Istabai cauri nāk skurstenis , pārsedze ir betona, virsū klāju dēļu grīdu , cik daudz ir jābūt apbetonētam ap skursteni(attālums no skursteņa līdz grīdas dēlim).
Varbūt ir kādi citi varianti izņemot betonēšanu kas atļauti būvnormatīvos ?
Koka konstrukciju kattālums no skursteņa
Autors:
Andrejs99
(80.90.22.---)
Datums: 08/04/2008 10:33
Istabai cauri nāk skurstenis , pārsedze ir betona, virsū klāju dēļu grīdu , cik daudz ir jābūt apbetonētam ap skursteni(attālums no skursteņa līdz grīdas dēlim).
Varbūt ir kādi citi varianti izņemot betonēšanu kas atļauti būvnormatīvos ?
Re: Koka konstrukciju kattālums no skursteņa
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(80.232.161.---)
Datums: 08/04/2008 11:30
Te konkrēti grīdas dēļa mala no dūmkanāla iekšējās virsmas jābūt 25cm. Tātad, ja dūmenim ir apmesta 12cm ķieģeļu siena, tad spraugā starp dēli un apmetumu var iestrādāt Minerit plāksnes strēmeles vai citas nedegoša materiāla plātnes gabalus.
Re: Koka konstrukciju kattālums no skursteņa
Autors:
EjTakTu
(194.8.16.---)
Datums: 08/04/2008 12:01
Pēc LBN 231-03 prasībām sanāk dažādi iespējamie lielumi. Mazākai no tiem
52.1. pantiņš paredz 100 mm no mūra un metāla dūmeņiem (ārējās virsmas)
Lielākais 1.pielikumā, 2.tabulā
Periodiskas darbības vietējās apkures ierīces
Ugunsdrošības atkāpe no dūmkanāla (dūmeņa) iekšējās virsmas līdz konstrukcijām (mm) apkures ierīcēm ar darbības laiku līdz 3 stundām 380, ar darbības laiku virs 3stundām 510
Tiec nu gudrs ar šamējo likumdošanu :(
52.1. pantiņš paredz 100 mm no mūra un metāla dūmeņiem (ārējās virsmas)
Lielākais 1.pielikumā, 2.tabulā
Periodiskas darbības vietējās apkures ierīces
Ugunsdrošības atkāpe no dūmkanāla (dūmeņa) iekšējās virsmas līdz konstrukcijām (mm) apkures ierīcēm ar darbības laiku līdz 3 stundām 380, ar darbības laiku virs 3stundām 510
Tiec nu gudrs ar šamējo likumdošanu :(
Re: Koka konstrukciju kattālums no skursteņa
Autors:
Vienstāvs
(---.lmt.lv)
Datums: 08/04/2008 12:24
Praksē daudzi ievēro mazāko prasību - 10 cm no ārējās, es arī tā esmu uztaisījis.
Jācer, ka būvniecības krīzes laikā ministrija pieņems darbā kādu jaunu ierēdni ar loģisku domāšanu un viņš netīšām izlasīs arī LBN 231-03.
Jācer, ka būvniecības krīzes laikā ministrija pieņems darbā kādu jaunu ierēdni ar loģisku domāšanu un viņš netīšām izlasīs arī LBN 231-03.
Re: Koka konstrukciju kattālums no skursteņa
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
(80.232.161.---)
Datums: 09/04/2008 09:06
Te mazāka attāluma loģika slēpjas tai apstāklī, ka diendienā šo vietu tu redzi un papildus grīdu mazgā ar ūdeni. Te tā saucamā slēptā degšana nav iespējama.
Godīgi sakot, vairumam ēku šāda dēļu grīda ir cieši piebūvēta pie apmestā dūmeņa virsmām un ja ir periodiskas darbības krāsnis, tad caur dūmeni diezin vai vispār kāda uzsilšana grīdas dēlim iespējama.
Godīgi sakot, vairumam ēku šāda dēļu grīda ir cieši piebūvēta pie apmestā dūmeņa virsmām un ja ir periodiskas darbības krāsnis, tad caur dūmeni diezin vai vispār kāda uzsilšana grīdas dēlim iespējama.