UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

Grīdu betonēšana siltajām grīgām.
Autors: ruukiitis (194.8.16.---)
Datums: 04/04/2008 13:14

Sakiet lūdzu, kads ir absolūtais pieļaujamais minimums betona kārtas biezumam? (minimālajā punktā virs siltumnesēja trubiņas).
Par nosauktu, ietecamo betona kārtas biezumu, un arī maksimālo, kādu ir jēka karsēt silto grīdu risinājumā, nedusmošos.
Bet galvenais interesē absolūtais pieļaujamais minimums betona kārtas biezumam.
Paldies

Re: Grīdu betonēšana siltajām grīgām.
Autors: Sapieris (80.232.222.---)
Datums: 04/04/2008 13:51

paskati ražotāju instrukcijas.

vari arī šeit www.aquatherm.de (vai .ru) unipipe.com

slinkums pašam meklēt, bet bija 50 vai 55mm (neesmu pāliecinats)

Re: Grīdu betonēšana siltajām grīgām.
Autors: Martini (78.84.126.---)
Datums: 05/04/2008 16:52

Atkarīgs, vai grīda elektriskā, vai ar ūdens apsildi.
Ar ūdeni min būtu kādi 50 mm, max ap 100 mm (var jau arī vairāk, bet tad ilgāk sils).

Elektriskajām grīdām var mazāk, cik tieši nezinu :(

Re: Grīdu betonēšana siltajām grīgām.
Autors: apkure (87.226.66.---)
Datums: 15/04/2008 13:20

Siltajām grīdām ar ūdens apkuri min. betona biezums 40 - 50 mm maksimālais 100 - 110 mm, tad grīdas uzsilst ilgākā laika periodā, taču arī atdziest lielākā laika perioda un mazāka iespējamība, ka būs jūtamas cauruļu zonas uz pašas grīdas. Montējam siltās grīdas, radiatorus, santehniku, kanalizāciju, bio attīrīšana. Ja rodas jautājumi rakstiet uz e-mail vai zvanat uz tel. 2 66 50 777

Re: Grīdu betonēšana siltajām grīgām.
Autors: sto (80.232.250.---)
Datums: 15/04/2008 14:04

Ja betonā jāievieto arī stiegrojums/metāla siets un vēl ūdens caurules, kā arī pamatni nevar nesagatavot ar lielu precizitāti, tad bez 65mm neiztikt (plānākajā vietā tad var būt 50mm), kā arī no grīdas nestspējas viedokļa (ja zem šīs kārtas vēl nav jau kāda betona pamatne/plātne). Svarīgi, ka silto grīdu betonam ir jābūt ar īpašībām, kas atbilstu ūdens cauruļu termiskās deformēšanās raksturlielumiem, resp., betonam liek pat speciālass piedevas, kas padara to poraināku (jebkurā gadījumā, nedrīkst pielietot betonu zem B20 markas). Ja telpa garāka par 10m, tad jāliek deformācijas šuves un šajās šuvēs - cauruļu aizsargapvalki.

Re: Grīdu betonēšana siltajām grīgām.
Autors: xm (81.198.95.---)
Datums: 16/04/2008 11:44

Bija plānoti radiatori - esmu jau grīdu iebetonējis līdzenu, bet tagad tomēr doma likt silto grīdu, vai tiešām vajag vēl 50mm biezu betona kārtu? Trubiņas laikam jāliek 16mm. Vai zem trubiņām vajag arī kādu atstarojošo slāni?

Re: Grīdu betonēšana siltajām grīgām.
Autors: sto (80.232.250.---)
Datums: 16/04/2008 14:06

Vēl viena kāreta betona darbosies kā atsevišķa plātne un tai vajag zināmu izturību. Be tā kā jums jau ir grīdas nesošis slānis, tad ieteiktu iegādāties speciālu putuplastu (ir arī 17mm - skat.[www.roth-werke.de], skat.- 16 lpp.)ar "izgriezumiem" priekš caurulīšu ievietošanas un tad pa virsu jau likt grīdas klājumu. Ir jau arī silto grīdu konstrukcijas, kur nevajag betonēt (principā, kaut kas līdzīgs, ja Jums būtu jāliek dēļu grīda)- to vajag paskatīties silto grīdu ražotājfirmu katalogos - skat.19 lpp.). Starp citu, Roth firmas materiāli ir pieejami Latvijā, bet ir arī citu analogu firmu materiāli.
Atstarojošais slānis ir vēlams - lai mazāk siltuma iet "uz leju". Ir putuplasta plātnes, kam jau pielaminēts šāds slānis.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **    **  **    **  **     **  ********  
 **     **  ***   **   **  **   ***   ***  **     ** 
 **     **  ****  **    ****    **** ****  **     ** 
 **     **  ** ** **     **     ** *** **  ********  
 **     **  **  ****     **     **     **  **        
 **     **  **   ***     **     **     **  **        
 ********   **    **     **     **     **  **        

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.