Re: Elektrības automāti
Autors:
paskars
()
Datums: 04/06/2016 08:07
Negribētos ticēt, ka ABB ir slikti automāti. Vienkārši, ja uztaisa kārtīgu īso, īsslēguma strāva ir tik liela, ka momentāli izsit visus virknē esošos automātus.
Varētu būt, ja uz grupu būtu B10 un uz māju būtu C25 vai C32, tad izsistu tikai grupu. Bet uz to, ka nostrādās selektīvi B16 un C20, nevajadzētu naivi cerēt.
Objektā būtu jābūt veiktiem cilpa fāze nulle pretestības un īsslēguma strāvas mērījumiem un tad jau izejot no šo mērījumu rezultātiem un ievada automāta nomināla, var aptuveni nojaust vai selektivitāte objektā vispār ir iespējama.
Katrā ziņā ievada automātam būtu jābūt stipri lielākam un lēnākam par grupas automātu.
Varētu būt, ja uz grupu būtu B10 un uz māju būtu C25 vai C32, tad izsistu tikai grupu. Bet uz to, ka nostrādās selektīvi B16 un C20, nevajadzētu naivi cerēt.
Objektā būtu jābūt veiktiem cilpa fāze nulle pretestības un īsslēguma strāvas mērījumiem un tad jau izejot no šo mērījumu rezultātiem un ievada automāta nomināla, var aptuveni nojaust vai selektivitāte objektā vispār ir iespējama.
Katrā ziņā ievada automātam būtu jābūt stipri lielākam un lēnākam par grupas automātu.
Re: Elektrības automāti
Autors:
khe
()
Datums: 05/06/2016 22:37
Īssavienojumam būtu jāizsit visus, pa ķēdi, jo strāva vairākas reizes pārsniedz nominālu - tur nevajadzētu būt atšķirībai, ne B, ne C.
Re: Elektrības automāti
Autors:
Joe
()
Datums: 15/06/2016 20:10
Paldies visiem par viedokli!
Bet to visu nevar atrisināt vienkāršāk, neliekot 16A automātu, bet teiksim, 10A?
Paredzēts, ka no vienas rozetes barosies gan veļas mašīna, gan žāvētājs - varbūt retu reizi abi vienlaicīgi, bet pārsvarā tikai viens vai otrs - tiešām tur vajag tos 16A?
Bet, ja ir tā, kā sakat, ka pie īsā tāpat sitīs ārā visu virkni, tad iespējams nav ko mocīties un jāliek vien tas B16A un jāsamierinās ar to, ka īssavienojuma gadījumā bliezīs arī to, kas pašā galā Latvenergo skapī.
Bet to visu nevar atrisināt vienkāršāk, neliekot 16A automātu, bet teiksim, 10A?
Paredzēts, ka no vienas rozetes barosies gan veļas mašīna, gan žāvētājs - varbūt retu reizi abi vienlaicīgi, bet pārsvarā tikai viens vai otrs - tiešām tur vajag tos 16A?
Bet, ja ir tā, kā sakat, ka pie īsā tāpat sitīs ārā visu virkni, tad iespējams nav ko mocīties un jāliek vien tas B16A un jāsamierinās ar to, ka īssavienojuma gadījumā bliezīs arī to, kas pašā galā Latvenergo skapī.
Pašreizējā: 2 no 2