UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Sazemējums
Autors: Vw (94.30.231.---)
Datums: 16/11/2024 13:50

Labdien,

Šobrīd nojumē ir 3fāžu pieslēgums bez sazemējuma vada. Pienāk 4 vadi. Nojumes stabiem tika izmantota metāla truba, kura ir 1m dziļumā. Jautājums - vai var kā sazemējumu izmantot vadu pieslēgtu šai trubai?
Dārzā visas rozetes barojās no nojumes tāpēc vēlos pieslēgt noplūdes automātu. Vai šāds sazemējums darbosies korekti vai tomēr labāk vilkt sazemējuma vadu no mājas sadales skapja?

Re: Sazemējums
Autors: Vecpils (212.3.198.---)
Datums: 16/11/2024 17:25

Vw rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Labdien,
>
> Šobrīd nojumē ir 3fāžu pieslēgums bez sazemējuma
> vada. Pienāk 4 vadi. Nojumes stabiem tika
> izmantota metāla truba, kura ir 1m dziļumā.
> Jautājums - vai var kā sazemējumu izmantot vadu
> pieslēgtu šai trubai?
> Dārzā visas rozetes barojās no nojumes tāpēc vēlos
> pieslēgt noplūdes automātu. Vai šāds sazemējums
> darbosies korekti vai tomēr labāk vilkt sazemējuma
> vadu no mājas sadales skapja?

Drošāk un labāk jau būtu rakt zemējuma vadu no mājas. Bet nu dzivē skaties pēc situācijas. Man laukos pie vārtiem tā arī uztaisīts, 1,2m kapara caurule zemē, bet man augsts gruntsūdens. Pie noplūdes zemējums pietiekams, lai noplūdnieks nostrādātu!

Re: Sazemējums
Autors: kubiks (213.226.141.---)
Datums: 16/11/2024 19:14

Atklāšu jums jaunu Ameriku - zemējumam ar noplūdes automātu nav nekāda sakara.

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.