UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Betona gridas noliktavam, klajuma biezums
Autors: Kasins ()
Datums: 22/05/2013 14:21

Sveiki, specoki!
Kadam ir padoms par noliktavu gridam, cik biezums, cik cementa paterins uz kvm, kadu klajumu apaksa, skembas, akmenus. Doma ari tehniku novietot pa ziemu. Jau ieprieks, paldies par padomu.

Re: Betona gridas noliktavam, klajuma biezums
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 23/05/2013 21:11

Grīdas segums tehniskajām telpām atkarīgs no plānotās tehnoloģijas.... ja grīda ir jāmazgā, tad laikam augšējais slānis ir epoksīda krāsa uz slīpēta betona. Ja par grīdu jāpārvieto smagas lietas - 5...8 t svarā... tad laikam pateicīgākā ir dz/ betona slīpēta grīda ar metāla stieplīšu stiegrojumu betona masā. Ja nekas no tā nav vajadzīgs... tad tehnikai pietiek ar dabigo laukakmens bruģi uz grants kārtas... tātad precīzāk pasaki, ko tu tai telpā taisies darīt un tad būs precīzākas atbildes...