UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Iekšdarbi :  Building.Lv Forums

Apdare, krāsošana, flīzēšana u.c.
Ūdens dobtajā panelī
Autors: Tumšais ()
Datums: 16/12/2015 16:09

Sveiki!
Nepieciešams padoms.

Mājā starpstāvu pārsegums ir dz/b paneļi. Montējot reģipša profilus 1.stāva griestiem urbu caurumus un vienā vietā no cauruma izgāzās krietna deva ūdens. Saurbu vēl kādus piecus caurumus rindā ar atstarpi ap 7-10cm un nu jau 4 nedēļas pa tiem sūcās ūdens piles (kā tāda sula no bērza pavasaros).

Tā pilēšana varbūt ir palikusi mazliet mazāk intensīva, bet tomēr vēl joprojām notiek. Gaidu jau 4 nedēļas, kad tas beigsies. Vairāk gaidīt nav laika, jo jāskrūvē reģipsis.

Mēģināju ar fēnu kaut ko žāvēt. Rezultāts ir ļoti īslaicīgs - pusstundu žāvē, pūšot pa caurumiem iekšā siltu gaisu, bet pēc pusstundas pauzes atkal parādās ūdens pilieni.

Lūdzu iesakiet vēl kādu metodi kā to ūdeni pietiekami ātri varētu izžāvēt.

Paldies.

Re: Ūdens dobtajā panelī
Autors: bobo ()
Datums: 16/12/2015 20:06

Es jau vairāk būtu uztraucies kā tas ūdens ticis tur. Vai no jumta gar fasādi tas netek tur iekšā, atkal un atkal .

Re: Ūdens dobtajā panelī
Autors: Tumšais ()
Datums: 17/12/2015 09:08

Ūdens, visdrīzāk, tur ir sliets, urbjot panelī caurumus apkures un kanalizācijas stāvvadiem. Gar fasādi tur nekas nevar tecēt.

Re: Ūdens dobtajā panelī
Datums: 17/12/2015 09:30

Piekrītu bobo, ka jāuztraucas būtu par cēloni. 4 nedēļas slapjuma man šķiet tā kā mazliet par daudz priekš apsildītas mājas. Var jau būt, ka tas ir saliets urbjot caurumus, bet tikpat labi tas var migrēt no kāda piloša savienojuma vai kaimiņu sanmezgla, jo pa dobumiem tas ūdens labi pārvietojas lielākos attālumos.

Re: Ūdens dobtajā panelī
Autors: Tumšais ()
Datums: 17/12/2015 09:44

Komunikāciju trubu savienojumi nav piloši, jo ūdens trubās vēl nav palaists, arī apkure vēl nav palaista. Māja vēl neapkurinās. Tā kā aizdomas tikai uz uzbējiem.

Bet kā lai to bēdu ātri un pavisam izžāvē?

Re: Ūdens dobtajā panelī
Datums: 17/12/2015 10:42

Pieslēdzot namam apkuri.

Re: Ūdens dobtajā panelī
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 17/12/2015 13:00

Montējot riģipšus NEAPKURINĀMĀS telpās tev draugs vēlāk būs lieli sūdi - jo riģipsis žūs un rausies. Nāks vaļā visas šuves.

Re: Ūdens dobtajā panelī
Autors: paskars ()
Datums: 19/12/2015 08:58

Man brāļa mājā ar tāda lieta bija. Pa dažiem caurumiem pat spaini iztecināju.
Cēlonis. Starpstāvu pārsegums dabūjis ir lietu būvniecības laikā, kamēr mājai vēl nebija jumta.
Toreiz bija interesanti, ka visu laiku bija slapja viena iekšējā siena. Nevarējām atrast kāpēc, līdz vajadzēja ieurbt griestos. Trāpīju ar ūdeni pilnā dobumā. Tad es to paneli saurbu, lai būtu pa vismaz 3 caurumiem katrā dobumā un viss ūdens iztecēja ārā un vairs nav nekas tecējis jau 7 gadus.
Varbūt paneļa dobumos ir kādi atkritumi, kas neļauj visam ūdenim iztecēt ārā.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Pievienot failu ziņai
  • Atļauts pievienot sekojošu tipu failus:
  • Pievienotie faili nedrīkst pārsniegt:
  • 5 more file(s) can be attached to this message
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  ********   ********   *******   ******** 
 **    **  **     **  **        **     **     **    
     **    **     **  **        **            **    
    **     **     **  ******    ********      **    
   **      **     **  **        **     **     **    
   **      **     **  **        **     **     **    
   **      ********   ********   *******      **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727