UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

Drošinātāji
Autors: Aldis70 (85.10.211.---)
Datums: 05/02/2017 21:39

Sveiki visapkārt!

Radusies problēma. Pagaidām teorētiska (tomēr arī praktiska).
Vai es varu 10,5 kW elektromotora darbinātu iekārtu lietot no parastās mājsaimniecības elektrotīkla?
(3fāzes utt it kā viss ok, bet teorija saka, ka 16 A varētu arī nepietikt).


Paldies milzīks jau iepriekšs!!!

Re: Drošinātāji
Autors: Rx (85.10.211.---)
Datums: 06/02/2017 10:23

Pirmais, kas jāsaprot: vai vispār var palaist. Palaišanas strāva ir gana liela, lai drošinatājus izsistu, kamēr motors uzņems apgriezienus. Ja tas izdodas, tad jau var mērīt darba strāvu ar mērstangām.

Re: Drošinātāji
Autors: Argh (85.10.211.---)
Datums: 06/02/2017 10:34

pret palaišanas tīkla pārslodzi cīnās ar softstart. es neesmu elektriķis, bet vari pakonsultēties veikaļa kādu tieši modeli Tev vajag,. Tik jāsaprot, vai motoram ir kāda elektronika vai aizsardzība, kas nav savietojams ar softstartu. Ja tas ir parasts AC motorts, tad 99.9% soft-start derēs.

Re: Drošinātāji
Autors: Aldis70 (85.10.211.---)
Datums: 06/02/2017 10:50

Paldies, vīri!

Tas lielais kreņķis jau ar ir par to palaišanas strāvu. Par tādu "softstart"nebiju dzirdējis, būs jāpapēta.

Re: Drošinātāji
Autors: protuprotu (85.10.211.---)
Datums: 06/02/2017 20:13

Cik izvadu ir motoram 3 vai 6 ? Ja 6 un trīsstūra slēgums tad OK.

Re: Drošinātāji
Autors: Didzisp (85.10.211.---)
Datums: 06/02/2017 20:44

Pie 16A drošinātājiem 10,5kW motoru darbināt nav nopietni. Tur pat tīri teorētiski sanāk 15,9A uz fāzi. Nu neies zem slodzrs tas motors arī ar soft start. Vēl tak apgaismojumam vajag jaudu un lai vismaz mobilo telefonu var vienlaicīgi ar motoru lādēt :). Kā minimums vajag 25A pieslēgumu, lai ir kautkāda rezerve citiem patērētājiem.

Re: Drošinātāji
Autors: Aldis70 (85.10.211.---)
Datums: 06/02/2017 21:22

Tak saprotu, ka vajag lielāku jaudu tiem drošinātājiem, bet ļoti negribas ne mainīt motoru uz 7, piemēram, ne pārslēgt elekrtolīgumu, Bet kaukas jau būs jādara, patīk vai ne. Papētīju to "softstart", bet cik sapratu, ka tāpat , piem., 11 kW motoram vaig tos 25 A. Fiziku laikam neapiesi:)

Re: Drošinātāji
Autors: Rx (85.10.211.---)
Datums: 06/02/2017 21:49

Kā Didzisp nonāca līdz 15,9A? Lūdzu aprēķinus galdā!



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  **         **    **  **     **  ******** 
 **     **  **    **   ***   **  **     **  **       
 **     **  **    **   ****  **  **     **  **       
 **     **  **    **   ** ** **  *********  ******   
  **   **   *********  **  ****  **     **  **       
   ** **          **   **   ***  **     **  **       
    ***           **   **    **  **     **  ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727