Attālums starp krāsni un mēbelēm
Autors: binary (94.186.100.---)
Datums: 04/10/2018 08:34

Ir 6kW kamīnkrāsns, konkrētāk šī - [www.termomax.lv]
Līdz šim blakus kamīnkrāsnij stāvēja 70cm augsta kumode. Uznāca vēlme to kumodi nomainīt pret skapi, bet radās šaubas, vai tas ir droši.
Kādam būtu jābūt minimālajam attālumam starp šādu kamīnkrāsni (ārējo malu vai kurtuvi) un skapi?

Re: Attālums starp krāsni un mēbelēm
Autors: arre (195.13.169.---)
Datums: 04/10/2018 09:39

Līdzīgas jaudas Jotul f3 - 80 cm no aizmugures, 60 cm no sāniem un priekšas. Vari papētīt pats - mājaslapā ir šēmas. Termomax tādas nedod?

Re: Attālums starp krāsni un mēbelēm
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 04/10/2018 09:49

LBN 231-15

20. To krāšņu un kamīnu ugunsdrošība, kurus kurina ar cieto kurināmo, atbilst šī būvnormatīva 7. punktā noteiktajai prasībai, ja attālums no krāsns vai kamīna ārējās virsmas līdz sienas vai griestu degtspējīgajam materiālam vai konstrukcijai nav mazāks par 500 mm.

7. Apkures ierīces projektē un izbūvē tā, lai jebkura ierīces tuvumā esoša degtspējīga materiāla vai konstrukcijas virsmas temperatūra nepārsniegtu 80°C.

21. Grīdas zem krāsnīm un kamīniem ir nedegošas vai pārklātas ar vienlaidu nedegoša materiāla loksni, kas ir par 150 mm lielāka nekā apkures ierīces izmēri plānā. Slēgtā tipa apkures ierīces kurtuves durtiņu priekšā nedegoša materiāla pārklājums ir par 300 mm lielāks nekā apkures ierīces izmēri plānā, bet vaļēja tipa apkures ierīces kurtuves atveres priekšā — par 500 mm lielāks. Degtnespējīgā materiāla loksnes biezums ir ne mazāks kā 6 mm.

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.