Datums: 23/09/2004 20:40

Vēlme uz grunts pagrabā uzklāt betona, ar tālāku apsildi DEVI, grīdu. Zem grīdas jāpievada arī kanalizācijas caurules no plastmasas, daļa no čuguna. Vai drīkst šīs caurules pa taisno iebetonēt.(Putuplasts pēc tam.) Vai caurulēm apkārt jāliek kaut kāds materiāls? Kāds rekomendējams cauruļu slīpums- kritums uz 1m? Grīdas pamata slāni domāju no keramzīta. Kas būtu Jums, Celtnieki, sakāms? Padoms, domas!? Paldies

Re: Kanalizācijas cauruļu montāža betona grīdā.
Autors: Warriore@one.lv (62.84.20.---)
Datums: 06/10/2004 22:39

1 - kārtām keramzītu mebūtu ieteicams izmantot, jo tas uzņem ļoti daudz mitruma.
2 - nevis putuplastu parasto, bet specciālās grīdas plāksnes. (piemēram DOW floormate vai arii citas).
3 - caurulēm apkārt būtu vēlams aplikt kādu izolāciju(tikai ne akmens vati), jo betons mīl izplesties un sarauties. To pašu darīs arī caurules un ja šim procesma būs likti šķēršļi, kas varētu samazināt eksplutācijas laiku.
4 - ja nemaldos caurļu slīpums ir 0.2% vai 2 mm uz vienu metru.

Re: Kanalizācijas cauruļu montāža betona grīdā.
Autors: Buss (---.bsc.lv)
Datums: 07/10/2004 11:01

Kas vainas putuplastam parastajam - kāpēc vajag speciālās grīdas plātnes?

Re: Kanalizācijas cauruļu montāža betona grīdā.
Autors: Taa luuk (159.148.150.---)
Datums: 07/10/2004 16:36

XPS piutuplastu buutu jaizmanto ja patiesham augsti gruntsūdeņi !
A savadak var izmantot ari balto vai to kas ir baltais bet nokrasots kā arī vati (kas paredzeeta gridām )

DOW, Basf, Ecoprim izmanto gar pamatiem kur shis materiāls nodroshina to ka mitrums taja neiesucas(XPS ir slēgtas poras materiāls EPS ir atvērtas poras materiāls - poplarakais ir Tenapors)

Ta luuk

Re: Kanalizācijas cauruļu montāža betona grīdā.
Autors: martell (159.148.190.---)
Datums: 08/10/2004 11:43

pēc teorijas notektrubai jābūt 6% slīpumā. praksē liek mazāk un arī nekāda vaina, vienīgi jāuzpasē, lai neaizaug. profilaktiskie līdzekļi jālieto :)

Re: Kanalizācijas cauruļu montāža betona grīdā.
Autors: Ēriks Rx (---.ardi.lv)
Datums: 08/10/2004 12:02

Par cauruļu atsaistes ar betonu, vajadzību, liekas ka pareizi. Bet par slīpumu kautkā liela atšķirība teiktajā!? 2mm uz metru, un 60mm uz metru!
cik esmu pats dzird``ejis, iesaka ļoti mazu slīpumu, lai tas kas peld, lēni peldētu, nevis ūdens ātri aizskrien, bet smagā daļa atpaliek, un Pielīp. Arī tas kas mazliet peld, leni aizpeld!?

Re: Kanalizācijas cauruļu montāža betona grīdā.
Autors: Ēriks Rx (---.ardi.lv)
Datums: 08/10/2004 14:04

Pats uzdevu jautājumu, nu pašam jāatbild: Paskatījos Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99, un tur pēc gariem spriedelējumiem, var secināt, ka mājas vajadzībām lietojamos kanalizācijas cauruļu diametros no 3-100mm diametra caurulēm, slīpumam, notekūdeņu kanalizācijai pie mazajiem diametriem jābūt 5-6mm uz metru, lielākiem-4-5mm uz metru! (Tas attiecās uz plastmasas caurulēm).

Re: Kanalizācijas cauruļu montāža betona grīdā.
Autors: Ēriks Rx (---.ardi.lv)
Datums: 08/10/2004 14:06

Klūdījos: no 30-100mm!

Re: Kanalizācijas cauruļu montāža betona grīdā.
Autors: ebojs (195.216.166.---)
Datums: 30/01/2005 20:40

Eriks Rx kur skatijies LBN223-99? Man interesee sadala par notekudeniem. Par redelem.

Re: Kanalizācijas cauruļu montāža betona grīdā.
Autors: Rx (80.81.49.---)
Datums: 30/01/2005 22:18


Re: Kanalizācijas cauruļu montāža betona grīdā.
Autors: Rx (80.81.49.---)
Datums: 30/01/2005 22:20

"www.likumi.lv/doc.php?id=19996&rel_doc=on#REL_DOC"


Re: Kanalizācijas cauruļu montāža betona grīdā.
Autors: reins (62.85.72.---)
Datums: 31/01/2005 16:12



arreejaa un ieksheejie tiikli tas taakaa nebuus viens un tas pats, eku manupraat iistaa lasaamviela garajiem ziemas vakariem shajaa sakaraa

LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"

Re: Kanalizācijas cauruļu montāža betona grīdā.
Autors: Rx (---.ardi.lv)
Datums: 31/01/2005 17:56

Paldies reinim par LNB. LBN223-99 devu tāpēc ka tajā atradu tos rekomendējamos kanalizācijas izbūves leņķus. Bet apskatot LBN 221-98, tā arī nesapratu, kas tas 30 Ē par lenķi? Ēriks Rx=Rx