Datums: 12/03/2016 20:05
Laba diena. Biju domājis mainīt jumtu un bišķīt pataisnot spāres. Šodien kārtīgi izpētiju esošo situāciju un konstatēju, ka spāru vietā salikti 25x100 dēlīši. Ti gan ik uz metru atstutēti pret griestu pārlaidumiem, tāpēc 30 gadu laikā nav salūzuši, bet nu pa švaku manā skatījumā.
Tad nu saprotu, ka man tas jumts maksās daudz dārgāk kā paredzēts.
Plānoju salikt spāres 50x150. Balstīt uz kores brusiņas un uz vainagsijām. Uz spārēm pretkondensāta plēve, tad šķērslatas, tad latas 25x100 mm ar soli viena caur vienu (starp centriem 200 mm). Tad skārds (aļā rukī klasik, tikai no cita kantora).
Šajā sakarā man radušies sekojoši jautājumi:
1. Cik liela nozīme ir materiāla mitrumam - obligāti vajadzīga žāvēta kalibrēta koksne, vai arī der ar "dabīgo mitrumu", lai nu ko tas nozīmētu. Protams, sasmērēšu ar antiseptiķi.Pa manam, taču to konstrukciju pamatīgi sasien savā starpā un tāda nopietna vērpšanās un liekšanās vairs nenotiek..
2. Naglot vai skrūvēt? Naglas sanāk diezgan čakars, skrūves it kā lūztot...
3. Cik gara pārkare drīkst būt latojumam pār spārēm (ēkas galos)?
4. Cik gara pārkare drīkst būt spārēm pār vainagsiju (ēkas sānos)- gribētos kādu metru....
--------------------------------
paķimerējos ap savu vasarnīcu.
[vasarnica.blogspot.com]
tagad snaikstos ap nākamo objektu:
[mezamaja.wordpress.com]
Tad nu saprotu, ka man tas jumts maksās daudz dārgāk kā paredzēts.
Plānoju salikt spāres 50x150. Balstīt uz kores brusiņas un uz vainagsijām. Uz spārēm pretkondensāta plēve, tad šķērslatas, tad latas 25x100 mm ar soli viena caur vienu (starp centriem 200 mm). Tad skārds (aļā rukī klasik, tikai no cita kantora).
Šajā sakarā man radušies sekojoši jautājumi:
1. Cik liela nozīme ir materiāla mitrumam - obligāti vajadzīga žāvēta kalibrēta koksne, vai arī der ar "dabīgo mitrumu", lai nu ko tas nozīmētu. Protams, sasmērēšu ar antiseptiķi.Pa manam, taču to konstrukciju pamatīgi sasien savā starpā un tāda nopietna vērpšanās un liekšanās vairs nenotiek..
2. Naglot vai skrūvēt? Naglas sanāk diezgan čakars, skrūves it kā lūztot...
3. Cik gara pārkare drīkst būt latojumam pār spārēm (ēkas galos)?
4. Cik gara pārkare drīkst būt spārēm pār vainagsiju (ēkas sānos)- gribētos kādu metru....
--------------------------------
paķimerējos ap savu vasarnīcu.
[vasarnica.blogspot.com]
tagad snaikstos ap nākamo objektu:
[mezamaja.wordpress.com]
Re: Jumts
Autors:
Uldiš
()
Datums: 12/03/2016 20:16
Visi kantori, ar kuriem runāju un kas arī piedāvā a la ruuki Classic kaā viens man teica - kalibrētas spāres.
Re: Jumts
Autors:
piča
()
Datums: 12/03/2016 20:16
balex (eroof.lv)
--------------------------------
paķimerējos ap savu vasarnīcu.
[vasarnica.blogspot.com]
tagad snaikstos ap nākamo objektu:
[mezamaja.wordpress.com]
--------------------------------
paķimerējos ap savu vasarnīcu.
[vasarnica.blogspot.com]
tagad snaikstos ap nākamo objektu:
[mezamaja.wordpress.com]
Re: Jumts
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 12/03/2016 20:29
Žāvētā kalibrētā nozīmē ēvelētu laikam. Vismaz cik esmu novērojis, tad zāģētavās zaļie pēc kaltes diezgan pieklājīgi mēdz locīties. No kalibrētajiem protams sanāk viss tip top un nav jālauza galva. Ar parastajiem jau jāsāk skatīties, var gadīties kādu atlikt malā. Ja sit zaļus, tad protams, ka viņi tur var pagorīties. It kā latojums un viss pārējais tādas dramatiskas problēmas varētu neradīt arī, bet piemēram spāru gali pārkarēs gan var sanākt šķībi greizi. Šķūņos šad un tad tā bliež, bet tur arī neviens nepēta baigi vai uzmet kādu vilnīti - šķūnis.
Antiseptika nav vajadzīga. Jumta konstrukcijas vēdinās ka grab. Ēkai nav sausāku konstrukciju par tām, izņemt skapi centrālapkurē. :)
Pārkares uz galiem atkarīgas no latojuma izturības, bet reāli 50cm gan galos gan sānos ir standarts un max, jo cik atceros, tad lielākas pārkares nepieļauj būvniecības likums - sanāk, ka palielināsies apbūves platība. 50 cm ēkai ir ok, pat mazāk ir pieņemami. Garās pārkares jau domātas malkai utt. metrs ir tā padaudz brīvā karājienā, var arī prasīties stabs.
Antiseptika nav vajadzīga. Jumta konstrukcijas vēdinās ka grab. Ēkai nav sausāku konstrukciju par tām, izņemt skapi centrālapkurē. :)
Pārkares uz galiem atkarīgas no latojuma izturības, bet reāli 50cm gan galos gan sānos ir standarts un max, jo cik atceros, tad lielākas pārkares nepieļauj būvniecības likums - sanāk, ka palielināsies apbūves platība. 50 cm ēkai ir ok, pat mazāk ir pieņemami. Garās pārkares jau domātas malkai utt. metrs ir tā padaudz brīvā karājienā, var arī prasīties stabs.
Re: Jumts
Autors:
Praktiķis
()
Datums: 12/03/2016 20:53
Cik atceros,esi kaut kur manā pusē. ja interesē,varu pakonsultēt -tāpat,intereses pēc-kā saka ,,kaimiņu būšana"
Sūti Pm.
Sūti Pm.
Re: Jumts
Autors:
Pavels.O
()
Datums: 12/03/2016 22:03
Liku sev "zaļus" (dabīgā mitruma), tikko zāģētus, no gatera, neimpregnēti, jumts 45 grādi, spāres 50x150, starp mūrlatām 5 m, balstās tikai uz mūrlatām, solis 60 cm, kad sanaglo nekas nekur nevērpās un nelokas. Visu nagloju, jo skrūves mēdz lūzt, kā saka labāk vaļīga nagla nekā nolūzusi skrūve. Pa spārēm 50x50 lata, virs membrānas, gaisa spraugai un 25x100 dēļi šķērsām jumtam, liku avotiņu metālu, stāv 4 gadu nekādu problēmu. Pārkares ir ~90 cm, bez stabiem vai citiem stutēšanas elementiem. Sniegu tur, ūdeni novada u.t.t.
Re: Jumts
Autors:
Hmm
()
Datums: 13/03/2016 09:46
Laikam neviens nav redzējis īstas skrūves, labi, kad ieraudzīs cenu, tad visticamāk vicinās āmuru, jo Depo nopērkamās skrūves tiešām nevar lietot, interesei var pameklēt, piemēram, Sihga Gofix.