UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

parseguma sijas
Autors: tamparam (80.233.192.---)
Datums: 25/05/2007 00:36

Kadam butu jabut koka parseguma siju starp 1. stavu un mansardstavu skersgriezumam, ja laidums ir 4,5 m?

Re: parseguma sijas
Autors: PaaO (80.70.20.---)
Datums: 26/05/2007 02:36

Ja es pateikšu 5x10 cm tas Tevi apmierinās ???? ;-)

Re: parseguma sijas
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (81.198.150.---)
Datums: 26/05/2007 06:41

Pie laiduma 450cm pieņemot, ka pārsegums slogots ar projektēto slodzi 150kg/m2,kur ilgstošā ~30kg/m2. Tam pieskaitot starpsienu pārdalīto slodzi ~42kg/m2 un pārseguma pašsvara slodzi ~150kg/m2, iegūstam aplēses slodzi 420kg/m2, izliecei 225kg/m2.
Izmantošanai pieņemot 2.šķiras priedes..egles zāgmateriālu 18% iekšējo mitrumā, iegūstam pie pieļaujamās izlieces 2,3cm sekojošas vērtības siju dimensijām.
a)apaļkoks..11cm brusa ar guldīšanas soli 15cm, mater.patēriņš 6,33cm/m2
b)kantaina brusa 11x11cm -solis 24cm, m.p~5,04cm/m2
c)brusa 5|h15cm -21cm, m.p~3,57cm/m2;
d)dēlis 4|h20 -29cm; m.p~2,76cm/m2;
e)dēlis 4|h22,5-37cm; m.p~2,47cm/m2;
f)dēlis 4|h25cm-45cm; m.p~2,22cm/m2
Visiem šiem zāģmateriāliem spriegumi liecē maksimāli pieļaujamie ~130kg/cm2, kur rezerves svārstības atrodas +/-2% robežās.

Re: parseguma sijas
Autors: PaaO (80.70.20.---)
Datums: 26/05/2007 23:27

jaa Ivar !!!!
domā cilvēks saprata .......
viņam vajag gatavu sķērsgriezumu .....

p.s.
pie Tevis uzskaitītajām slodzēm vēl var gadīties būs arī slodzes no jumta krēsla - kas to lai zin.

to tamparam
iesaku labāk doties pie būvinženiera kurš ir radījis Tavu būvprojektu.

Re: parseguma sijas
Autors: archis1 (81.198.247.---)
Datums: 28/05/2007 18:25

turklāt nav zināms, kam tā telpa ir domāta ;)

Re: parseguma sijas
Autors: tamparam (80.233.192.---)
Datums: 29/05/2007 02:26

Mja paldies par aprekiniem. Ta ir gulbuve kur virs parseguma bus apdzivots mansardstavs. Prasu vienam buvniekam vins saka ka 15*15 pietiek, otrs saka ka 18*15 jau ta ka var braukt ar tanku, tresais saka ka bez 15*25 nekas nesanaks????

Re: parseguma sijas
Autors: spilvens (---.fix.lv)
Datums: 29/05/2007 04:51

Nu man bij paredzeetas dzelsbetona paarsedzes, bet taa kaa negribeejaas ar taam kraameeties, tad paarreekjinaaja sijaas. Sanaaca 10x20cm sijas vismaz ik pa 60cm. Arii mansardam, bet jumta vidus balstaas nevis uz sijaam, bet nesoshajaam sienaam.

Re: parseguma sijas
Autors: BK (84.237.181.---)
Datums: 29/05/2007 14:50

... izmērs atkarīgs no garuma un siju savstarpējā attāluma, savukārt siju attālumu nosaka grīdas konstrukcija- populārākā versija-lai nelocītos spundētā OSB 22 mm kā grīdas nesošā plāksne, sijas izvieto diezgan cieši- pa 30 ~ 40 cm, kas savukārt pieļauj 4,5 m laidumam izmantot no 60*180h. 15*25 nodrošinātu nestspēju jau virs 1 m starp sijām, bet tad šķērsām jāiebūvē grīdas lāgas ar nopietnām dimensijām, senči klāja grīdas no 6 cm bieziem spundētiem dēļiem un arī tad 100% netika slāpēta grīdas vibrācija.