UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

No kāda augstuma ir pārkrituma aka?
Autors: Pārkrituma aka (80.89.75.---)
Datums: 12/04/2018 17:05

Tātad ir šāda situācija - pieslēdzoties esošai akai (nebūvējot jaunu), notekūdeņu plūsmas virziens pagriežas par 150°. LBN rakstīts, ka šāda situācija ir pieļaujama, ja tiek būvēta pārkrituma aka, taču nav atrunāts ko sauc par pārkritumu.

No kādas augstumu starpības tā būtu saucama par pārkrituma aku? Augstuma starpībai jāveidojas starp teknēm, vai starp novadošās caurules augšu un pievadošās caurules apakšu?

Bonus punkti, ja varat pievienot kādu atsauci uz šo.

Re: No kāda augstuma ir pārkrituma aka?
Autors: ETT (95.68.62.---)
Datums: 12/04/2018 18:45

Pārlasi vēlreiz
-------------------------------
64. Visiem pašteces cauruļvadu pievienojumiem jāatrodas akās. Leņķim starp pievienojamo un aizvadošo cauruļvadu jābūt ne mazākam par 90°. Pēc saskaņošanas ar kanalizācijas sistēmas operatoru (ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju) drīkst projektēt cauruļvadu pievienojumus, kas neatrodas akās. Šādā gadījumā leņķim starp pievienojamo un aizvadošo cauruļvadu jābūt 135°. Jebkurš leņķis starp pievienojamo un aizvadošo cauruļvadu atļauts, ja akā ierīko pārkritumu vai ja ar pārkritumu pievieno lietusūdeņu uztveršanas aku.
-----------------------------
Teksta izskaidrojums - pieslēdzoties esošā akā (pieslēdzot savējo sistēmu esošajai), leņķis ne mazāks par 90°. Pieslēdzoties ārpus akas (ar cauruli pie caurules), jāpieslēdz ar 135° leņķi. Jebkurš leņķis starp pienākošo un aizejošo atļauts, izveidojot pārkritumu.
-------------------------------
Ja visu esi aprakstījis korekti, Tev ir 150°, tātad tas ir vairāk par 90° un nekādi papildus pasākumi nav jāveic.
[likumi.lv]-
Gadījumā, ja leņķis tomēr ir mazāks par 90°, tad informāciju par pārkrituma akām vari pasmelties kaut vai šeit (skat. Перепадные колодцы и их типы)
[sovet-ingenera.com]
Gaidu cepumu, himnas atskaņojumu un labas veselības vēlējumus :)

Re: No kāda augstuma ir pārkrituma aka?
Autors: Dindirin (109.229.203.---)
Datums: 12/04/2018 21:32

ETT - ja plūsmas virziens pagriežas par 150, tas nozīmē, ka pieslēgums ir 30 grādu leņķī.
tajā pašā LBN 84.punkts saka, ka "...Cauruļvadiem ar iekšējo diametru līdz 600 mm un akas pārkritumu līdz 0,5 m drīkst īstenot kā pārliju skatakā bez pārkrituma akas ierīkošanas."
tātad - ieurbjas akā līdz 50cm virs izplūdes, un basta.

Ja Tu nokrīti no galda, vai kritiena augstumu jārēķina kā attālumu no galda virsmas līdz zemei vai jāņem par tava dibena tiesu mazāku?

Re: No kāda augstuma ir pārkrituma aka?
Autors: ETT (95.68.62.---)
Datums: 12/04/2018 22:51

Dindirin - mana neuzmanība. Saputroju plūsmas izmaiņu ar pieslēguma leņķi. Nekas, iedzeršu alu bez cepumiem :)



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  **    **  **     **  ********  ********  
 **     **  ***   **   **   **   **        **     ** 
 **     **  ****  **    ** **    **        **     ** 
 *********  ** ** **     ***     ******    **     ** 
 **     **  **  ****    ** **    **        **     ** 
 **     **  **   ***   **   **   **        **     ** 
 **     **  **    **  **     **  **        ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.