UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Iekšdarbi :
Building.Lv Forums
Apdare, krāsošana, flīzēšana u.c.
Pievienojumi: jumts.gif (178.4 KB)
Apdare, krāsošana, flīzēšana u.c.
Pašreizējā: 2 no 2
Re: Jumta siltināšana - tvaika barjera
Autors:
gac
()
Datums: 29/06/2011 16:12
Pieļauju ka virs vēja plēves ir difūzijas membrāna. Ruberoidu nu jau vairs nevar noraut.
Gaisa kārta zem ruberoīda nav domāta pa tiešo vēdināma. Doma ir izveidot ~1cm gaisa kārtu zem deļiem uz kuriem ir ruberoids, kura vēdinātos gar mūrlatu caur vati, kas salikta vēja kastē. Tik jautajums, vai tā 1cm kārta ko dos un tur kaut kas vēdināsies caur siltināto vēja kasti.
Neliels zīmējums (Interesējoša gaisa kārta zilā krāsā):
[www.failiem.lv]
Gaisa kārta zem ruberoīda nav domāta pa tiešo vēdināma. Doma ir izveidot ~1cm gaisa kārtu zem deļiem uz kuriem ir ruberoids, kura vēdinātos gar mūrlatu caur vati, kas salikta vēja kastē. Tik jautajums, vai tā 1cm kārta ko dos un tur kaut kas vēdināsies caur siltināto vēja kasti.
Neliels zīmējums (Interesējoša gaisa kārta zilā krāsā):
[www.failiem.lv]
Pievienojumi: jumts.gif (178.4 KB)
Re: Jumta siltināšana - tvaika barjera
Autors:
zinātājs
()
Datums: 29/06/2011 17:07
Re: Jumta siltināšana - tvaika barjera
Autors:
khe
()
Datums: 30/06/2011 00:45
Ja vertikālās līstes virs ruberoida guļ tieši uz spārēm, tad jau nav problēmu saborēt labi daudz un bieži caurumu, pa dēļu spraugām sagriezt, izplēst ruberoidu...un pievērst īpašu uzmanību tvaika izolācijas iestrādei, nevis kondensēšanās pusē mēģināt ko vēdināt vatē...Es noteikti tā nedarītu, bet pavadītu pāris dienas urbinot no apakšas to ruberi. Gaisa kabatas nevienā izolācijā nav vēlamas(to spraugu varētu par tādu uzskatīt). Te jau vairākkārt rakstīts par tvaikizolācijas hermētiskuma nozīmi, tāpēc tai jāpievērš īpaša vērība. Čoms stāstīja, ka Somijā pie nodošanas pārbauda telpu hermetiskumu ar kautkādiem ventilatoriem, ko iestutē ieejas durvju vietā. Riģipsi šālē trīs kārtās, pirmās divas činkojot ar akrila hermētiķiem (tā ka ods nekur neko nevar iebāzt) un trešo tik taisot ar špakteli. Tas viss neskaitot ar kārtīgu līmlentu nolīmētu tvaika izolāciju zem riģipšiem, kur katrs caurejošais vads, vai rore ielikti pašlīmējošā "sēnē" un notīti, bet pārsvarā visas komunikācijas izvietotas gaisa starpkārtā starp tvaikizolāciju un riģipša 1. kārtu...
Re: Jumta siltināšana - tvaika barjera
Autors:
rbb
()
Datums: 04/07/2011 13:48
Čoms stāstīja, ka Somijā pie nodošanas pārbauda telpu hermetiskumu ar kautkādiem ventilatoriem
sk vairak [www.rbb.lv]
gac
Neliels zīmējums (Interesējoša gaisa kārta zilā krāsā):
[www.failiem.lv]
Konstrukcija pakļauta sapūšanai
sk vairak [www.rbb.lv]
gac
Neliels zīmējums (Interesējoša gaisa kārta zilā krāsā):
[www.failiem.lv]
Konstrukcija pakļauta sapūšanai
Pašreizējā: 2 no 2