UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Iekšdarbi :
Building.Lv Forums
Apdare, krāsošana, flīzēšana u.c.
Apdare, krāsošana, flīzēšana u.c.
tvaika izolācijas pieslēgums pie metāla skursteņa
Autors:
po
()
Datums: 17/04/2012 12:38
ar ko jālīmē tvaika plēve un pretvēja plēve pie izolēta metāla skursteņa? Kaut kā aizdomīgi vispār šķiet pie karsta skursteņa līmēt plēvi? Respektīvi jautājums ir kā pareizi veidot šos pieslēgumus?
Re: tvaika izolācijas pieslēgums pie metāla skursteņa
Autors:
Vienstāvs
()
Datums: 17/04/2012 13:10
LBN 231-03
49. Dūmkanālus un dūmeņus projektē un ierīko tā, lai to ārējās virsmas temperatūra nepārsniegtu 80 °C.
Bet iespējams, ka arī tas plastmasai būs par daudz. Dūmeņus vietās, kur tie šķērso pārsegumus, mēdz izolēt ar Minerit vtml ugunsdrošām plāksnēm un kautkā (keramzīta, vermikulīta) piebērumu vai apbetonējot ar minerālvati aptītu dūmvadu.
49. Dūmkanālus un dūmeņus projektē un ierīko tā, lai to ārējās virsmas temperatūra nepārsniegtu 80 °C.
Bet iespējams, ka arī tas plastmasai būs par daudz. Dūmeņus vietās, kur tie šķērso pārsegumus, mēdz izolēt ar Minerit vtml ugunsdrošām plāksnēm un kautkā (keramzīta, vermikulīta) piebērumu vai apbetonējot ar minerālvati aptītu dūmvadu.
Re: tvaika izolācijas pieslēgums pie metāla skursteņa
Autors:
lee
()
Datums: 17/04/2012 16:05
tur ieliec pa perimetru vati ar folliju 150+mm, pie skursteņa salīmē ar follijas limlenti tur 100..150 gradus, vati ar plevi salime tā kā citur līmē kopā plēvi.