UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
ledus kaartinja uz jumta logiem no iekshpuses
Autors:
jaunais
(62.85.105.---)
Datums: 28/12/2005 18:09
dots: fakro logs(pane = 1,1 W/m2K) 940x1400mm
istabas t ~15 graadi
aara t ~-14 neliels veejsh
nepietiekamas ventilaacijas deelj uz logiem(gan jumta gan parastajiem) nogulsneejas uudens piliites pashaa loga apakshaa.
vai tas ir normaali, ka jumta logam gar malu(gan apaksheejo gan saanu malaam) shis uudens ir sasalis?!?
istabas t ~15 graadi
aara t ~-14 neliels veejsh
nepietiekamas ventilaacijas deelj uz logiem(gan jumta gan parastajiem) nogulsneejas uudens piliites pashaa loga apakshaa.
vai tas ir normaali, ka jumta logam gar malu(gan apaksheejo gan saanu malaam) shis uudens ir sasalis?!?
Re: ledus kaartinja uz jumta logiem no iekshpuses
Autors:
osiss
(194.8.16.---)
Datums: 29/12/2005 19:33
liekas, ka normāli ir tajos gadījumos, kad ledus veidojas jumta logam apakšā, vietā, kur iztek kondensāts- ir tādas atveres.
Re: ledus kaartinja uz jumta logiem no iekshpuses
Autors:
jaunais
(62.85.105.---)
Datums: 29/12/2005 20:07
Osi, ko tu domaaji ar iztek kondensaats?
tas kondensaats tur sakraajas(tur ir taada speciaala vieta, kur uudemin sakraaties) bet tam nav kur izteceet(vismaz nekaadus notekcaurumus/atveres nevar redzeet...)
es pareizi sapratu - tu runaa par loga iekshpusi, nevis aarpusi?
kaut kaa diivaini liekas ka iekshpusee veidojas ledus :/
tas kondensaats tur sakraajas(tur ir taada speciaala vieta, kur uudemin sakraaties) bet tam nav kur izteceet(vismaz nekaadus notekcaurumus/atveres nevar redzeet...)
es pareizi sapratu - tu runaa par loga iekshpusi, nevis aarpusi?
kaut kaa diivaini liekas ka iekshpusee veidojas ledus :/
Re: ledus kaartinja uz jumta logiem no iekshpuses
Autors:
osiss
(194.8.16.---)
Datums: 29/12/2005 23:23
vai tiešām nav apakšējā malā caurumiņš pa vidu vai arī katrā malā pa vienam?
paskat kārtīgi!
esmu tādus manījis- neesmu iedziļinājies.
viņi nav tieši uz ārpusi (bet tajkā gumijā), bet ar domu, kads kondensāts veidojas uz stikla iekšpusē, tad notek uz lēju un tad ir speciāla atvere, kur viņš aiztek.
paskat kārtīgi!
esmu tādus manījis- neesmu iedziļinājies.
viņi nav tieši uz ārpusi (bet tajkā gumijā), bet ar domu, kads kondensāts veidojas uz stikla iekšpusē, tad notek uz lēju un tad ir speciāla atvere, kur viņš aiztek.
Re: ledus kaartinja uz jumta logiem no iekshpuses
Autors:
jaunais
(62.85.105.---)
Datums: 29/12/2005 23:28
a iztek uz aaru vai uz iekshu?
Re: ledus kaartinja uz jumta logiem no iekshpuses
Autors:
Sencis
(---.parnet.net)
Datums: 30/12/2005 00:34
1) telpā mitrums par lielu šim logam, telpa pārāk auksta
2) pakešu logiem ir redzēts ka pati paketes mala kur nav gāzes un kas ir labi ja 2 cm bieza kalpo kā aukstuma tiltiņš un kondensāts kas notek lejā pa logu jo nesasalst uz loga paketes stikla ( tam ir laba siltumpretestība) sasalst pie malām. Man škiet, tur neko daudz nevar darīt - vajadzīgi labāki rāmji kur šī problēma ir novērsta vai dubult rāmji.
2) pakešu logiem ir redzēts ka pati paketes mala kur nav gāzes un kas ir labi ja 2 cm bieza kalpo kā aukstuma tiltiņš un kondensāts kas notek lejā pa logu jo nesasalst uz loga paketes stikla ( tam ir laba siltumpretestība) sasalst pie malām. Man škiet, tur neko daudz nevar darīt - vajadzīgi labāki rāmji kur šī problēma ir novērsta vai dubult rāmji.
Re: ledus kaartinja uz jumta logiem no iekshpuses
Autors:
jaunais
(80.232.248.---)
Datums: 30/12/2005 02:45
1) ko tu domaaji ar "telpā mitrums par lielu šim logam" - ir kaads logs, kuram taads pats mitruma liimenis nebuuus par lielu?
telpaa pie loga ir 15-16 graadi peec celsija
2) jaa tieshaam sasalst tieshi pashaas malinjaas tur kur ir tie paketes stiprinaajumi. reklaamas materiaalos gan rakstiits, ka tur viss ir kruti...
jautaajums ir sekojosh vai tas ir normaali? ir veerst iet pie izplatiitaaja un bakstiit aciis. (manupraat jumta logam nevajadzeetu caursalt ja jau parastais stalos razhotais pakeshnieks neaizsalst)
telpaa pie loga ir 15-16 graadi peec celsija
2) jaa tieshaam sasalst tieshi pashaas malinjaas tur kur ir tie paketes stiprinaajumi. reklaamas materiaalos gan rakstiits, ka tur viss ir kruti...
jautaajums ir sekojosh vai tas ir normaali? ir veerst iet pie izplatiitaaja un bakstiit aciis. (manupraat jumta logam nevajadzeetu caursalt ja jau parastais stalos razhotais pakeshnieks neaizsalst)
Re: ledus kaartinja uz jumta logiem no iekshpuses
Autors:
Jurz
(---.balticom.lv)
Datums: 30/12/2005 03:44
Ja vispaar veidojas kondensaats loga iekshienee tas jau noraada to ka kaut kas nav ok ar ventilaaciju vai arii mitrums telpaa ir ljoti augsts. Mitruma liimenim var buut visdazhaadaakie iemesli saakot ar betoneeshanu, apmeshanu utt, darbi kuros liels "uudens" daudzums tiek ienests maajaa.
Sasalshana pie loga malaam gan ir saistiita ar kaut ko citu tb to ka tur temperatuura ir krietni zemaaka nekaa uz pasha loga. Kaaapeec vinja ir zemaaka tur varbuut viskautkas, saakot ar pasha loga raamja sliktu siltumizolaaciju, beidzot ar aukstumu kas vareetu naakt no robezhojoshajaam sienaam.
-Jurz
Sasalshana pie loga malaam gan ir saistiita ar kaut ko citu tb to ka tur temperatuura ir krietni zemaaka nekaa uz pasha loga. Kaaapeec vinja ir zemaaka tur varbuut viskautkas, saakot ar pasha loga raamja sliktu siltumizolaaciju, beidzot ar aukstumu kas vareetu naakt no robezhojoshajaam sienaam.
-Jurz