UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

Ugunsdzēšamie aparāti
Autors: N (212.3.195.---)
Datums: 15/01/2024 16:31

Labvakar!

[www.vugd.gov.lv]
VUGD lapā rakstīts, ka ugunsdzēšamajam aparātam privātmājā jābūt ar dzēstspēju 21A 113B vai vairāk.
Pieņemu, ka uz šādu aparātu neesamību, tfu tfu tfu, nelaimes gadījumā var negatīvi atsaukties apdrošinātāji.

Jautājums, jābūt ir vienam aparātam ar šādu dzēstspēju, vai drīkst būt vairāki, kuru kopējā dzēstspēja ir šāda vai lielāka? 21A 113B principā nozīmē 6kg+ aparātu, kuru, piemēram, mana sieva nemaz nevar normāli pacelt. Loģiskāk būtu tā vietā nopirkt vairākus mazākus. Bet, kā ir skatoties pēc atbilstības normatīviem?

Re: Ugunsdzēšamie aparāti
Autors: ETT (193.0.137.---)
Datums: 15/01/2024 18:00

APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Republikas Ministru Padomes
1992. gada 24. jūlija lēmumu Nr. 289
Smaguma pārnēsāšanas vai pārvietošanas normas sievietēm

1. Maksimāli pieļaujamā vienā paņēmienā pārvietojamā un paceļamā smaguma norma:

1.1. veicot pastāvīgu darbu maiņas laikā, - 10 kilogramu;

1.2. paceļot smagumu vairāk nekā 1,5 m augstumā, - 10 kilogramu;

1.3. smaguma celšana un pārvietošana, ja darbs tiek veikts pamīšus ar citiem darba veidiem, - 15 kilogramu.

2. Smaguma pārvietošanā, izmantojot ratiņus vai konteinerus, pieliktā spēka lielums nedrīkst pārsniegt 15 kilogramu.

3. Maiņas laikā kopējā pieļaujamā smaguma pārnēsāšanas vai pārvietošanas norma nedrīkst pārsniegt - 2500 kilogramu.

Piezīme. Noteiktajā pārvietojamā un paceļamā smaguma normā ir ietverts arī taras un iesaiņojuma svars.
-----------------------
Tas tā, ja sieva ngrib, bet, ja nopietni, tad liec vismaz vienu atbilstoša smaguma + vēl cik pašam patīk un kādus spēj pastiept sieva bērni un citi mājinieki

Re: Ugunsdzēšamie aparāti
Autors: Hmm (213.180.113.---)
Datums: 15/01/2024 18:20

Ja ironiski, vai bērnu nav un nebūs un ja būs 6 mēnešu vecumā liks staigāt pašiem? :) 10kg ar pamatīgu devu adrenalīna uzraus kaut pie griestiem!
Ja nopietni, tad "šo noteikumu 5. pielikuma 2. tabulā minētās dzēstspējas klases skaitļus dala ar izvēlētā ugunsdzēsības aparāta dzēstspēju, lai noteiktu nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu skaitu." tā kā droši var dalīt cik aparātos vēlās.

Principā 21A 113B, ir minimāla prasība viendzīvokļa mājai, turpat rēķinot pēc ieteicamās platības, 100-150m2 ēkai vajadzētu vismaz 35A 164B. Tas vajadzīgs, lai nepieciešamības gadījumā varētu arī nodzēst, ne tikai izpūst vienu pirdienu un saprast, ka turpina degt.
Ja ir saimniecības telpa var ielikt aparātu uz riteņiem.

Re: Ugunsdzēšamie aparāti
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 16/01/2024 09:34

Tā ir dzēstspēja nevis aparātu skaits. Liec kaut 10, bet lai kopā sanāk tas 21A 113B. Man projektos lielākos objektos jāievēro attālumi līdz tuvākajam aparātam, tur ar vienu nekādi nepietiek.

Re: Ugunsdzēšamie aparāti
Autors: N (80.89.77.---)
Datums: 16/01/2024 17:08

Skaidrs, paldies par atbildēm!



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **   ******    ********   **    **  **     ** 
 **   **   **    **   **     **  ***   **  **     ** 
 **  **    **         **     **  ****  **  **     ** 
 *****     **   ****  **     **  ** ** **  **     ** 
 **  **    **    **   **     **  **  ****  **     ** 
 **   **   **    **   **     **  **   ***  **     ** 
 **    **   ******    ********   **    **   *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.