UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

koka ēkas jumts
Autors: bitumens (85.234.182.---)
Datums: 14/04/2020 17:25

Sveiki,
Koka ēkas jumta atjaunošanā plānoju vēja kastes savienojuma vietu ar iekštelpas sienu atdalīt ar pieksavotu difūzijas plēvi, vai ar to pietiek vēja noturībai siltinājuma iekšpusei? Jumta iekšpusē plānots veidot 25 mm vēdināšanas telpu, atdalot ar preskartonu, tad virsū akmens vates siltinājums. Jautajums vai arī preskartons ir jaaplīme vai pietiek salikt pamīsus saksrūvējot?

Re: koka ēkas jumts
Autors: Praktiķis (80.89.73.---)
Datums: 14/04/2020 18:39

bitumens rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Sveiki,
> Koka ēkas jumta atjaunošanā plānoju vēja kastes
> savienojuma vietu ar iekštelpas sienu atdalīt ar
> pieksavotu difūzijas plēvi, vai ar to pietiek vēja
> noturībai siltinājuma iekšpusei?
Tā ar difūzo membrānu ir siltinājuma ārpuse. Šis ir komplicēts mezgls un prasa lielu rūpību. Pēc membrānas pieskavošanas visas savienojuma vietas hermetizējas ar hermētiķi-lai tā patiešām pildītu vēja barjeras funkciju. Preskartonu labāk neizmantot vēja barjerai-tāpēc,ka tas gaisa mitruma ietekmē deformējas-attiecīgi,ja savienojuma vietas nebūs kārtīgi saskrūvētas-tās pavērsies vaļā.

Re: koka ēkas jumts
Autors: bitumens (85.234.182.---)
Datums: 14/04/2020 21:20

Kamdēļ nepieciešams hermetizēt difūzmembrānas malas? Jo difūzmembrāna ir gaisa un vēja caurlaidīga, caur to ies cauri vējš jebkurā gadījumā. Vai ir domāta kāda specifiska difūzmembrāna, nevis melnā parastā, kas nopērkama visos celtniecības veikalos, kuru man bija plānots izmantot. Un par hermētiķi - kāda veida hermētiķis ir domāts?

Re: koka ēkas jumts
Autors: Praktiķis (80.89.73.---)
Datums: 14/04/2020 22:04

bitumens rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Kamdēļ nepieciešams hermetizēt difūzmembrānas
> malas? Jo difūzmembrāna ir gaisa un vēja
> caurlaidīga, caur to ies cauri vējš jebkurā
> gadījumā.
No kurienes šāda informācija?
Zem spiediena ,protams, membrāna laidīs cauri gaisu,bet dabiskos apstākļos tā pilda gaisa plūsmas izolējošu funkciju. Par cik membrāna vienmēr tiek nosegta ar kādu beigu apdari,tad pa tiešo tā neuzņem vēja spiedienu- -nekam cauri nebūtu jāiet.
Hermetizācijai būtībā der jebkura saderīga mastika-labāk būtu izvēlēties poliuretāna mastiku-profesionāli to izmanto "desās" 600 ml. tilpumā. Vajadzīga speciāla pistole-taču uz lielākiem apjomiem ērtāk un materiāla izmaksas zemākas.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  ********  **    **  **     **  ********  
 **        **        **   **   **     **  **     ** 
 **        **        **  **    **     **  **     ** 
 ******    ******    *****     **     **  ********  
 **        **        **  **    **     **  **        
 **        **        **   **   **     **  **        
 **        ********  **    **   *******   **        

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.