UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Iekšdarbi :  Building.Lv Forums

Apdare, krāsošana, flīzēšana u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
Slodze uz 2.stāva grīdu
Autors: Alby ()
Datums: 04/06/2013 13:44

Jautājums ir sekojošs vai uz šādas - [www.failiem.lv] - 2.stāva grīdas ir prāta darbs likt taisnstūra vannu ar tilpumu ~230l??? Ir dzirdēti stāsti, kur jaunajās majās, pirmo reizi piepildot vannu, nobrauc vienu stāvu zemāk. Negribās sev ko tādu atkārtot. Vanna aptuveni beigtos biški pēc 4 zaļās bruses.

Re: Slodze uz 2.stāva grīdu
Autors: v_t ()
Datums: 04/06/2013 14:16

tātad uz spēles ir liktas arī trīs cilvēku dzīvības, kas būs sapulcējušies konkrētajā vietā.
no tā izriet, ka 1) vairāk par 2 cilvēkiem vannas istabā nedrīkst atrasties, 2) vannu likt nedrīkst.

varbūt tomēr labāk iziet no opcijas par to kas vajadzīgs, lai nekas nekur negāztos?

Re: Slodze uz 2.stāva grīdu
Autors: pamats topošais ()
Datums: 04/06/2013 14:28

slodzes jāsarēķina ar kādu kalkulatoru netā. 230l=230kg + cilvēka svars, rupji=310kg/kvm (jāzina vannas izmēri). Parasti jau mājās vajag no 250kg/kvm, labi ir 400kg/kvm slodzes. Varbūt to slodzi vēl var kaut kā sadalīt, kādu plāksni likt apakšā, lai nav uz 4 kājām un nav nenormāls spiediens atbalsta punktos. Kāds būvinženieris vislabāk pateiks, sarēķinās.

Re: Slodze uz 2.stāva grīdu
Autors: Alby ()
Datums: 04/06/2013 14:50

Vanna būs 1700x750mm.
Vietai tieku klāt, ta ka varu salikt vēl papildus bruses.
Ja kas tad otrā stāva grīda ir no osb, ja nekļūdos tad 22mm, un virsū flīze.

Re: Slodze uz 2.stāva grīdu
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 04/06/2013 16:21

Vispār jau mitrajās telpās, kur ir risks izlīt ūdenim vai tecēt krāniem pārsegumos vismaz grīdu plātnēm būtu vēlams izmantot mitrumdrošus plātņu materiālus , it sevišķi, ja tā ir jaunbūve. Iespējams, ka ir mitrumdošas OSB plātnes, taču mājai jāstāv vismaz 50 gadu un sanitārtehnisko telpu remonts ir viens no dārgākajiem ēkas elementiem.
Manā izpratnē drošāk izmantot cinkotas metāla profilloksnes , tipa "LEWIS", uz kura uzlej cementa javas klonu.

Re: Slodze uz 2.stāva grīdu
Autors: v_t ()
Datums: 04/06/2013 16:49

lewis profilloksnes ir elegants risinājums.
vienīgais nepatīkamais elements ir cenas.

man ir analogs materiāls uz balkona un pirtiņā. feini.

Re: Slodze uz 2.stāva grīdu
Autors: Alby ()
Datums: 05/06/2013 10:02

Paldies par ieteikumu, bet grīda jau ir un netaisos to demontēt.
Doma ir ka varētu pielikt papildus "zaļās" bruses, bet vai tas ko mainis?

Re: Slodze uz 2.stāva grīdu
Autors: :/ ()
Datums: 05/06/2013 10:54

Vairāk mulsina ta sija 80x180 jo viņa ir gara un vannu nevajadzētu likt tai pavidu. Vel viens atbildīgs mezgls 50x150 siju piestiprināšana pie 80x180 sijas. Daži no tiem mezgliem uzņems lielo slodzi.

Re: Slodze uz 2.stāva grīdu
Autors: lee ()
Datums: 05/06/2013 11:33

Garo brusu piestiprināt pie sienas ar enkuriem caururbjot, jāizmanto starplikas, lai sija nekarājas uz vītnēm, tā tiks samazināts tai darba laidums. ielikt zem vannas vēl pāris mazās sijas, perpendikulāri tām īsus koka gabalus par 1cm garākus nekā starpa iesist ar spēku un pieskrūvēt bet ne vienā rindā - pamīšus. īpašu uzmanību jāpievērš īssiju savienojumiem ar garo siju ja tur brusu kurpes, tad apskatīties vai nav piemaukts ar 5 riģipša skrūvēm. Tas tā nerēķinot, ja rēķina, tad varbūt, ka nevajag neko, 300 kg ir štrunts pie tam tur laidumi mazi. Tikai tas OSB nu tā ja hidroizolācija nav/slikta, tad var izmirkt sapūt un ielūzt vanna jau nenokritīs uzreiz paliks uz sijā ja arī nēbūs sapuvušas, bet nu tā +- risinājums sanmezglā.

Re: Slodze uz 2.stāva grīdu
Autors: Pavels.O ()
Datums: 05/06/2013 13:52

kādu plātni labāk izmantot otrā stāva vannas istabā uz koka pārseguma, ja neliek metāla loksnes un nebetonē? kāds izskatās pīrāgs? man šis jautājums ar kļūst būtisks, tikai ne no slodzes viedokļa, bet mitruma, pašlaik ir pārseguma sijas uz tām melnā grīda ~ 30 mm biezs nepārtraukts koka dēļa klājums, doma virsū uzklāt 8 mm finieri un flīzēt, kādu hidroizolāciju likt zem flīzēm?
P.S. kā ir realizēts šis mezgls visās daudzās jaunbūvēs, ar koka pārsegumiem?

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Pievienot failu ziņai
  • Atļauts pievienot sekojošu tipu failus:
  • Pievienotie faili nedrīkst pārsniegt:
  • 5 more file(s) can be attached to this message
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **     **  ********  **     **  **      ** 
 **     **  **     **  **    **  **     **  **  **  ** 
 **     **  **     **      **    **     **  **  **  ** 
 ********   *********     **     *********  **  **  ** 
 **         **     **    **      **     **  **  **  ** 
 **         **     **    **      **     **  **  **  ** 
 **         **     **    **      **     **   ***  ***  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727