UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Apkures katls uz koka grīdas?
Autors: Miervaldis.. ()
Datums: 18/05/2016 15:00

laba diena !

Ir "veca" jaunbūve. Sakiet vai pie mājas nodošanas eksplotācijā varētu rasties problēmas, ja granulu apkures katls ar granu bunkuri būs novietots uz koka dēļu grīdas (pie kurtuves mutes uz grīdas novietošu metāla plāksni)? Granulu katls mūsdienīgs(gudrs).


Paldies!

Re: Apkures katls uz koka grīdas?
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 18/05/2016 21:20

Parasti līdz ar katlu, Katla ražotājs dod ekspluatācijas noteikumus. Tajos vajadzētu būt uzrādītam, kā novietojams katls attiecībā pret konstrukcijām.
Principā katla novietošanai piemērojamas normas par ilgdedzes apkures krāšņu izbūvi koka ēkās. Ja nemaldos, tad starp pelnu birdi un koka grīdu vajadzīgs vismaz 12cm biezs ķieģeļu mūris.