UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

Gaiss ūdens SS
Autors: Grr (80.89.79.---)
Datums: 23/03/2023 19:39

Jautājums par šo sistēmu. Šajā laikā par aukstu mājā. Gaiss ūdens ar siltām grīdām. Vai vaina kkur kolektorā vai tomēr meklēt kādus papildus iestatījums pašā SS, kad par mazu temperatūra

Re: Gaiss ūdens SS
Autors: chrs (212.3.216.---)
Datums: 23/03/2023 22:28

Visdrīzāk SS izejas temperatūras līkne jāpielabo - pie augstas ārā temperatūras pārāk maz grādus dod izejā. Atkarībā no ražotāja/modeļa tas varētu saukties “Heating curve”, “Compensation curve” vai kā līdzīgi.
Sev esmu novērojis ka minimālā lietojamā izejas temperatūra ir 30 grādi, iestādod SS izejā 29 grādus apkure faktiski nestrādā.

Re: Gaiss ūdens SS
Autors: Jozhix (212.3.195.---)
Datums: 23/03/2023 23:31

Man 30 graadi izejaa pie -10. Tagad pie +8 turu 27, zemaak jau kaajaam nav komfortabli. Delta 3 graadi. Istabaas 22, vannasistabaa 24.

Re: Gaiss ūdens SS
Autors: zigaars (77.219.4.---)
Datums: 24/03/2023 09:01

Tūlīt mani nomētās ar akmeņiem, bet nu nesoēju saprast kāda mārrutka pēc aokures ierīcei jāvadās no āra temperatūras? Manuprāt ir pilnīgi vienalga cik grādi ir ārā, svarīgi cik ir iekšā. Viens paliela pilsētciema enerğētiķis tā arī nespēja atbildēt. Palikām pie tā ka nu ražotājs tā ir paredzējis :)

Re: Gaiss ūdens SS
Autors: ints45 (85.254.74.---)
Datums: 24/03/2023 09:17

jūtūbē ir tāds lietotājs aiis36. Varbūt noder viņa sniegtā informācija par gaiss-ūdens ss regulēšanu

Re: Gaiss ūdens SS
Autors: Jozhix (212.3.195.---)
Datums: 24/03/2023 09:31

SS buus labaaks COPs pie zemaakas tras. Izdeviigaak darbinaat ilgaaku laiku uz 29 graadiem nekaa retaak uz 33.

Re: Gaiss ūdens SS
Autors: ints45 (85.254.74.---)
Datums: 24/03/2023 09:47

zigaars rakstīja:
-------------------------------------------------------
kāda mārrutka pēc apkures ierīcei jāvadās no āra temperatūras?

Iespējams, ka tas ir gadījumiem ja āra temperatūra strauji mainās par daudziem grādiem. Tad ss var uz to būt sagatavojies.

Re: Gaiss ūdens SS
Autors: ms123 (159.148.65.---)
Datums: 24/03/2023 15:30

Kā jau te teica - izdevīgāk ir darbināt SS ar minimāli iespējamu temperatūru , kas
nodrošina vajadzīgo temperatūru telpās . Šoziem pirmo gadu eksperimentēju ar SS
un cenšos ieregulēt optimālo līkni āra temperatūra / padodamā temperatūra grīdā ,
kas principā sanāk lauzta līnija ,, pie 10 grādiem āra temperatūras - grīdā var padot ,
25 grādus , tālāk līkne iet uz augšu , . +3 līdz mīnus 3 ir taisne ar 28 grādiem
, tālāk līkne uz augšu - pie mīnus 10 jau ir 31 grāds . Eksperimenti vēl nav pabeigti.
Nākamais , kas nepieciešams - lai nodrošinātu komfortu - ir katra loka regulācija . Man SS
ir bez bufera un mēģinot regulēt visus lokus - noveda pie SS kļūdas , ka nepietiekama plūsma .
Problēma atrisinājās - noņemot regulatoru no viena loka ( gaitenis) Vai komforts atmaksājas -
( lielākā periodā ) - visticamāk kaut kāds neliels ekonomiskais efekts ir . Bet vismaz var nodrošināt
guļamistabā zemāku temperatūru , bet vannas istabā augstāku. Uzskatāmi redzams pavasara saulē
, kad tā iespīd pa logiem - attiecīgā telpā loki tiek atslēgti



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
       **  **     **   ******   ********   **     ** 
       **  **     **  **    **  **     **   **   **  
       **  **     **  **        **     **    ** **   
       **  *********  **        ********      ***    
 **    **  **     **  **        **           ** **   
 **    **  **     **  **    **  **          **   **  
  ******   **     **   ******   **         **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727