UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Mitrums griestos
Autors:
kelme
()
Datums: 17/05/2011 22:00
Sveiki!
Griestos ziemā parādās vienā vietā mitrms!(foto,kur noņemts reģipsis)
Jautājums-vai tas varētu būt kondesāts?(noņēmu reģipsi un nekur neredzu ka mitrums nāktu no augšas!)
Pīrāgs ir-
1.Reģipsis
2. Profili
3.Gaisa sprauga
4.preskartons
5.Plēve
6.350mm beramā vate
7. Aukstie bēniņi
Doma noraut reģipsi un iestrādāt plēvi starp reģipsi un profiliem?
vai risinājums var novērt problēmu!
foto
[foto.inbox.lv]
Griestos ziemā parādās vienā vietā mitrms!(foto,kur noņemts reģipsis)
Jautājums-vai tas varētu būt kondesāts?(noņēmu reģipsi un nekur neredzu ka mitrums nāktu no augšas!)
Pīrāgs ir-
1.Reģipsis
2. Profili
3.Gaisa sprauga
4.preskartons
5.Plēve
6.350mm beramā vate
7. Aukstie bēniņi
Doma noraut reģipsi un iestrādāt plēvi starp reģipsi un profiliem?
vai risinājums var novērt problēmu!
foto
[foto.inbox.lv]
Re: Mitrums griestos
Autors:
specs
()
Datums: 17/05/2011 22:44
Tieši par šo es interesējos citā tēmā, kur tad paliek tas mitrums no telpām, ja bēniņos saliek plēvi? No vienas puses sargājam siltinājumu no mitruma, no otras puses piespiežam mitrumam palikt kostrukcijās?
Re: Mitrums griestos
Autors:
EjTakTu
()
Datums: 17/05/2011 23:12
>kelme
Noņem albumam privātumu.
Noņem albumam privātumu.
Re: Mitrums griestos
Autors:
Vienstāvs
()
Datums: 18/05/2011 09:11
To specs - no telpas mitrums izvēdinās, bet no pirmsplēves konstrukcijām izžūst uz iekšu, precīzāk, ne izžūst, bet pieņem līdzsvara mitrumu ar iekštelpu.
Uz plēves aiz gaisa spraugas nekādi nevajadzētu kondensēties, jo diez vai gaisa spraugas platums salīdzināms ar 35 cm vati, un, ja iekšā ziemā mitrums ap 50% - cik zemu būtu jākrūt temperatūrai, sai sasniegtu 100%?
Kondensēties varētu vates augšpusē (un tad tecēt lejā), ja nav plēves (vai varbūt tai vietā liels caurums vai šķirba).
Uz plēves aiz gaisa spraugas nekādi nevajadzētu kondensēties, jo diez vai gaisa spraugas platums salīdzināms ar 35 cm vati, un, ja iekšā ziemā mitrums ap 50% - cik zemu būtu jākrūt temperatūrai, sai sasniegtu 100%?
Kondensēties varētu vates augšpusē (un tad tecēt lejā), ja nav plēves (vai varbūt tai vietā liels caurums vai šķirba).
Re: Mitrums griestos
Autors:
rbb
()
Datums: 18/05/2011 11:43
Ar tvaika izolāciju jādara tā sk [www.rbb.lv]
Re: Mitrums griestos
Autors:
kelme
()
Datums: 18/05/2011 13:07
Saize atrasta, kanalizācijas ventilācija vainīga1
paldies
paldies