UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Siltināšana no iekšpuses
Autors:
Reinis
()
Datums: 23/11/2014 23:51
Sveiki, iegādājos īpašumu 3.stāvs un ir divas aktuālas problēmas:
1. Gala siena - noņemot veco reģipsi zem viņa ir pelējums uz apmetuma. Tas laikam veidojies jo siena ir bijusi apšūta ar reģipsi uz koka profiliem un nav bijusi ventilācija.
1.1. Vai ir nepieciešamība siltināt un vai tas ko dos?
1.2. Ja jā tad ar ko? Jo klāsts ir liels ko piedāvā (vate, cietā vate, putuplasts, kokšķiedru plāksnes, fibrolīts) bet kas ir viss labākais variants, lai turpmāk pelējums neveidoties?
2.Logu ailes siltinājums no iekšpuses
2.1. Likt mīksto vati, profilus un rēģispi pa virsu
2.2. cietā akmens vate un apmest.
2.3. Putuplasts un apmest.
Vai varat lūdzu ieteikt tehnoloģisku pareizu risinājumu?
Foto šeit : [failiem.lv]
1.No gala sienas gan iekšpuse gan āra
2.Logu ailes
Paldies
1. Gala siena - noņemot veco reģipsi zem viņa ir pelējums uz apmetuma. Tas laikam veidojies jo siena ir bijusi apšūta ar reģipsi uz koka profiliem un nav bijusi ventilācija.
1.1. Vai ir nepieciešamība siltināt un vai tas ko dos?
1.2. Ja jā tad ar ko? Jo klāsts ir liels ko piedāvā (vate, cietā vate, putuplasts, kokšķiedru plāksnes, fibrolīts) bet kas ir viss labākais variants, lai turpmāk pelējums neveidoties?
2.Logu ailes siltinājums no iekšpuses
2.1. Likt mīksto vati, profilus un rēģispi pa virsu
2.2. cietā akmens vate un apmest.
2.3. Putuplasts un apmest.
Vai varat lūdzu ieteikt tehnoloģisku pareizu risinājumu?
Foto šeit : [failiem.lv]
1.No gala sienas gan iekšpuse gan āra
2.Logu ailes
Paldies
Re: Siltināšana no iekšpuses
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
()
Datums: 24/11/2014 10:05
Ēka izbūvēta Hruščovku laikaposmā ~1960 gadi un piemērota pilsētciematu vajadzībām, bez pilsētas centrālās apsildes sistēmas - krāsns. Tā, ka toreiz benzīns maksāja 6 kapeikas, tad par siltumtaupīšanu neviens vispār nedomāja! Tapēc skatoties no ēkas viedokļa varbūt loģiskāk būtu sarunāt ar kaimiņiem un nosiltināt aklo gala sienu. pašam visloģiskāk papildināt siltumizolāciju uz bēniņa pārseguma - neticu, ka tur liels biezums ... varētu būt labi ja 14cm izdedži.
Kapēc no ārpuses? Saistīts ar to, ka mūris, kas mūrēts ar cementa javu ir trausls un tam tendence plaisāt, caur plaisām aukstums vienkārši tiek iekšā siltumizolācijas slānī, ja tāds tiek izveidots, un viss siltināšanas rezultāts lielā mērā norakstāms. ev nav jāsiltina visa ēka, bet tikai aklā fasāde.
Taču ja vēlies siltināt no iekšpuses, tad tieši pie mūra jāliek vēja izolācija - papīra tapetes vai kartons, tad siltumizolācija, tvaika izolācija un apdare.
Kapēc no ārpuses? Saistīts ar to, ka mūris, kas mūrēts ar cementa javu ir trausls un tam tendence plaisāt, caur plaisām aukstums vienkārši tiek iekšā siltumizolācijas slānī, ja tāds tiek izveidots, un viss siltināšanas rezultāts lielā mērā norakstāms. ev nav jāsiltina visa ēka, bet tikai aklā fasāde.
Taču ja vēlies siltināt no iekšpuses, tad tieši pie mūra jāliek vēja izolācija - papīra tapetes vai kartons, tad siltumizolācija, tvaika izolācija un apdare.