Re: Slodze uz 2.stāva grīdu
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
()
Datums: 05/06/2013 21:45
Par tik, ka projektēšanas un prakses laikā saskāros ar 20.gds. sākumā būvētām piecstāvu Rīgas īres dzīvojamiem namiem, tad praktiski visos pārsegumos, virs kuriem bija virtuves un vannas telpas atradās iestrādātas tērauda sijas un tas bija loģiski ņemot vērā tālaika sanitāri tehnisko risinājumu iespējas.
Šobrīd risinot jaunbūvēs ir daudz vairāk tehnisko risinājumu šo mitro telpu grīdu elementos. Taču es saprotu, ka vairums sliecas uz domu tualešu telpu grīdas veidot apsildāmas... tātad vismaz 90% gadījumos tas būs dz/betona 5...6cm klons ar iestrādātām sildcaurulēm. Tas nodrošina telpas vieglāku uzkopšanu. Dz/betonu var likt arī uz koka sijām, taču tad jāsaskaņo siju augšu atzīmes ar dzīvojamās telpās risināto grīdu konstrukcijām.
Bet nenoliedzu, ka var tualetes pamatnēs var pastāvēt kā mitrumdrošais riģipsis, tā saplāksnis vai OSB plātnes... galvenais radīt pietiekoši stingru pamatni, lai turētos flīzes. Vienīgi parastā nelaime ēkās ir tāda, ka iespējamie bojājumi koka būvkonstrukcijās no ūdens vai kanalizācijas sistēmas pilēšanas, svīšanaas izpaužas lēnām un bieži atrodas grūti remontējamās vietās.
Šobrīd risinot jaunbūvēs ir daudz vairāk tehnisko risinājumu šo mitro telpu grīdu elementos. Taču es saprotu, ka vairums sliecas uz domu tualešu telpu grīdas veidot apsildāmas... tātad vismaz 90% gadījumos tas būs dz/betona 5...6cm klons ar iestrādātām sildcaurulēm. Tas nodrošina telpas vieglāku uzkopšanu. Dz/betonu var likt arī uz koka sijām, taču tad jāsaskaņo siju augšu atzīmes ar dzīvojamās telpās risināto grīdu konstrukcijām.
Bet nenoliedzu, ka var tualetes pamatnēs var pastāvēt kā mitrumdrošais riģipsis, tā saplāksnis vai OSB plātnes... galvenais radīt pietiekoši stingru pamatni, lai turētos flīzes. Vienīgi parastā nelaime ēkās ir tāda, ka iespējamie bojājumi koka būvkonstrukcijās no ūdens vai kanalizācijas sistēmas pilēšanas, svīšanaas izpaužas lēnām un bieži atrodas grūti remontējamās vietās.
Re: Slodze uz 2.stāva grīdu
Autors:
Pavels.O
()
Datums: 06/06/2013 09:00
Paldies.
nenoliedzu, ka d/z betona / klona grīda būtu labākais variants, bet manā gadījumā tas neder. Būs vien jāliek mitrumizturīgais saplāksnis, bet vai nepieciešama kāda mastika u.t.t. virsū?
nenoliedzu, ka d/z betona / klona grīda būtu labākais variants, bet manā gadījumā tas neder. Būs vien jāliek mitrumizturīgais saplāksnis, bet vai nepieciešama kāda mastika u.t.t. virsū?
Re: Slodze uz 2.stāva grīdu
Autors:
khe
()
Datums: 06/06/2013 10:02
Papētīju reiz finiera piedāvājumu, tad tur ir arī tādi ''ūdensizturīgie finieri'', diemžēl tikai ar to brūno pārklājumu. Par blīvejumu šuvēs finierim es izmantotu poliuretāna hermētiķi/līmi kokam(Sika). Kopā ar šuvju veidošanai vajadzīgo polietilēna ''desiņu''.
Pašreizējā: 2 no 2