Ventilācijas problēma ar virtuves gaisa nosūcēju
Autors: AlvissK ()
Datums: 03/12/2012 14:09

Tikko pabeidzām remontu,- ventilācijas sistēmā vienīga izmaiņa bija tāda, ka virtuvē tika uzstādīts gaisa nosūcejs. Vannas istabā/tualetē ventilatoru ar pretvārstu nelikām (bet nu vads tur ir.. katram gadījumam), jo izskatījās, ka velkme ļoti laba.

Tad nu ieslēdzot gaisa nosūcēju virtuvē vannas istabā sāk pūst gaiss un nak smaka no kaimiņa zemāk (tā smaka raksturīga, jūtama arī kāpņu telpā, tāpēc sajaukt nevar :) )

Ir kādi risinājumi? Kas varētu būt pie vainas? Vai var ielikt kādu pretvārstu bez ventilatora, vai arī, ja jau liek pretvārstu, tad noteikti vajag ventilatoru? Iepriekš paldies

Re: Ventilācijas problēma ar virtuves gaisa nosūcēju
Autors: AlvissK ()
Datums: 03/12/2012 14:12

Pieblide: māja tā saucamais Hruščova projekts, 3. stāvs no pieciem.

Re: Ventilācijas problēma ar virtuves gaisa nosūcēju
Autors: DsKs ()
Datums: 03/12/2012 14:26

Soler&Palau mazajos sadzivoniekos visos ir pretvarsts ... kadel neievietot uzreiz tadu ja reiz vads ir ievietots ...

Virtuves nosucejs izmet palielu gaisa apjomu, kaut kur tas izmestais gaiss ir janem ... esosa gadijuma vieglakais cels acimredzot ir vannas istaba

Re: Ventilācijas problēma ar virtuves gaisa nosūcēju
Autors: Dzindzis ()
Datums: 03/12/2012 14:36

Aizdambēt vannas istabas šahtu uz leju. Tad iespējams nāks smaka no vannas istabas no augšējā kaimiņa :)) Ja nopietni tad sienā ( logos ) jābūt gaisa pieplūdes caurumiem.

Re: Ventilācijas problēma ar virtuves gaisa nosūcēju
Autors: DsKs ()
Datums: 03/12/2012 15:06

faktiski visos pedejos daudzdzivoklu projektos virtuves telpa ari paradas tie svaiga gaisa piepludes varsti -

[warmeco.com]

Re: Ventilācijas problēma ar virtuves gaisa nosūcēju
Autors: AlvissK ()
Datums: 03/12/2012 15:24

Varbūt tiešām nāksies uzstādīt mazo ventilator ar pretvārstu. Bet šim risinājumam ir viens mīnuss, kas man nepatīk: tā ventilācija tak strādās tikai tiktāl, kamēr pats ventilatora motors arī darbojas. Protams, var uzstādīt ar 'pēcefektu' (pēc gaismas izslēgšanas 10min, piemēram), bet jebkurā gadījumā ventilācija netiks nodrošināta visu laiku. Tas var sekmēt pelējuma rašanos.

Cits risinājums, kas man ienāk prātā: TIKAI pretvārsts. Varbūt ir tāds, kas ir tāda kā atvērtā stāvoklī, bet tiklīdz sāk pūst pretējā virzienā (t.i., NO ventilācijas šahtas), tad tas aizveras.???

Re: Ventilācijas problēma ar virtuves gaisa nosūcēju
Autors: DsKs ()
Datums: 03/12/2012 15:40

vismaz soler palau ventilatoriem tas pretvarsts ir 'loti maigs' ... iespejams ja ir tiesam laba dabiga vilkme,vins piepacelsies un viss stradas tapat ... preteji gan vins atsitas tadu ka sietu un vilkme nav iespejama ... var jau iebraukt Pildas iela, lai parada paraugu un paskaties cik vins uz plusmu reage

Re: Ventilācijas problēma ar virtuves gaisa nosūcēju
Autors: eee ()
Datums: 03/12/2012 15:51

vai nestrādā ģeniāli vienkāršais risinājums pirms slēgt iekšā tvaika nosūcēju pavērt virtuves logā nelielu šķirbu, lai ir no kurienes gaisam pieplūst?

Re: Ventilācijas problēma ar virtuves gaisa nosūcēju
Autors: DsKs ()
Datums: 03/12/2012 15:57

eee ... protams,aiztaisa virtuves durvis ciet un logu uz ziemas vedinasanu

Re: Ventilācijas problēma ar virtuves gaisa nosūcēju
Autors: AlvissK ()
Datums: 03/12/2012 16:45

Vispāri jā,- tagad tik domāju, ka mēs nepamēģinājām atvērt logu, bija pavēss :) + vēl tas, ka pēc pārplānošanas virtuvē nav plānotas durvis (koridors apvienots ar istabu + virtuvi, pa ceļam vannas istaba), bet vannas istabā vispār nav durvju (pagaidām, vēl gaidām). Ja tā padomā, tad tiešām -- vannas istaba ar ventilāciju ir tuvākais mezgls, no kurienes uzsūkt gaisu. Tad nu domājams, ka durvis vannas istabā + loga atvēršana (ar laiku var izurbt ventilācijas cauruli ārsienā un ievietot papildus ventilācijas sistēmu) varētu palīdzēt.. Atbraukšu mājās, notestēšu, kā ir ar atvērtu logu.