UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Maksimālais stiegrojuma koeficients
Autors: Kaspars307 (217.28.50.---)
Datums: 30/09/2008 11:10

Labdien!

Kur ir reglamentēts maksiālais stiegrojuma koeficients dzelzsbetona elementiem (kolonnas, sijas utt.)? Minimālais stiegrojuma koeficients ir LBN, bet maksimālo tur neatrodu.

Jau iepriekš paldies!

Re: Maksimālais stiegrojuma koeficients
Autors: Vienstāvs (---.lmt.lv)
Datums: 30/09/2008 11:39

Vai varētu būt šaubas, ka "stiegrojuma (metāla) laukuma attiecība pret (visu) elementa šķērsgriezuma laukumu" metāla konstrukcijām (kādas, acīmredzot, ir pieļaujamas, jo tiek bieži veidotas) būs vienāda ar 1 ?

Re: Maksimālais stiegrojuma koeficients
Autors: krupis (87.226.108.---)
Datums: 30/09/2008 14:03

spiestiem elementiem ne lielāks par 3% no As/b*h;
liektiem elementiem katram atsevišķi jārēķina, izejot no spiestās zonas relatīvā augstuma. formulu atradīsi jebkurā dz/b konstrukciju rokasgrāmatā.