Re: Bēniņu grīdas siltināšana
Autors: EdzaEdza ()
Datums: 10/06/2010 08:45

Paldies par ieteikumiem!

Re: Bēniņu grīdas siltināšana
Autors: Konstruktors ()
Datums: 11/06/2010 09:03

Viss labi kā Ivars saka, tikai būtu jāpadomā par pretvēja izolāciju. Nevis tādā nozīmē, ka tev tur baigais vējš bēniņos pūš, bet gan tāpēc lai netiktu dzesēta akmensvates virskārta... Līdz ar to padarīta neefektīva vismaz 3 daļa no akmensvates biezuma.

Vienkārši ieklāto akmensvati nosedz ar pretvēja izolācijas audumu un, ja bēniņos nav paredzēts staigāt, vismaz pieslogo šo audumu ar koka latām.

...un izvairies no visādām plēvēm... ja vien tev nav iespējas to ieklāt no apakšas visam pārsegumam (t.i. pie dzīvojamā stāva griestiem- no apakšas)

Tu varētu būt tas Edza no Dikļiem, kas LLU absolvējis, ne?

Re: Bēniņu grīdas siltināšana
Autors: EdzaEdza ()
Datums: 13/06/2010 08:23

pretveja izolaciju mineralvates veida butu vel labak ka audumu tad jau vaine?
ne, Konstruktor, neesmu tas Edza no Dikliem...

Re: Bēniņu grīdas siltināšana
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 14/06/2010 11:44

?konstruktors..."tikai būtu jāpadomā par pretvēja izolāciju. Nevis tādā nozīmē, ka tev tur baigais vējš bēniņos pūš, bet gan tāpēc lai netiktu dzesēta akmensvates virskārta..."
Jautājums..kā izskaidrot [www.likumi.lv] būvnormatīva 2.tabulas piezīmi?

Re: Bēniņu grīdas siltināšana
Autors: Konstruktors ()
Datums: 14/06/2010 16:18

"
pretveja izolaciju mineralvates veida butu vel labak ka audumu tad jau vaine?
ne, Konstruktor, neesmu tas Edza no Dikliem..."

Minerālvates veidā nesanāks jo tās plātnes ir cietas dārgas un tādā veidā kā tu to gribi darīt tu tās nenoliksi bez šķirbām(tad jātaisa līmeņojošs lāgojums). Saku vēlreiz lieto Pretvēja audumu VINDTAAT vai līdzvērtīgu.

Ivar, nesapratu tavu jautājumu!

Re: Bēniņu grīdas siltināšana
Autors: heating ()
Datums: 15/06/2010 01:29

MAn tada passa problema!Paslaik beninos ir izdedzi,kautkaada papiira klajums,deeli un apmetums(istabas griesti)!!Ideja ir nosiltinaat griestus/beninu griidas.........!!
Tad ideja ir tada ka vaacu araa izdedzus utt........ un tad klaaju pleevi iekssaa starp sijaam lieku vati un tad lidzinu araa sijas prieks griidas!!
Jautaajums ja veelos mansardaa taisiit deelu griidu kada ir pamatne???KA snaka virsuu uz sijaam utt piraags??!!

Re: Bēniņu grīdas siltināšana
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 15/06/2010 08:44

konstruktoram.. Piezīme no būvnormatīva 2.tabulas:" Ventilētās gaisa šķirkārtās siltumizolācijas materiālus no ārpuses aizsargā ar vēja barjeru vai to virsmu nodrošina ar siltumizolācijas materiālu pret piespiedu konvekcijas ietekmi uz siltumizolācijas materiāla siltuma caurlaidību. Šis nosacījums neattiecas uz aukstajiem bēniņiem, kuros gaisa plūsmas ātrums virs siltumizolācijas materiāla nav lielāks par 0,5 m/s."
Ja mums aukstā bēniņu telpā ir normatīvā vēdināšana 1/400 daļa no jumta laukuma, tad 200m2 jumtam tas būs 0,5m2 izmērs gaismā vai ieplūdei pie dzegām ~0,3m2 laukums. Ja vēja ātrums būs 4m/sek, tad caur 0,3m2 bēniņos ieplūdīs ~4000m3 gaisa stundā. Pie staigājamiem bēniņiem uz 200m2 jumtu tas rupji veidos 120m3..150m3 telpas. Tātad 4000m3 /120m3/3600 ~0,01m/s. Vai gaisa plūsmas ātrums 0,01m/s varēs atdzesēt siltumizolāciju? Lai sasniegtu 0,5m/s ātrumu vējam jāpūš vismaz ar 200m/s ātrumu.

Re: Bēniņu grīdas siltināšana
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 15/06/2010 09:00

konstruktoram.. atvainojos ātrumā nojaucu mērvienības. Tātad ja caur 0,3m2 laukumu pūš vējš 4m/s, tad tas stundā nomaina ~4000m3 gaisa. Ja auksto staigājamo bēņiņu šķērsgriezums būs 8*1,6m ~13m2, tad gaisa vidējais kustības ātrums 0,24m/s un tikai pie 8,5m/s vēja ātruma tas uz grīdas sasniegs 0,5m/s. Cik bieži tad šāds vējš ir un cik bieži atkārtojas ?
Iespējams, ka Liepājas un Ventspils pusē pastiprināta vēja barjera lietderīga, bet Latgalē. Vai ar speciālu barjeru veidošanu vējam mēs lieki nesadārdzinam ēku?
Jā, ja es gofrēto kastu kartonu dabūju par 'poļu'naudu un par iestrādes darbu nevienam nemaksāju, drīzāk atbrīvoju atkrituma pārstrādātājus no peļņas, tad šādu izolāciju var likt.

Re: Bēniņu grīdas siltināšana
Autors: OJ ()
Datums: 15/06/2010 16:56

EdzaEdza, pajautā RBB ar kādu vati viņš siltina.

Re: Bēniņu grīdas siltināšana
Autors: Konstruktors ()
Datums: 16/06/2010 09:48

Ivar.

Pārāk teorētiski tas viss izskatās...
normālos vēdināmos bēniņos vējainā laikā caurvējš ir pamatīgs. Īpaši tad, ja ēkas galu sienās ir tam paredzētas vent. restes, kas dod papildus vilkmi.
Es teiktu, ka daudzi no mums ir pamanījuši kā klimata izmaiņu laikā tieši brāzmaina vēja apstākļi ir diezgan dominējoši i ziemā i vasarā.

Ne par to ir runa. Ja LBN atļauj nelikt- neliec.

Bet bezvēja laikā esmu uz saviem bēniņiem pārbaudījis, ka uzliekot tikai vati vienalga bēniņos ir jūtams siltums (lasīt: ēkas siltuma zudumi). Tad pārsedzu to visu ar pretvēja audumu un jūtami siltuma zudumi vairs nebija novērojami.

Tā ka dariet kā gribat, es tikai rekomendēju. Tā tomēr ir silumizolācijas efektivitātes palielināšana pie minimālām izmaksām.

Un vēl: vai esi redzējis kāda izskatās piem. Isover minerālvate ruļļos pēc to attīšanas. Kā spurains un plūksnains, nenosakāma biezuma veidojums. Pārsedz to ar pretvēja izolāciju un tikai tad vari uzskatīt, ka no siltināšanas bija kāda jēga.

Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Pievienot failu ziņai
  • Atļauts pievienot sekojošu tipu failus:
  • Pievienotie faili nedrīkst pārsniegt:
  • 5 more file(s) can be attached to this message
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******         **  **    **  **      **  **    ** 
 **    **        **  **   **   **  **  **   **  **  
 **              **  **  **    **  **  **    ****   
 **              **  *****     **  **  **     **    
 **        **    **  **  **    **  **  **     **    
 **    **  **    **  **   **   **  **  **     **    
  ******    ******   **    **   ***  ***      **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727