UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

Pārseguma paneļu slodzes palielināšana
Autors: kantoris (78.84.80.---)
Datums: 23/04/2009 18:11

Jautājums gudrajiem:
Ir nedzīvojamās telpās pagraba stāva pārsegums no dobtajiem betona 6 metrīgajiem paneļiem( biezums ~22cm) , kam pa virsu ir ~ 5cm betona kārta. Būve ir būvēta kādus 25 gadus atpakaļ. Analogiem paneļiem, kurus ražo šodien slodze ir ~ 800kg/m2. Mans jautājums ir - vai ir kāda iespēja palielināt nesošo slodzi šādam pārsegumam, nu kaut vai uz 1300-1500kg/m2?

Re: Pārseguma paneļu slodzes palielināšana
Autors: jtdesign (---.9darzi.lv)
Datums: 23/04/2009 19:34

Garāža?

Bija man tāds gadījums, toreiz ar konstruktoru izlēmām vecos paneļus nahrenizēt un taisīt pa jaunam, jo jebkurš cits izskatītais variants lietu nepamatoti sarežģīja.

Ja vien apskatāmais objekts nav kāda padomjlaiku rūpnīca, tur varētu būt citādāki paneļi (?) lielākām slodzēm ...

Re: Pārseguma paneļu slodzes palielināšana
Autors: kantoris (78.84.80.---)
Datums: 23/04/2009 20:29

Bijusī katlu māja, paredzēta noliktavai. Vai variants ar armēšanu un kāda 10cm betona slāņa pārliešanu neuzlabos izturību? Visdrīzāk jau jāsauc būvinženieris lai apseko un dod slēdzienu. Vispirms gan gribējās dzirdēt no gudrajiem vai vispār ir izredzes ko uzlabot bez nopietnas iejaukšanās.

Re: Pārseguma paneļu slodzes palielināšana
Autors: jtdesign (---.btv.lv)
Datums: 23/04/2009 20:56

Tāds risinājums tikai palielinās konstrukcijas svaru un attiecīgi esošo slodzi, kaut izlīdzinātu. Var kalt sienās caurumus un bāzt cauri "sliedes" un šādi veidot jaunu monolīto pārsegumu (virs vai zem esošā pārseguma), bet vecie paneļi tad pilnīgi ņe pričom.

Re: Pārseguma paneļu slodzes palielināšana
Autors: kantoris (78.84.80.---)
Datums: 24/04/2009 06:43

Telpa ir 6x24m un paneļi ir likti garenvirzienā un balstās uz pamatu blokiem, kas sadala telpu zem paneļiem 4 daļās, tā kā kur balstīties it kā jau būtu.

Re: Pārseguma paneļu slodzes palielināšana
Autors: Konstruktors (195.244.138.---)
Datums: 24/04/2009 08:18

Ja vien ir iespējams, paneļus varētu no apakšas pabalstīt šķērsvirzienā ar divām (varbūt vienu) metāla pasijām (uzķīlējot). Līdz ar to laidumu samazināt 6/3=2m. Tad ieurbt no augšas mrtāla pretbīdņus uzlikt sietu d12, s.200x200 un apbetonēt ~70.

Faktiski sanāk pārvērst vienlaiduma paneļu pārsegumu par monolītā dz/bet. pārsegumu ar tērauda pasijām. Tāds pārsegums varētu droši turēt tavus 1500kg/m2.

Re: Pārseguma paneļu slodzes palielināšana
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 24/04/2009 08:39

Ja grīdas atzīmi var paaugstināt, tad risinājums sekojošs.
Esošie paneļi veido atstājamus veidņus. Tajos ar 80..90cm soli no augšpuses izgriež betonu, kas veido 16cm platas ribas apmēram 22cm augstumā. Ribās ievieto stiegru karkasus, kuriem virsū stiprina - piesien sietus. Tad ielēj betonu. Rezultātā veidojas T veida monolītais pārsegums ar savu nestspēju. Tad dz/betona ribas augstums 30cm, kas teorētiski nodrošina 9m pārseguma laidumu bez problēmām.

Re: Pārseguma paneļu slodzes palielināšana
Autors: tante (78.84.43.---)
Datums: 24/04/2009 08:51

... ir tradicionāls risinājums, ko apraksta būvinženieris IB un ir pašlīmējoša metāla folija- to līmē pārseguma apakšā kā stiegrojuma pastiprinājumu- zināmais pielietojums: kāda daudzstāvu autostāvvieta Rīgā, kur būvinženieri bija kļūdijušies un pārsegumu vajadzēja pastiprināt- tas liecās kā dienvidu tilts...

Re: Pārseguma paneļu slodzes palielināšana
Autors: SAK (87.110.70.---)
Datums: 24/04/2009 09:38

Tā gadās, kad aizmirst par nesaspriegta dzelzsbetona izteiktajām deformācijām

Re: Pārseguma paneļu nestspēja - vai pietiks?
Autors: rbm (85.10.211.---)
Datums: 19/03/2017 23:10

Pacilāšu mironi :)
Ir doma par ar zemi apbērto pagrabu "pa lēto" izmēros 3x6m. Lai pasākums būtu vēl lētāks ar kaimiņu uz robežas būvēsim ar "mugurām" sastiķētus katrs savā pusē.
Lai samazinātu izmaksas griestus/pārsegumu veidot no lietotiem pārsegumu paneļiem. Tā kā būs salikti ar mugurām 2 pagrabi, tad ļoti ērti sanāk izmantot 6,3m garos paneļus ko uzliekot škērsām, sanāk tos pa vidu papildus nobalstīt. Teorijā paneli nav paredzēts pa vidu papildus slogot, jo tam tas nav paredzēts, bet kā ir realitātē šāda tipa "pašdarbiba".
Projektēti paneļiem skaitās nestspēja 800kg/m2 kas faktiski nozīmētu vismaz 40cm slapjas melnzemes, tā kā vismaz teoretizējot nekam sliktam nebūtu jānotiek un šāda konstrukcija būtu droši izmantojama.
Ko tauta domā?

------------------------------------
Ceļu savu māju - [gimenesmaja.wordpress.com]

Re: Pārseguma paneļu nestspēja - vai pietiks?
Autors: Argh (85.10.211.---)
Datums: 20/03/2017 08:53

un ja kaimiņš pēkšņi nomirs un mantinieki gribēs pārdot?
lētā pašdarbība vēlāk pārtops dārgā procesā

Re: Pārseguma paneļu nestspēja - vai pietiks?
Autors: rbm (85.10.211.---)
Datums: 20/03/2017 10:13

būvēs jau pēc saskaņota projekta, kur pēc papīriem divi blakus novietoti ar kopīgu sienu. un abu pušu piekrišanu par būvi uz robežas.
Pat ja dienā X viena no pusēm izlemj nojaukt, kopējā siena un uzbērums paliek.un viss ko izdara nogriež panelim vienu pusi nost.

šobrīd uztraukums par tehnisko izpildījumu, lai nav problēmu ar pārseguma plaisāšanu vai vēlāk jāsāk domāt kā to visu no apakšas nostutēt.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  *******         **  **        ********  **     ** 
 **     **        **  **           **     **     ** 
 **     **        **  **           **     **     ** 
  ********        **  **           **     **     ** 
        **  **    **  **           **     **     ** 
 **     **  **    **  **           **     **     ** 
  *******    ******   ********     **      *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.