta pamata.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  **     **  ********  **         ******  
 **     **  **     **  **    **  **        **    ** 
 **     **  **     **      **    **        **       
 **     **  **     **     **     **        **       
  **   **    **   **     **      **        **       
   ** **      ** **      **      **        **    ** 
    ***        ***       **      ********   ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.