Jautājums par pareizu konstrukciju (pamatnes sagatavošanu) siltajām grīdām.
No apakšas : smilts, plēve, siltumizolācija, melnais betons, vēlreiz futiks vai folijs un tad apkures caurules kuras iebetonē vēlreiz 5-7cm betonā kārtā??
Skatos ka štatos dzeki liek pa taisno uz siltumizolācijas armatūras sietu, pie kā tad arī stiprina apkures caurules ?!
kādi komentāri?
No apakšas : smilts, plēve, siltumizolācija, melnais betons, vēlreiz futiks vai folijs un tad apkures caurules kuras iebetonē vēlreiz 5-7cm betonā kārtā??
Skatos ka štatos dzeki liek pa taisno uz siltumizolācijas armatūras sietu, pie kā tad arī stiprina apkures caurules ?!
kādi komentāri?
Re: vēlreiz par silto grīdu konstrukciju
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(80.232.161.---)
Datums: 16/01/2008 16:39
Tieši tā, uz siltumizolācijas nav nepieciešams 'melnais betons', bet starpkārta, kas neļauj uzsildāmajam betonam izplešoties un saraujoties deformēt siltumizolāciju. Tātad tas varētu būt pergamīns, vai smiltis..
Tikai tām pirmajai grunts kārtai - smilts vai cits, jābūt blietētām un planētām.
Tikai tām pirmajai grunts kārtai - smilts vai cits, jābūt blietētām un planētām.
Re: vēlreiz par silto grīdu konstrukciju
Autors:
Martini
(---.216.64.210.addr.tdcsong.se)
Datums: 22/01/2008 23:20
Es prieks sevis taisiju sita (darba seciba):
skembas (pieblietetas)
"melnais" betons
follijs
zilais putuplasts
armatura
apkures trubas (sastiprinatas pie armaturas)
betons
apdare
Otrs variants (tur tik biezam piragam vietas nebija):
skembas
"melnais" betons (ar armaturu)
putuplasts ar gropeem trubu stiprinasanai
trubas
betons
apdare
skembas (pieblietetas)
"melnais" betons
follijs
zilais putuplasts
armatura
apkures trubas (sastiprinatas pie armaturas)
betons
apdare
Otrs variants (tur tik biezam piragam vietas nebija):
skembas
"melnais" betons (ar armaturu)
putuplasts ar gropeem trubu stiprinasanai
trubas
betons
apdare
Re: vēlreiz par silto grīdu konstrukciju
Autors:
dv
(78.84.153.---)
Datums: 04/02/2008 17:09
Mans variants ir
1. blietētas šķembas
2. putuplasts 100mm
3. putuplasts ar folliju 30mm
4. silto grīdu caurules piestiprinātas ar skavām
5. betons 70mm
ja vēl kādi jautājumi tel. 28612974
1. blietētas šķembas
2. putuplasts 100mm
3. putuplasts ar folliju 30mm
4. silto grīdu caurules piestiprinātas ar skavām
5. betons 70mm
ja vēl kādi jautājumi tel. 28612974
Re: vēlreiz par silto grīdu konstrukciju
Autors:
praktiķis
(195.62.156.---)
Datums: 13/02/2008 17:15
Vai nav bailes,ka apakšējais putuplasts uzsūks ūdeni un pēc 3 gadiem siltumnavadīšanas spēja zudīs?