UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Kondensāts saimniecības ēkas jumtam
Autors:
JurisK
(85.10.211.---)
Datums: 11/07/2016 11:59
Labdien!
Pirms vairākiem gadiem uzbūvēta saimniecības ēka 5x10 m ar vienslīpu metāla jumtu. Zem saimniecības ēkas atrodas pagrabs. Metāla jumts stiprināts uz retinātu dēļu seguma, kuri stiprināti pie spārēm bez jebkādas plēves. Starp sijām un spārēm vairākās vietās ir vēdināšanas lūkas un caurumi – tā, kā parasti taisa vēdināšanu bēniņos.
Diemžēl ziemā metāla jumts veido kondensātu – iespējams, no salīdzinoši siltā pagraba, kura griesti arī ir ar mitrumu. Vēdināšanas caurumi nelīdz. Kondensāts, savukārt, no jumta tek lejā uz grīdas. Pagaidām pie sijām nekas nav stiprināts (griesti), tāpēc pa ziemu uz tām uzklāj polietilēna plēvi un pavasarī kāds spainis kondensāta ir sakrājies. Problēmas ir tikai ziemā un tad, kad no mīnusiem sākas plusi.
Ar laiku gribētu taisīt griestus un stiprināt tos pie siju apakšas un tad kondensāts tos bojās. Vai ir kādi varianti, kā samazināt kondensātu, ja jumtu nedemontē? Nu piemēram, spārēm no apakšas piestiprināt pretkondensāta plēvi. Vai kaut ko uzlikt uz sijām, lai kondensāts netiek uz metāla?
Pirms vairākiem gadiem uzbūvēta saimniecības ēka 5x10 m ar vienslīpu metāla jumtu. Zem saimniecības ēkas atrodas pagrabs. Metāla jumts stiprināts uz retinātu dēļu seguma, kuri stiprināti pie spārēm bez jebkādas plēves. Starp sijām un spārēm vairākās vietās ir vēdināšanas lūkas un caurumi – tā, kā parasti taisa vēdināšanu bēniņos.
Diemžēl ziemā metāla jumts veido kondensātu – iespējams, no salīdzinoši siltā pagraba, kura griesti arī ir ar mitrumu. Vēdināšanas caurumi nelīdz. Kondensāts, savukārt, no jumta tek lejā uz grīdas. Pagaidām pie sijām nekas nav stiprināts (griesti), tāpēc pa ziemu uz tām uzklāj polietilēna plēvi un pavasarī kāds spainis kondensāta ir sakrājies. Problēmas ir tikai ziemā un tad, kad no mīnusiem sākas plusi.
Ar laiku gribētu taisīt griestus un stiprināt tos pie siju apakšas un tad kondensāts tos bojās. Vai ir kādi varianti, kā samazināt kondensātu, ja jumtu nedemontē? Nu piemēram, spārēm no apakšas piestiprināt pretkondensāta plēvi. Vai kaut ko uzlikt uz sijām, lai kondensāts netiek uz metāla?
Re: Kondensāts saimniecības ēkas jumtam
Autors:
Praktiķis
(85.10.211.---)
Datums: 11/07/2016 22:06
Nosiltinot jumtu skārds vairs neveidos barjeru starp siltu (mitru) un aukstu. Papildus veidojot ventilējamu gaisa šķirkārtu starp siltinājumu un skārdu problēma būs atrisināta.
Re: Kondensāts saimniecības ēkas jumtam
Autors:
Aldiss
(85.10.211.---)
Datums: 11/07/2016 22:46
Vēl viens variants- no apakšas uzpūst pāris centimetrus poliuretāna putas. Nav lēti, bet attiecīgajām firmām tas ir pāris minūšu darbs. Parasti gan tā dara ar komercbūvēm, metāla angāriem. Vienīgi daudziem ir aizspriedumi pret putām privātajā apbūvē.
Re: Kondensāts saimniecības ēkas jumtam
Autors:
Praktiķis
(85.10.211.---)
Datums: 12/07/2016 07:07
Metāla angārā tā varētu rīkoties,bet nekādā gadījumā šādā koka konstrukcijas jumtā ar metāla segumu.
Re: Kondensāts saimniecības ēkas jumtam
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(85.10.211.---)
Datums: 12/07/2016 08:09
Par pagraba konstrukciju - kāds pārsegums, ieejas mezgla veids un kāda pagraba vēdināšana.
Pieņemu, ka pat sakārtojot jumtu, telpā zem jumta arī var būt liels mitrums, ja jau pagraba konstrukcija?... kāda.
Pieņemu, ka pat sakārtojot jumtu, telpā zem jumta arī var būt liels mitrums, ja jau pagraba konstrukcija?... kāda.
Re: Kondensāts saimniecības ēkas jumtam
Autors:
Aldiss
(85.10.211.---)
Datums: 12/07/2016 13:47
Nez kādēļ amerikāņiem gan nav nekādu aizspriedumu par putām koka konstrukciju jumtos ar metāla segumu.