UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

rekonstruējama māja
Autors: nezinīte1974 (212.70.169.---)
Datums: 06/12/2007 23:08



Lūdzu padomu.
Rekonstruējama māja- otrais stāvs no gāzbetona (30 cm), juma segums metāla dakstiņi (ranils). Cik biezam jābūt siltinājumam no ārpuses un vai jāsiltina arī vēl no iekšpuses???

Un vēl, starpstāvu pārsegumā atrodas skaidas sajauktas ar kaļķi (atrodas kopš 70.- 80.tajiem gadiem), celtniecības gaitā samirkušas. Jautājums - skaidas saglabāt un ļaut izžūt, vai labāk ņemt ārā. Vai labāk skaidu vietā beramo vati?
Starp otrā stāva sijām un skaidām attālums ir 20, vietām 60 cm. Vai uzklājot grīdu ir nepieciešama tik liela gaisa sprauga? kā labāk izolēt starpstāvu pārsegumus?
Ko darīt ar tām skaidām?

Re: rekonstruējama māja
Autors: jtdesign (---.9darzi.lv)
Datums: 07/12/2007 02:03

Vienkāršoti, bez aprēķiniem - 10 cm vate vai "putuplasts" no ārpuses.

Ieteiktu visu izgrābt ārā un veidot pārseguma pīrāgu no jauna ar "peldošo" grīdu. Tā vismaz būs ātrāk kamēr gaidīt, kas esošās skaidas izžūs.

Re: rekonstruējama māja
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 07/12/2007 15:15

Ja pārsegumā materiāls ir samircis, tad tas izņemams atstājot tikai nesošās konstrukcijas. Tās obligāti pārbalstāmas vai uzķīlējamas, lai žūstot nepaliktu ielīkušā stāvoklī. Sijas apstrādāt ar antiseptiku.
Pārseguma aizbērums atkarīgs no vēlamās skaņas izolācijas. Te derīgas arī skaidas, kas sajauktas ar nedzēstu baltkaļķi.
Attiecībā uz peldošo grīdu. Ja stāva augstums ir mazs,zem 2,5m, tad peldošā grīda vēl vairāk samazinās telpas augstumu.

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.