UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: Gachob (139.28.252.---)
Datums: 19/07/2022 16:03

Labdien. Vēlētos noskaidrot vai centrālapkures plīti ir iespējams pieslēgt pie vecā ķiegeļu skursteņa? Bija doma ielikt čaulu, bet skursteņa diametrs ir pārāk šaurs lai ieliktu standarta oderi.Tagad mājai maina jumtu un mūrē skursteņa cepurīti no jauna.

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: janka no rajona (192.96.202.---)
Datums: 19/07/2022 16:09

Droši, lai kāds augstāk stāvā esošais noliek ķelli no tvana gāzes pa nakti. Nebūs jau pirmais gadījums. Trakākais, ka tāds dzīvo apakšā un mākslīgi saīsina mūžu ne jau sev. Uz šādiem jautājumiem atbild nevis forumā sastaptie ekstransensi, bet skursteņslauķis. Praktiski senāk krievijā skursteņu nebija, kurināja "po čornamu", plīts bija istabas vidū. Staigāja melni līdz pavasarim. Arī tā praktiski var.

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: Gachob (139.28.252.---)
Datums: 19/07/2022 16:11

Otrais stāvs nav apdzīvots

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: janka no rajona (192.96.202.---)
Datums: 19/07/2022 17:13

Skursteņiem ir daudz nianses, kuras var pateikt tikai skursteņslauķis uz vietas. Bet nu labi, es saku - protams var. Jūtu, ka labs skurstenis.

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: ETT (84.237.255.---)
Datums: 19/07/2022 17:26

janka no laukiem, paskaidro, kā Tev to smago tvana gāzi izdevās uzdabūt augšstāvā un noiftēt tur dzīvojošos? Gadījumus studijā!

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: forumietis (78.84.173.---)
Datums: 19/07/2022 18:53

> Gadījumus studijā!

Tā ir tā speciālā centrālapkures tvana gāze. Kamēr kurināja malkas krāsni, šī slēpās aiz iera. Bet tiklīdz pieliksi centrālapkuri, šī būs ārā un otrajā stāvā visam rajonam kirdik...

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: agrais (89.254.148.---)
Datums: 19/07/2022 21:47

Gachob rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Labdien. Vēlētos noskaidrot vai centrālapkures
> plīti ir iespējams pieslēgt pie vecā ķiegeļu
> skursteņa? Bija doma ielikt čaulu, bet skursteņa
> diametrs ir pārāk šaurs lai ieliktu standarta
> oderi.Tagad mājai maina jumtu un mūrē skursteņa
> cepurīti no jauna.
galvenais jau paskatities vai skursena diametrs atbilst planotas plits/katla vajadzigajam skurstena diametram..

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 20/07/2022 09:07

Gachob rakstīja:
-------------------------------------------------------
> centrālapkures
> plīti ir iespējams pieslēgt pie vecā ķiegeļu
> skursteņa? Bija doma ielikt čaulu.


Nepilnīga informācija. Tās centrālapkures krāsnis, krāsniņas, kamīni un plītis ir ļoti dažādas, tai skaitā no izmantotā kurināmā veida, kas pat varētu būt nozīmīgākais faktors. Bet, kā jau augstāk raksta, pirmais cilvēks, ar ko jākonsultējas, ir skursteņslauķis.

Čaulu var ielikt tikai taisnā kanālā. Daudzstāvu mājās kanāli mēdz būt daudz sarežģītāki.

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: Gachob (139.28.252.---)
Datums: 20/07/2022 09:24

Tā plīts būs ar malkas kurināmo

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: janka no rajona (169.150.204.---)
Datums: 20/07/2022 10:08

Oho, skatos, daži te ir vainu no jāņu plosta vēl pagalam neatkopušies, vai arī te būs stāsts par čukču, kas mīlēja daudz rakstīt, bet maz lasīt.

Laikam būs jāizskaidro kā pamatskolā. Oglekļa monoksīds - tvana gāze - molmasa ir 28 g/mol. Gaiss - molmasa arīdzan ~ 28 g/mol +/-, atkarībā no tā, vai cirvi gaisā var pakārt vai nē. Kas nozīmē, ka tvana gāze sajaucās perfekti un ir sastopama gan pie griestiem, gan uz grīdas. Laikam būs pamatskolā gulēts un sajaukts oglekļa dioksīds, tam molmasa ir 44,01 g/mol un tas tiešām ir uz grīdas. Un cilvēki ar šādiem robiem pamatskolas ķīmijā te izsmejīgi pamāca kur un kā ceļo tvana gāze, ceļo tā visur un muļķības nevajag rakstīt.

Latvijā no tvana gāzes ik gadu mirst ap 150 cilvēku. Atsauce - [lv.wikipedia.org]

Skurstenis ir paaugstinatas bīstamības objekts, kuram ir savs eksplutācijas laiks, kuru var samazinat to nepateizi lietojot, bet pat pareizi lietojot, tas ir ir skursteņslauķim jātīra, jāapseko, jāatjauno hermētiskums, oderējums, līdz beigās ir jānojauc un jāpārmūrē. Uzlikt "plato" var un tad nodeg mājas vai sanāk pievienoties tiem 150 bojāgājušajiem katru gadu. Tur drošivien viss ir izdrupis, izļurkāts un nehermētisks, ostīs tās gāzes un norakstīs sliktu pašsajūtu uz vecumu un šmigu, kamer nodegs ar visu būdu.

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: Cogito (78.84.173.---)
Datums: 20/07/2022 12:01

Gachob rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Tā plīts būs ar malkas kurināmo

Tātad kā tika līdz šim kurināts, tā arī turpināsies.
Un kā tika līdz šim saukts skursteņslauķis (vai ne taču?) apmēram reizi gadā, tā tiks arī turpmāk.
Nu un kā novērtēja viņš dūmvada stāvokli līdz šim, tā arī turpmāk novērtēs.
Un tas arī būs vienīgais kritērijs atbildei uz sākotnējo jautājumu. Forumā te vairāk ko apspriest nav.

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: janka no rajona (169.150.204.---)
Datums: 20/07/2022 12:27

Te vēl kāds pieteiksies pastāstīt, ka, redziet, es no bērnības nekādus skursteņslauķus neatceros utt. Tad savulaik vidējs nama vecis bija cita kaluma cilvēks, kā tagad, kas daudz ko mācēja darīt pats, tostarp zināja kas ir skurstenis un sekoja līdz, pielaboja, ko tā īsti ar bērna/pusaudža acīm nesanāca ieraudzīt un tad arī rezultāts, ka uz to visu skatās kā uz statisku objektu kā kapakmeni - uzliki un aizmirsi. Jaunie dargie, rūpnieciski, skursteņi jau, protams, prasa mazāk laiku, ir pateicīgāki pret pohujismu, bet vecie ir cita opera.

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: ETT (84.237.255.---)
Datums: 20/07/2022 14:36

janka, no rajona, kur tad tie konkrētie gadījumi par augšējo kaimiņu indēšanu? Lielība par negulēšanu pamatskolā un prasme darboties ar wikipēdiju te nelīdzēs. Nelīdzēs arī skursteņslauķa redzēšana un pohujisms pret dažādu tipu skursteņiem. Te vajadzēs arī sapratni, kādu iemeslu dēļ rodās tvana gāze, kāda ir tās izplatība un kurš no viņas tādejādi visvairāk cieš... un vajadzētu arī vismaz vienu konkrētu gadījumu par tiem augšējiem kaimiņiem ;)

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: janka no rajona (169.150.204.---)
Datums: 20/07/2022 15:20

Tā vietā, lai paklusētu un atzītu savu elementāru lietu nezināšanu par tvana gāzes svaru un fiziku, tagad mētās muļķi prasot konkrētus gadījumus. Pats sarunā muļķības par tvana gāzes izplatību un tad raksta: "Te vajadzēs arī sapratni, kādu iemeslu dēļ rodās tvana gāze, kāda ir tās izplatība un kurš no viņas tādejādi visvairāk cieš". Tas ir kaut kāds joks? Tikko vēl tvana gāze kungam bija smagāka par gaisu, nu jau sāks mācīt tās īpašības vēl padziļinātāk.

Abet lūdzu 10 sek google meklēšana:
[jauns.lv]

Citāts:

"Taču tajā brīdī kāpņu telpas pretējā dzīvokļa kaimiņi palūguši, lai arī viņu dzīvoklī veic mērījumus, un arī tur atklāta dzīvībai bīstama tvana gāzes koncentrācija. Pēc tam jau mērījumi veikti arī dzīvoklī stāvu augstāk un stāvu zemāk, un rezultāti bijuši tādi paši.

Tad arī steidzamā kārtā evakuēti visi kāpņu telpas iedzīvotāji, bet Pavlovus, tēvu ar bērniem, nogādāja Gaiļezera slimnīcā, kur viņi pavadīja divas dienas. Šī slimnīca ir Latvijā vienīgā, kurā ir barokamera, kuru izmanto līdzīgos gadījumos."

Gan jau ka VUGD ir salauzti mērītāji un vispār neviens nenomira, tātad tas viss ir fufelis. Un vispār, tvana gāze no gāzes katla ir viena, bet no malkas - cita. Man laikam vajadzētu aiziet uz arhīvu, noskanēt krimināllietas materiālus ar autopsijām.

Pirms rakstīt rakstīšanas pēc par tēmu, no kā ir 0 sajēgas, vajadzētu ieslēgt smadzenes un padomāt, vai labāk nepaklusēt.

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: ETT (84.237.255.---)
Datums: 20/07/2022 16:25

janka norajona par tēmu rakstīja šādi: "Droši, lai kāds augstāk stāvā esošais noliek ķelli no tvana gāzes pa nakti. Nebūs jau pirmais gadījums. Trakākais, ka tāds dzīvo apakšā un mākslīgi saīsina mūžu ne jau sev." Kuram te vajadzētu pirms rakstīšanas ieslēgt smadzenes un padomāt, ko driķē? Tāpat 10 sekunžu Gūgles tantes palīdzība nav palīdzējušas atrast piemēru, kur "tāds dzīvo apakšā un mākslīgi saīsina mūžu ne jau sev.
Labāks atbildes paraugs uz uzdoto jautājumu protams ir pieminēt Jāņu plostus, čukčas rakstītkāri, gulēšana pamatskolā, amnēziju par skursteņslauķiem, autopsiju meklējumiem, sajēgas gradācijām un iespējām paklusēt. Protams, var arī tā. Bet tas viss ir par tēmu "vārds nav zvirbulis", bet tas jautājuma uzdevējam nekādi nepalīdzēs.
-------------------------------------
Atbilde Gachob. Ja skursteņa cukas laukums atbilst plīts aprakstā prasītajam, tad visdrīzāk var, ja vien nav kādi negaidīti šķēršli. Centrālapkures plīts ir ar diezgan ilgas darbības režīmu un augstu dūmgāzu temperatūru, kas sasildīs ķieģeļa dūmeju un novērsīs kondensāta rašanos. Tikai vajadzētu padomāt par kādu siltuma akumulatoru, lai tā plīts būtu darbināma normālā režīmā. Savādāk sāksies čakars ar "lēno kurināšanu", bremzējot gaisa padevi, samazinot kuršanās temperatūru, kas savukārt rada skursteņa un apkures ierīces aizaugšanu, darvas veidošanos, skursteņa tecēšanu un līdz pat te daudz reiz apsūkātam tvanam ;) Viskritiskāko dūmeņa - virsjumta daļu jau Tev pārmūrē (tur parasti no mūrējuma ar gadiem paliek lego konstrukcija bez šuvju satura, iesaku pašu galu veidot, kā betona joslu ar nelielu pārkari, lai šādas problēmas novērstu ilgtermiņā). Tāpat kā pārējie iesaku pēc tam saistīties ar skursteņslauķi, jo ja pats netīri, tad kādam tas ir tik un tā jādara un visas iespējamās šaizes jākonstatē. Tāpat, ja dūmenis sen nav lietots var gadīties kāds iesprūdis ķieģelis vai skursteņa aplikums no visādu plēvju un plastikāta pudeļu dedzināšanas. Pašam ir nācies sastapties ar šādām un ne tikai šādām šaizēm. No skursteņslauķa dabūsi arī uzzināt daudz interesantu lietu, piemēram, ka skurstenim bēniņos vajadzētu būt apmestam un nokrāsotam gaišā krāsā (neredzu gan tam lielu jēgu, ja tas skursteņa posms tiek nosiltināts ar akmens vati vai ko līdzīgu), ka apkures cukai kategoriski aizliegts pievienot gāzes plīts tvaika nosūcēju un citas it kā visiem zināmas, bet tomēr nezināmas lietas.

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: Gachob (139.28.252.---)
Datums: 20/07/2022 19:53

Paldies par izsmeļošām atbildēm! Teiksim ja plīts dūmizvads ir 150mm, es varu likt čaulu kura būs elipsveida izmēra uz 225x110mm, vai vilkme būs pietiekama?

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: Cogito (78.84.173.---)
Datums: 20/07/2022 20:44

Šķērsgriezumu laukumi būs salīdzināmi. Bet vilkmi nenosaka tikai tas.

Un tomēr savādi, ka šādā faktiski visai nopietnā lēmumā ir tik liela vēlme ticēt anonīmam forumam un neparko nepatraucēt skursteņslauķi. Atliek tikai cerēt, ka tas nav tāpēc, ka skursteņslauķi tai mājai labāk nemaz nelaist klāt...

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: ETT (84.237.255.---)
Datums: 20/07/2022 21:28

Pēc laukuma ok, bet elipsveida čaula tomēr ir čakars ar savienojumiem, kā arī cukas izmērs 250X120 nozīmē, ka divās malās atstatums no sieniņām 1,25cm, bet pārējās divas tikai 0,5cm attālumā. Ej nu un ievieto tā, lai neskaras pie mūra malām un normāli var iebērt vermikulītu vai ievietot citu siltumizolāciju. Bez karstumizturīgas siltumizolācijas ievietošanas, neredzu īstu iemeslu čaulas ievietošanai, ja nu vienīgi gadījumā, kad mūrētais skurstenis galīgi bēdīgā stāvoklī. Jā...un tas skursteņslauķis ;)

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: Gachob (139.28.252.---)
Datums: 21/07/2022 00:02

Ar savienojumiem nav problēmu [dumvadu-veikals.lv]

Re: Vecais ķiegeļu skurstenis un centrālapkure
Autors: janka no rajona (84.17.37.---)
Datums: 21/07/2022 11:14

Nu redz, kungs būs iemācījies kas ir tvana gāze, pat palasījis internetā pa dūmvadiem un uztaisījis pamatskolas līmeņa referātu ar kopējo tēmas apskatu. Nav slikti, būs kaut ko iemācījies un nākošreiz padomās divreiz, vai ir jēga līst tēmā, no kā nesaprot neko un rakstīšanas pēc sarakstīt jēlības, kas izrādās muļķības un aplamības, tad lai saglābtu seju dabū rakstīt referātus.

Bet čukča jau nav lasījis, čukča ir rakstījis. Tajā rakstā, ko ieliku, netika konstatēts, kura no kāpņu telpas ģimenēm to tvana gāzi uztaisīja, zināms, ka vieni izsauca ātros, pārējiem bija bīstama koncentrācija. Tīri statistiski tas nozīmē to, ka visticamākais, indētājs pats jutās ok un tikai ar mērītājiem noteica koncentrāciju, jo no visas kāpņu telpas izsauca ātros 1 dzīvoklis, kaut saindēti bija visi, jo evakuēja visu kāpņu telpu.

Kā var indēt citus? Vienkāši daudzīvokļu mājās dūmvadi un ventilācija iet caur arī citiem dzīvokļiem, indēts tiek nevis tas, kam tvana gāze rodas, bet tas, kam nehermētiskākais vads cauri iet.

225x110mm elipses laukums būs ~ 235m2

[likumi.lv]-

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"

Dūmrovju un dūmeju šķērsgriezumu projektē atbilstoši apkures ierīces vai katlu iekārtas jaudai. Dūmrovja un dūmvada šķērsgriezuma laukums gāzes un šķidrā kurināmā kurtuvēm nedrīkst būt mazāks par 50 cm2 un diametrs – par 80 mm. Cietā kurināmā kurtuvēm dūmrovja un dūmvada šķērsgriezuma laukums nedrīkst būt mazāks par 175 cm2 un diametrs – par 150 mm.

Vajadzētu pietikt pēc normatīviem ar 225x110mm un ciktāl caurule ir no svara, tā vilkmi nečakarēs. Easy.

Es atkārtošos kungam, nu neraksti sviestu.

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.