UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
betona aizsargslānis
Autors:
Maris_BM
(81.198.95.---)
Datums: 17/07/2007 17:42
Kādam nav tabulu no SNIPA ar kuru pālīdzību var atrast nepieciešamo betona aizsargslāni pēc ugunsdrosības prasībām?
Re: betona aizsargslānis
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(80.232.161.---)
Datums: 17/07/2007 19:00
kādam nolūkam? Parasti dz/betona pārsegumi ar biezumu virs 8cm nodrošina 60 min ugunsnoturību. Jēdziena par betona aizsargslāni var būt atomreaktoros, bet tad tas nav SNiP. Arī LBN ugunsdzēsēju normatīvos ir apraksti par konstrukciju ugunsdrošību. Tā 2cm kaļķa javas apmetums uz koka skaliņiem nodrošina 60min ugunsnoturību koka siju pārsegumos.
Re: betona aizsargslānis
Autors:
Maris_BM
(81.198.95.---)
Datums: 17/07/2007 21:55
Runa ir par lifta šahtu, kuras sienām ir jābūt ar 3h ugunsizturību (REI 180).
Re: betona aizsargslānis
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(80.232.161.---)
Datums: 18/07/2007 17:14
LBN201-96, skatīt 10.tabulu.
Apmests 12cm pilnķieģeļu mūris nodrošina 180min ugunsdrošību, to nodrošina 20cm apmesti FIBO bloki.
Apmests 12cm pilnķieģeļu mūris nodrošina 180min ugunsdrošību, to nodrošina 20cm apmesti FIBO bloki.
Re: betona aizsargslānis
Autors:
Maris_BM
(81.198.95.---)
Datums: 18/07/2007 18:40
Atvainojos, es nebiju uzrakstījis ka runa iet par dzelzsbetona sienām un betona aizsargslāni virs stiegrojuma.
Re: betona aizsargslānis
Autors:
Vigo_Promat
(---.baltimex.lv)
Datums: 19/07/2007 22:17
Betona, metāla, koka un citu materiālu konstrukciju ugunsaizsardzību piedāvā vācu firma Promat, ko latviešu valodā var apskatīt - baltimex.lv
Liftiem arī ir speciāli ugunsaizsardzības risinājumi.
Ja ir interese rakstiet: promat@#$%&promat.lv
Liftiem arī ir speciāli ugunsaizsardzības risinājumi.
Ja ir interese rakstiet: promat@#$%&promat.lv