UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Veca skārda jumta siltināšana
Autors: Mansards ()
Datums: 28/04/2010 00:36

Problēma sekojoša - veca māja ar divslīpu skārda jumtu, kurai paredzēts mansarda siltinājums. Vai un kā jāliek pretkondensāta plēve jumtam - vienkārši piestiprināt starp spārēm pie paša jumta latojuma?

Re: Veca skārda jumta siltināšana
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 29/04/2010 07:53

Jebkurā gadījumā jāveido vēdināma 5cm sprauga no dzegām uz kori, kur gaisa ieplūdes un izplūdes atverēm jābūt 1/400 daļai gaismā no jumta laukuma platības.
Attiecībā uz pretkondensāta membrānām. Ražotāji piedāvā gan iestieptas starp spārēm, gan tādas, kas var balstīties uz klaja.
Ir risinājumi, kur membrānas funkciju pilda cietās 4mm kokšķiedru plātnes 'grīdas kartons', kurš jumta seguma pusē tiek otēts ar lietotu autoeļļu.

Re: Veca skārda jumta siltināšana
Autors: Mansards ()
Datums: 30/04/2010 00:16

Kā lai pareizi izveido tās gaisa atveres? Dzegā droši vien jāurbj caurums vēja kastē, bet korē?

Re: Veca skārda jumta siltināšana
Autors: rbb ()
Datums: 30/04/2010 08:34

sk 5lpp
[www.ruukki.com]
Līdzīgi kā pretvēja plātne ir jāiestrādā jumta plēve