siena kļūst pelēcīga
Autors: bern ()
Datums: 07/12/2011 12:12

Pāris gadus pēc remonta uz riģipša sienas pelēkā krāsā sāk iezīmēties profilu un skrūvu vietas. Vienā istabas stūrī pat tādi kā siltināšanas vates lokšņu nospiedumi. Dzīvoklis mansarda un no pažobeles siltināšanas vatei un profiliem pat tiešo piekļūst aukstums. Tā ir pelējuma sēne? Ko darīt?

Re: siena kļūst pelēcīga
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 07/12/2011 18:21

... a vai tvaika izolācija zem riģipša ir uzlikta?
Ja nav, tad visu sienu būtu jāmēģina nokrāsot ar mitruma un tvaika necaurlaidīgu krāsu, piemēram eļļas krāsu vismaz 2...3 reizes.
Bet varbūt mansardā pārāk maza vēdināšana? kāds jumta segums un vai vēdināšanas atveres dzegā un korē vispār ir?

Re: siena kļūst pelēcīga
Autors: bern ()
Datums: 08/12/2011 13:32

Tvaika plēve ir. Par ventilāciju grūti viennozīmīgi atbildēt. Speciāli nav veidota šķiet, ka nav, bet dzegas nav tik ļoti nopakotas, lai nebūtu nekāda gaisa apmaiņa. Jumta segums skārds.
Viens puisis ieteica piemeklēt kādu antiseptiķi kā gruntskrāsu un pēc tam pa virsu ar vannas istabām domātu mitrumizturīgu krāsu. Bet nevarētu būt tā, ka tas viss ietekmē arī siltumizolāciju un jālauž siena un viss tas jāpārtaisa.





Re: siena kļūst pelēcīga
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 08/12/2011 13:58

Ja istabas gaisa temperaments ir 20°C un relatīvais mitrums 60%, tad sienas iekšpusei jāatdziest zemāk kā 12°C, lai uz tās sāktu kondensēties mitrums:
[upload.wikimedia.org]
Ja siena atdziest tik ļoti, tad kāpēc?

Re: siena kļūst pelēcīga
Autors: bern ()
Datums: 08/12/2011 14:24

Pirmkārt, jautājums, no kuras sienas puses mitrums kondensējas? Ņemot vērā, ka tie nav vienmērīgi pelēki plankumi, kas sāk veidoties istabas stūros, bet redzami riģipša profili, man domāt ka mitrums nāk no otras puses!

Re: siena kļūst pelēcīga
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 08/12/2011 14:56

Otra reģipša profila puse attiecībā pret āra gaisu, visticamāk, ir ļoti silta un uz tās diez vai kas kondensējas. Ja arī kondensējas, tad uz ārsienas iekšējās virsmas, un tad tek lejup?
Vai skārda "reģipša profilu" var uzskatīt par siltumizolācijas materiālu? Vai siltināšanas no iekšpuses gadījumos kā distancerus nevar lietot kaut ko citu?

Re: siena kļūst pelēcīga
Autors: aaaa ()
Datums: 08/12/2011 15:20

Man vienreiz bija tā: sanāca mājās nedaudz pafleksēt un radīt baisos putekļus. Uz sienas pēkšņi parādījās profili un skrūves :) Izrādās tie putekļi bija bijuši magnētiski un pielipuši tieši tur, kur zem reģipša ir metāls. Ar lupatu notīrīju un viss atkal OK. Nesaku, ka Tev tie ir putekļi, bet gadījums iz dzīves.
Ja aiz siltinājuma nav vēja barjeras - plēve, cietā vate, kartons etc., tad pilnīgi iespējams, ka reģipsis ir nenormāli auksts, jo mīkstā vate, kaut metrīgā slānī, laiž cauri vēju ka nograb vien un visa siltināšana kaķim zem astes. Pirms kaut ko lauzt un plēst, kad ārā uznāks dubars, pabrauc ar plaukstu pa to sienu - parasti ļoti labi var just kur ir auksts un kur nē.

Re: siena kļūst pelēcīga
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 08/12/2011 22:20

sapratu... ja tev aiz riģipša ir metāla profils un skrūves, tad tie veido tā saucamos AUKSTUMA tiltiņus, kuri ļauj lolāli riģipsim atdzist līdz gaisa kondensācijas punktam riģipša iekšpusē...tapēc tie parādās uz sienas
nedomāju ka ar mitruma necaurlaidīgu krāsu vai hidroizolāciju būs līdzams... te mitrums riģipsī iekļūst kā no bēniņu puses caur skrūves vietām tvaika izolācijā, tā arī no telpas, kondensējoties pret aukstām metāla tiltiņu vietām.
daļēji varētu piekrist aaaa versijai, ja vien šajā gadā rudens nebūtu tik silts... tad tev pāris gadu ir divi gadi pēc remonta... tu iestrādāji sausu vati, bet divu gadu laikā bēniņos esošais mitrums izmainījis tās īpašības...

Re: siena kļūst pelēcīga
Autors: bern ()
Datums: 08/12/2011 23:59

Es pats sliecos domāt tāpat kā pēdējie divi. Plāns ir sekojošs: kādā vietā izlauzt riģipsi, no otras puses aizvākt šī brīža siltinājumu, uzlikt tvaika plēvi, jaunu siltinājumu un pretvēja plāksni. No otras puses nogruntēt ar kaut kādu antiseptiķi un nokrāsot ar miturmizturīgo krāsu. Esmu kaut ko izlaidis?

Re: siena kļūst pelēcīga
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 09/12/2011 18:51

Tev draugs papildus ir jāsiltina ārējā riģipša plakne, lai metāla profils nevar veidot aukstuma tiltiņus. Pretvēja plēve bēniņu telpā nav nepieciešama, bet ir jānodrošina bēniņu telpas un zemjumta plaknes pareiza vēdināšana, forumā apspriests jautājums.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Pievienot failu ziņai
  • Atļauts pievienot sekojošu tipu failus:
  • Pievienotie faili nedrīkst pārsniegt:
  • 5 more file(s) can be attached to this message
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********    *******   **     **        **  ********  
 **     **  **     **  **     **        **  **     ** 
 **     **  **     **  **     **        **  **     ** 
 ********    ********  **     **        **  ********  
 **                **   **   **   **    **  **        
 **         **     **    ** **    **    **  **        
 **          *******      ***      ******   **        

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727