Labdien! Forumā nevarēju atrast atbildi, tapēc sākšu jaunu tēmu.
Mājas 1. un 2. stāvā abas vannas istabas viena siena pēc plānojuma sanāk pie ārsienas. Ārsienas man mūrētas no Lodes Keraterm 250mm blokiem. Siltināšu ar vati 100mm, un dekoratīvo apmetumu. No iekšpuses būs tikai kaļķa apmetums.
1. stāvā iebetonēta grīdas plātne 100mm, vannas istabā uz tās ir doma likt putoplastu 75mm , javu 60-70, flīzes. Varbūt 60-70mm javas kārtā iestrādāt silto grīdu.
2. stāvs- koka pārseguma sijas, tur vannas istabā būs dēļu grīda 50mm un saplāksnis 12mm, flīzes.

Jautājums par dušas kabīnes, vannas izvietošanu pie ārsienas. Vai ir nepieciešams veikt kaut kādu ārējās sienas atdalīšanu, lai notiktu mitruma apmaiņa? Vai jāveido iekšpusē vēl viena siena ?
Kā būtu pareizi izveidot grīdas-sienas salaiduma mezglu?

Re: Vannas istaba pie ārsienas
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 24/03/2013 18:54

Kur tev atradīsies ūdensvada caurules? Tas zināmā mērā nosaka ārsienas pieslēguma risinājumu. Vispār jau caurulēm vēlams izmantot iekšējās starpsienas un tikai apkures ķermenim jābūt uz ārsienas. Esmu saskāries ar situāciju, ka nekvalitatīvu cauruļvadu savienošanas rezultātā un ļaujot aukstā ūdensvada caurulei svīst - 'rasas punkts' tiek bojātas arī iekšsienas, bet ārsienām tas pavisam bēdīgi. Jo ja, tu vannu vai dušas kabīni cieši piespied ārsienai, tad starp to un ārsienu veidojas nevēdināma gaisa sprauga un, ja tur iekļūst mitrums...
Tātad, ja ārsiena tev atsegta ... tikai izlietne, tad problēmām nevajadzētu būt.
Grīda... visiem pieslēgumiem jābūt hidroizolētiem un vismaz 5cm augstiem. Jo ja tev apgāžas spainis ar ūdeni?

Re: Vannas istaba pie ārsienas
Autors: okots ()
Datums: 24/03/2013 19:05

Duša paredzēta stūra - pie ārsienas un starpsienas. Vēl pie ārsienas ir pods paredzēts.Izlietne kā reiz ir pie otras pretējās starpsienas.
ūdensvads ir domāts ne ārsienā- starpsienā, gan dušai gan izlietnei, bet podam kā to realizēt vēl jādomā. Skaidrs ir tas ka ārsienā ūdensvadu nekalšu. ūdensvads pienāks telpai pa grīdu. Jautājumu pacēlu, jo kaut kur dzirdēju tieši par to mitrumu, kas rodas nevēdināmā spraugā. Un pēc gadiem, kad viss ir noflīzēts un pārklāts ar hidroizolāciju, tam mitrumam kaut kur jāpaliek - viņš "izlien" uz fasādi.

Re: Vannas istaba pie ārsienas
Autors: aaaa ()
Datums: 24/03/2013 19:13

Sākās - palasi par hidroizolāciju! Bez īstas un kārtīgas hidroizolācijas tev jau pirmajā ziemā tur iemetīsies pelējums. Kaučuka, ar gruntējumu, armējumu un 2 kārtās. Un atceries, ka caur flīzēm ūdens neiet, bet caur flīžu šuvēm kā caur sietu. Piebilde, ka labs projektētājs nekad neliek sanitārās lietas pie ārsienas, apdomā.

Re: Vannas istaba pie ārsienas
Autors: J ()
Datums: 24/03/2013 22:16

Nesaprotu, kur problēma izvietot pie ārsienas? Pilošas trubas nevar likt ne ārsienā, ne iekšsienā. Cilvēkam 100mm vate ārpusē paredzēta līdz ar to no sala nav jābaidās, gan Keraterm, gan vate ļoti labi elpo - ja arī kāds mitrums tiks iekšā - izies brīvi ārā! Ja nu dikti grib daudz grib tvaikoties - var uz sienas uzmērēt tvaika izolāciju - no ārsienas mūsdienās nevajadzētu bīties.

Re: Vannas istaba pie ārsienas
Autors: khe ()
Datums: 25/03/2013 10:51

Tā hidroizolācija uz ārsienas jau nelaidīs pilnīgi nekādu mitrumu sienā! Arī labi izolētas aukstā ūdens rores ārsienā, kas ir pienācīgi siltināta neveidos rasas punktu.

Re: Vannas istaba pie ārsienas
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 25/03/2013 18:47

Draugi... tā saucamajās mitrajās telpās taču ir vairāki ar mitrumu saistīti faktori, kas palielina telpas mitrumu.
A) Tas ir mitrums, kas rodas telpas gaisā iztvaikojot ūdens spoguļiem no ūdens slēgiem atejas podam, izlietnēm un citām ierīcēm;
B) Tas ir mitrums, kas rodas iztvaikojot ūdenim no dvieļiem, citām virsmām... pēc dušas taču mēs vannu neslaukam.. tā ir mitra;
C) mitrums, kas veidojas no "nekvalitatīvi' iestrādātām caurulēm vai piloši krāni... šo eksplutācijas problēmu mēs sākotnēji varam nepamanīt
D) mitrums... konstruktīvais... parasti mitro telpu ārsienas novietotas pret Z; ZR pusēm, kur sienu insolācija no saules apgrūtināta... siena 0,5..1% mitrāka nekā dienvidu sienas
... tātad no vairākiem riska faktoriem parādās problēmu loks?

Re: Vannas istaba pie ārsienas
Autors: okots ()
Datums: 27/03/2013 12:54

Paldies Ivar! Tieši tā - vannas istabas ārsiena būs Z pusē. un vienīgais siltuma avots ir plānots radiators. Varbūt vēl , ja būs vieta, ielikšu elektrisko DEVI čūsku.
Ventilāciju šai telpai plānoju dabīgo un izvadīt caur jumtu (d=100)
Nu labi, piekritīšu aaaa, uzklāšu kaučuka hidroizolāciju ar audumu un šuvju lentām dušas stūrim un arī visai grīdai + 10 cm uz sienām.
Caurules notiekti nelikšu ārsienās - daudz apkārt stāsti dzirdēti par "cauruļu atkausēšanas seksiņu" ziemās, un dzīvoju Z Vidzemē



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Pievienot failu ziņai
  • Atļauts pievienot sekojošu tipu failus:
  • Pievienotie faili nedrīkst pārsniegt:
  • 5 more file(s) can be attached to this message
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******   ********   ********   *******   ******** 
 **    **  **     **     **     **     **     **    
 **        **     **     **     **            **    
 **        ********      **     ********      **    
 **        **            **     **     **     **    
 **    **  **            **     **     **     **    
  ******   **            **      *******      **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727