Sveiki, sanāca neliela problēmiņa, varbūt kāds var dot padomu. Tātad lieta sekojoša: kermi kolektors, uz tā herz NO tipa servo motoriņi, bija doma likt virsū parastus bi-metāla sensorus, kas nepieciešamības gadījumā noslēgtu cilpu(ja telpas temperatūra augstāka par pieprasīto), bet realitātē sanāca tā: kādam neiepatikās kā izskatās tie bimetāla sensori un tika iegādāti WFHT BASIC 230V. Bet šis sensors signālu padod tad kad grīda ir jāsilda, sanāk ja telpā +17 bet pieprasīti +15 cilpa stāv atvērta un ja pieprasīti +20 un telpā tikai +17 tad cilpa ir noslēgta. Cik pētīju savādāk viņu nevar pieslēgt, bet varbūt kādam bijis līdzīgi un kaut ko izfunktierējis, ja tā tad lūgtum, padalās ar pieredzi!
Paldies!
;

Re: Silto grīdu automātika
Autors: protuprotu (85.10.211.---)
Datums: 15/03/2016 20:18

Var ielikt pa vidu releju ar normāli saslēgtiem kontaktiem.

Re: Silto grīdu automātika
Autors: nokijs (85.10.211.---)
Datums: 15/03/2016 20:53

Lielākā problēma tev ir nejau telpu termostatos, bet gan sevomotoros. Jo NO nozīmē normally open, tas nozīmē, ka bez sprieguma tie ir atvērti. Un lai tor turētu aizvērtus tiem visu laiku jāpadod spriegums uz servomotoru.
Te ir divi varianti. Viens mainīt servomotorus, jo tie pie sprieguma tomēr tērē elektrību un tas tev būs paststāvīgi.
Otrs. Likt releju pa vidu.
Trešais. Pa lielam balansējot cilpas un arī regulējot siltumnesēja temperatūru vai apkures katla temperatūras līkni, panākt optimālo temperatūras režīmu.
Ja nepieciešams termogalvas, tad tās atstāt tādām telpām, ka guļamistabām. Kaut gan tad labāk ir likt programmējamos telpu termostatus, lai var regulēt dienas un nakts temperatūru.

Re: Silto grīdu automātika
Autors: JovI (85.10.211.---)
Datums: 16/03/2016 09:06

Man tieši likās ka vajag NO, lai nav jāpadod spriegums uz servo, lai turētu tos atvērtus! Bet par releju nebiju iedomājies, paldies ka pasviedāt ideju.