UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Dienas jautājums :
Building.Lv Forums
Termiskā pretestība!
Autors:
Raitis Azin
(84.237.214.---)
Datums: 23/08/2007 18:51
Kaada ir termiskā pretestība dzelzsbetona sienai, 170 mm biezai!
jau ieprieksh pateicos, Raitis!
jau ieprieksh pateicos, Raitis!
Re: Termiskā pretestība!
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(80.232.161.---)
Datums: 23/08/2007 20:24
=0,17m/ 1,4K/mW~ 0,12 m2K/W vai uz 10 grādu krituma pazūd 0,1/0,12~ 82W/m2
Re: Termiskā pretestība!
Autors:
audits
(213.21.207.---)
Datums: 23/08/2007 21:39
Dzelzsbetona siltumvadītspēja pēc LBN 002-01 ir 2 K/mW nevis 1,4 K/mW
Re: Termiskā pretestība!
Autors:
Raitis Azins
(84.237.214.---)
Datums: 24/08/2007 15:01
Paldies, viiri :)
Re: Termiskā pretestība!
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(80.232.161.---)
Datums: 24/08/2007 15:04
Dzelzbetona siltumpārejas pretestība ir ļoti mainīga. Un tā saistīta kā ar aizpildītāja ..dolomīts, tam var būt dažādi blīvumi, granīta vai pat ķieģeļa šķembas. Arī dz/betona porainība var būt mainīga. Un vēl siltumpāreja atkarīga, kur dz/betons atrodas..kād tā iekšējais mitrums. Ja grib pavisam smalki, tad pārejas koeficents vēl atkarīgs no telpas temperatūras. To LBN neatspoguļo.
Re: Termiskā pretestība!
Autors:
Ģeologs
(46.109.234.---)
Datums: 17/08/2012 10:36
Sveiki!
Gribētu uzzināt kas ir grunts termiskā īpatnējā pretestība (k* m/W) un kā viņu aprēķina, ja tā ir vajadzīga 1,3 m grunts dziļumā?
Paldies
Gribētu uzzināt kas ir grunts termiskā īpatnējā pretestība (k* m/W) un kā viņu aprēķina, ja tā ir vajadzīga 1,3 m grunts dziļumā?
Paldies
Re: Termiskā pretestība!
Autors:
Vienstāvs
(---.lmt.lv)
Datums: 17/08/2012 11:30
Kā arī citās nozarēs, pretestība (spēja pretoties siltuma plūšanai)
[en.wikipedia.org]
ir apgriezts lielums vadītspējai
[en.wikipedia.org]
"īpatnējie" lielumi raksturo paša materiāla īpašības, neņemot vērā konkrētas konstrukcijas biezumu u.c. ģeometriskos izmērus.
[en.wikipedia.org]
ir apgriezts lielums vadītspējai
[en.wikipedia.org]
"īpatnējie" lielumi raksturo paša materiāla īpašības, neņemot vērā konkrētas konstrukcijas biezumu u.c. ģeometriskos izmērus.
Re: Termiskā pretestība!
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(---.bitemobile.lv)
Datums: 17/08/2012 18:26
Grunts termiskā īpatnējā pretestība atkarīga no daudziem faktoriem - grunts daļiņu granulometriskā sastāva, grunts porainības, grunts mitruma, grunts daļiņu elektrostatiskās spējas noturēt ūdens molekulu. Taču nezinātniskiem aprēķiniem ir atrodamas dažādas tabulas , kur grunts aptuvenā siltumpretestība ir uzrādīta ... tā porainām gruntīm svāstās no 0,7 ( ar ūdeni 100% piesātināta grunts līdz apmēram 0,45 - rupja grants bez ūdens , klinšu iežiem maklējamas atsevišķas tabulas
... taču pamatā temperatūru gruntīs lielākoties nosaka gruntsūdens temperatūra, kur japāņu literatūrā definēts tas, ka virsūdens vai augšējā gruntsūdens temperatūra atbilst gada vidējai temperatūrai dotajā reģionā.
... taču pamatā temperatūru gruntīs lielākoties nosaka gruntsūdens temperatūra, kur japāņu literatūrā definēts tas, ka virsūdens vai augšējā gruntsūdens temperatūra atbilst gada vidējai temperatūrai dotajā reģionā.
Termiskā pretestība!
Autors:
Ģeologs
(46.109.118.---)
Datums: 20/08/2012 09:58
Paldies par skaidrojumu par termisko pretestību, bet skaidrāks tā pat nekļuva.
Bet ir tāda lieta vai to (grunts termiskā īpatnējo pretestību) var dabūt no kaut kādām tabulām un kurā vietā, jo man kā ģeologam tā ir tumša lieta.
Bet ir tāda lieta vai to (grunts termiskā īpatnējo pretestību) var dabūt no kaut kādām tabulām un kurā vietā, jo man kā ģeologam tā ir tumša lieta.
Re: Termiskā pretestība!
Autors:
Vienstāvs
(---.lmt.lv)
Datums: 20/08/2012 10:31
Varbūt sāc ar diviem LBN 002-01 pielikuma 7. tabulas sadaļā "Augsnes" minētajiem: "māls" un "smiltis un grants"?
Re: Termiskā pretestība!
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(---.bitemobile.lv)
Datums: 20/08/2012 18:40
kāda tipa gruntij tev to termisko pretestību vajag ... vien variants varu nosūtīt visu grāmatu ka'pdf vai dvju formātu vai arī uzrakstīt tevis nepieciešamo grunts termisko pretestību - tad jāzin kāda grunts, tās porainums un vidējais mitrums