UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

Mansards divos liimenjos - augshaa silts, lejaa nu taa....
Autors: jaunais (62.85.105.---)
Datums: 27/12/2005 19:30

Mansards divos liimenjos - augshaa silts, lejaa nu taa....

Probleema sekojosha mansarda istabaa, kura sadaliita 2 daljaas, zemaakajaa daljaa ir mazliet paveess augstaakajaa mazliet par karstu.
lieta, protams, logiska, jo siltais gaiss celjaas uz augshu...

jautaajums:
kaa var izliidzinaat temperatuuras???

dots:
viena istaba sadaliita divos liimenjos
apsilda ar veco labo padomju laiku apaljo kraasni
istabas augsums ~4.5m(pirmais liimenis 2.3 otrais 2.2)
jumts sliipais
jumta uzbuuve - ondulains, 30mm gaisa sprauga,30mm rocwool pretveeja plate,100mm paroc, sheerslatas un veel 50mm paroc, pleeve, skjeerslatas un veel 50mm paroc, regipsis.
temperatuuras starpiiba starp pirmaa liimenja griidu un otraa liimenja griidu 3-4graadi

vizuaali izskataas aptuveni taa: )

/ \
/ \
/ ~22 \
/________\
/ \
/ \
/ ~16 \
|______________|

vieniigaa doma pirmaa liimenja sliipaas sienas apliimeet ar ko atstarojoshu? bet tas jau laikam neliidzees...

ieprieksh pateicos


Re: Mansards divos liimenjos - augshaa silts, lejaa nu taa....
Autors: jaunais (62.85.105.---)
Datums: 27/12/2005 19:31

smiekliigs sanaaca ziimeejums :]

Re: Mansards divos liimenjos - augshaa silts, lejaa nu taa....
Autors: jaunais (62.85.105.---)
Datums: 27/12/2005 19:32

veel i jautaajums vai jumts ir nosiltinaats pietiekami labi?

Re: Mansards divos liimenjos - augshaa silts, lejaa nu taa....
Autors: Didims (84.237.156.---)
Datums: 27/12/2005 22:03

Spriežot pēc apraksta sanāk siltumizolācija 230 mm, tam vajadzētu būt vairāk kā labi. Vienīgs varētu būt, ka tādā gadījumā grīdas siltumizolācija varētu būt par švaku (tas ja apakšā ir kādas vēsas telpas). Vēl varētu būt, ka veca koka māja, šķirbas etc. un no malas pa starpstāvu pārsegumiem pūš cauri. tad vajadzētu meklēt un pakot pārsegumam perimetru ciet.

Ja savienojumu starp abām daļām ir iespējams noslēgt (piem. durvis), tas varētu palīdzēt siltumam no krāsns ilgāk uzkavēties lejas stāvā.
Labāk gan tādām augstām telpām būtu apakšējā līmeņa grīdas apkure (var būt arī kā papildus apkure)

Re: Mansards divos liimenjos - augshaa silts, lejaa nu taa....
Autors: Rx (---.ardi.lv)
Datums: 28/12/2005 02:17

Man liekas ka pie vainas ir necirkulējošais siltais gaiss. Parastajām krāsnīm ir tā, ka siltumu tās atdod slikti. Lielu daudzumu ar starojumu. Ja būtu vaiŗākos punktos konvenkcijas radiatori, tad siltais gaiss ceļotu.

Re: Mansards divos liimenjos - augshaa silts, lejaa nu taa....
Autors: jaunais (62.85.105.---)
Datums: 28/12/2005 17:28

diemzheel pirmo liimeni no otraa norobezhot nevar :(

nee nu tas ir skaidrs ka tas gaiss necirkulee un tur taa probleema arii rodas...
kaa juus domaajat, ja no augshas to gaisu pa kaut kaadu trubu suuknee lejaa???


Re: Mansards divos liimenjos - augshaa silts, lejaa nu taa....
Autors: v_t (195.13.178.---)
Datums: 28/12/2005 17:57

ja nemaina apkures veidu, tad piespiedu gaisa cirkulācija ir vienīgais risinājums.
te, nu, rodas jautājums kā to izdarīt, lai tas pieņemami izskatītos un būtu klusi. varbūt pietiktu ar griestu ventilatoru.

Re: Mansards divos liimenjos - augshaa silts, lejaa nu taa....
Autors: jaunais (62.85.105.---)
Datums: 28/12/2005 19:40

ir doma ielikt ventilatoru(kaut ko liidziigu kaa vannaa) un uzmaukt tam galaa gofru, kuru novadiit uz griidu...
te man rodas jautaajumi:
1. vai labaak suukneet auksto gaisu uz augshu vai silto uz leju :)
2. kaadam vajadzeetu buut trubas diametram?
3. kaa vispaar izklausaas? vareetu nostraadaat?

ar griestu ventilatoru taa pagruuti, jo sliipie griesti

Re: Mansards divos liimenjos - augshaa silts, lejaa nu taa....
Autors: Buss (---.bsc.lv)
Datums: 28/12/2005 22:29

Ar trubu vien nebūs līdzēts - vajag uzlikt difuzoru, lai notiktu aukstā/siltā sajaukšanās. Vai nu velc auksto uz augšu un tad griestu difuzoru, kas izpūš gaisu uz visām pusēm, vai otrādi, bet tad pie grīdas difuzoru, kas taisa plūsmu paralēli grīdai.

Re: Mansards divos liimenjos - augshaa silts, lejaa nu taa....
Autors: jaunais (62.85.105.---)
Datums: 28/12/2005 22:43

difuzor = ?
dzirdeets jau biezhi, bet ko vinjsh ziemaa eed?

Re: Mansards divos liimenjos - augshaa silts, lejaa nu taa....
Autors: Buss (---.bsc.lv)
Datums: 29/12/2005 16:13

jaunais Wrote:
-------------------------------------------------------
> difuzor = ?
> dzirdeets jau biezhi, bet ko vinjsh ziemaa eed?


Jā un es vēl brīnijos, kad sieva neizpratnē uz mani skatījās, kad viņai palūdzu pasniegt līmeņrādi ....

Difuzors ir plastmasas vai metāla verķītis ventilācijas caurules galā, kas nodrošina, ka ventilācijas gaiss ieplūst telpā tā ka vajag, sajaucas ar telpas gaisu un klusina ventilācijas trokšņus.

Pie griestiem ir banāls apmēram tāds:
[www.systemair.lv]
Pie grīdas būs grūtāk atrast - nu apmēram tāds
[www.systemair.lv]

Re: Mansards divos liimenjos - augshaa silts, lejaa nu taa....
Autors: Sencis (---.parnet.net)
Datums: 30/12/2005 00:44

Samazini krāsns jaudu augšpusē. Tā krāsns kādus 2m augsta? Krāsns noteikti ir par jaudīgu siltumizolētam risinājumam,augšā paliek karsts kamēr apakša vēl nav uzsilusi.

Kā? Nezinu. Apliec ap krāsns augšdaļu atstarojošu ekrānu,

2) Kas ir zem grīdas? Grīda sltināta? Vai kaut kas dzesē pārsegumu? ( piem tas iziet ārsienā kas nav pietiekoši izolēta).

Re: Mansards divos liimenjos - augshaa silts, lejaa nu taa....
Autors: jaunais (80.232.248.---)
Datums: 30/12/2005 02:36

"Krāsns noteikti ir par jaudīgu siltumizolētam risinājumam" - tu gribi teikt, ka ar shaadu kraasni vajadzeetu pilniigi pietikt normaalas temperatuuras uztureeshanai shaadaa telpaa???
domaaju ka kraasns augshas izoleeshanai nebuus tik liels efekts, jo siltais gaiss tachu taapat celsies uz augshu?!
temperatuuras starpiiba starp telpas zemaako un augstaako punktiem ir ~3-4 graadi.
pie tam jaanjem veeraa ka augshaa telpas kubatuura ir daudzas reizes mazaaka /\


zem griidas pirmais staavs ~18graadi. siltinaata vecaas skaidas ~70mm un paroc 50mm

par to paarsegumu? neiebraucu.
paarsegums ir koka baljki nekur iipashi aaraa neiztiet. pie gala sienaam griidas temperatuura par kaadu graadu zemaaka nekaa telpas viduu.

ko tu domaa par trubas ventilatoraa un drausmiigaa nezveera "difuzora" risinaajumu?

Re: Mansards divos liimenjos - augshaa silts, lejaa nu taa....
Autors: jaunais (62.85.105.---)
Datums: 03/01/2006 00:14

to Buss:
taaa kaa esmu noleemis uztaisiit to trubu, kas suuks gaisu no augshas un puutiis lejaa, tad paintereseejos arii par difuzoiem...
shodien zvaniiju uz systemair un tur taads sakariigs onkuls pateica, ka baigi lielais ieguvums no tiem nebuushot. pilniigi pietiks ar to ka uzliks restes.


Re: Mansards divos liimenjos - augshaa silts, lejaa nu taa....
Autors: jaunais (81.198.39.---)
Datums: 01/05/2006 04:17

ja nu kādam noder un interesē:
nolēmu, ka tādai telpai krāsns ir par mazu, jo sildvirsma ir tikai 1m2, tas ir viens maziņš radiators uz ~27m2(kore ~4m) - smieklīgi. Lai tādu telpu piesildītu vajag vismaz divreiz lielāku sildvirsmu.
eksperimentējot ar ventilātoru un gofru panācu visādus brīnumus - piestellējot gofru pie krāsns, panācu ka istabā strauji ieplūst siltais gais(+30). par dažiem grādiem temperatūru var uzdzīt pus stundas laikā.
diemžēl šoziem risinājumu kārtīgi izmēģināt nepaguvu - ievācos kautkad februāra beigās - drausmonīgie sali bij garām.
interesanti, ka pēc ievākšanās istabā palika manāmi siltāk(2-3grādi).

paldies visiem par padomiem.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******    **    **  **     **  **     **  ********  
 **    **    **  **   **     **   **   **   **     ** 
 **           ****    **     **    ** **    **     ** 
 **   ****     **     *********     ***     **     ** 
 **    **      **     **     **    ** **    **     ** 
 **    **      **     **     **   **   **   **     ** 
  ******       **     **     **  **     **  ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727