UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Iekšdarbi :  Building.Lv Forums

Apdare, krāsošana, flīzēšana u.c.
Mitrums iestiklotā lodžijā
Autors: as ()
Datums: 06/11/2010 09:19

Paneļu māja (lietuviešu projekts). Ir iestiklota lodžija. No ārpuses, virs augšējās palodzes savienojuma vieta ar sienu apstrādāta ar bituma mastiku.
No iekšpuses ir mitruma pleķi. Lietus un sniegs nav bijis. Ārā no rīta salna. Logi bija ziemas vēdināšanā.
Forumā var pievienot tikai 50kb bildes, tāpēc te ir links ar to, kā viss izskatās [rigaconnect.com] Darbu kvalitāte kāda nu ir, tāda ir:)
Pleķi ir tikai uz daļas no griestiem pie loga. Uz sienām mitruma nav...
Kur problēma? Kas būtu jādara, lai mitruma pleķu nebūtu?

Re: Mitrums iestiklotā lodžijā
Autors: h2so4 ()
Datums: 06/11/2010 20:02

nav ventilācijas.

Re: Mitrums iestiklotā lodžijā
Autors: aaaa ()
Datums: 06/11/2010 21:25

Visticamākais kondensāts. Telpās gaiss ir mitrs, lodžija nav siltināta, mitrums ārā netiek un kondensējas uz aukstākajām vietām, kas šajā gadījumā droši vien ir kaut kur pie logiem uz griestiem, kas netieši varētu arī liecināt par to, ka šķirba starp logu un griestiem varbūt nav aiztaisīta pienācīgi - droši vien sapūstas caurumainas putas un tur ir visvēsākā vieta. Kas ir virs lodžijas? Varbūt tur ir augstākā stāva lodžija un uz tās grīdas ir ticis kaut kas izliets un nonācis lejā, vai minētā sarma izkususi un tā taisa slapjumu?

Re: Mitrums iestiklotā lodžijā
Autors: as ()
Datums: 06/11/2010 22:25

Starp logu un griestiem diemžēl nav putu vispār:( Starp logu un griestiem atstarpe maksimāli ir kāds puscentimetrs, pa starpu vēl ir augšējā palodze (vai kā pareizi sauc).
Virs lodžijas ir jumts (dzīvoklis ir pēdējā stāvā).
Bet par iespējamo šķirbu starp logu un griestiem... no ārpuses apstrādāju ar bituma mastiku. Šķirbai nevajadzētu būt (lai gan droši varēšu zināt tikai pēc tam, kad būs kārtīgs lietus).

Re: Mitrums iestiklotā lodžijā
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 08/11/2010 09:38

Tev tā konstrukcija augšējā betona plātne caursalst, tad iekšpusē veidojas kondensāts no telpas gaisa mitruma.
Tas pats gadījums, kad pelē betonu saliekampaneļu ārsienu iekšējie stūri vāji apsildāmās vai slikti vēdināmās telpās.
No ārpuses vajadzīga siltumizolācija vismaz 5cm biezumā.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Pievienot failu ziņai
  • Atļauts pievienot sekojošu tipu failus:
  • Pievienotie faili nedrīkst pārsniegt:
  • 5 more file(s) can be attached to this message
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******    **     **  ********   ********   ******   
 **    **   **     **  **     **     **     **    **  
 **         **     **  **     **     **     **        
 **   ****  **     **  ********      **     **   **** 
 **    **   **     **  **            **     **    **  
 **    **   **     **  **            **     **    **  
  ******     *******   **            **      ******   

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727