UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
pieslēgt siltās grīdas pie kombinētā gāzes katla
Autors:
optimists112
()
Datums: 22/09/2016 11:41
Sveiki!
lūdzu padomu, šobrīd ir tā:
1. Gāzes apkures katls pieslēgts un darbojas (centrālā apkure strādā, radiatori silda). Katls: Junkers cerapur compact Zwb 24-1de, silda karsto ūdeni + apkure centrālā
2. Papildus nopirku pieliku Netatmo termostatu bezvadu, tur jautājumu nav viss strādā, varu pakonsultēt padalīties pieredzē, kas plāno likt (termostats satur apsildes grafikus un neļauj pārkarst istabai, atslēdzot katlu kad t ir sasniegta...)
tas ko man vajag izdarīt:
1. man ir 2 kontūri laikam pareizi jāsaka, jeb 4 trubas 16mm diametrā kas iziet pie apkures katla, viens loks ir vannas istabai, otrs virtuvei + koridorim
2. vai var ņemt no centrālās apkures atpakaļgaitas? un laist abos kontūros? man nevajag ūbergudro pārcenoto risinājumu ar jaucējvārstiem un vēl visādiem brīnumiem.
3. Man vajag vienkāršu risinājumu, kur es varu kautvai pagriezt vaļā manuāli krānu un palaist siltās grīdas... jo kad temperatūra, piemēram 22 grādi tiks sasniegta katls izslēgsies... kā atdziest, tā katls ieslēdzas..
Ja nav saprotami, uzzīmēšu shēmu, kā pašlaik darbojas!
Paldies par jebkuru produktīvu padomu! vai alternatīvi, var ieteikt sakarīgu santehniķi, kājas salst uz tā betona, vajag ieslēgt, lai silda :) flīzes vēl gan nav uzliktas, viss procesā.... ā un betons liets vasarā ar visām siltās grīdas piedevām (lēja radinieks, kas lej profesionāli grīdas).
Paldies vēlreiz.
lūdzu padomu, šobrīd ir tā:
1. Gāzes apkures katls pieslēgts un darbojas (centrālā apkure strādā, radiatori silda). Katls: Junkers cerapur compact Zwb 24-1de, silda karsto ūdeni + apkure centrālā
2. Papildus nopirku pieliku Netatmo termostatu bezvadu, tur jautājumu nav viss strādā, varu pakonsultēt padalīties pieredzē, kas plāno likt (termostats satur apsildes grafikus un neļauj pārkarst istabai, atslēdzot katlu kad t ir sasniegta...)
tas ko man vajag izdarīt:
1. man ir 2 kontūri laikam pareizi jāsaka, jeb 4 trubas 16mm diametrā kas iziet pie apkures katla, viens loks ir vannas istabai, otrs virtuvei + koridorim
2. vai var ņemt no centrālās apkures atpakaļgaitas? un laist abos kontūros? man nevajag ūbergudro pārcenoto risinājumu ar jaucējvārstiem un vēl visādiem brīnumiem.
3. Man vajag vienkāršu risinājumu, kur es varu kautvai pagriezt vaļā manuāli krānu un palaist siltās grīdas... jo kad temperatūra, piemēram 22 grādi tiks sasniegta katls izslēgsies... kā atdziest, tā katls ieslēdzas..
Ja nav saprotami, uzzīmēšu shēmu, kā pašlaik darbojas!
Paldies par jebkuru produktīvu padomu! vai alternatīvi, var ieteikt sakarīgu santehniķi, kājas salst uz tā betona, vajag ieslēgt, lai silda :) flīzes vēl gan nav uzliktas, viss procesā.... ā un betons liets vasarā ar visām siltās grīdas piedevām (lēja radinieks, kas lej profesionāli grīdas).
Paldies vēlreiz.
Re: pieslēgt siltās grīdas pie kombinētā gāzes katla
Autors:
DzinPo
()
Datums: 24/09/2016 20:47
Vajag saprast cik liela temperatūra ir tajā atpakaļgaitā. Siltajās grīdās laist iekšā nebūtu labi vairāk par 50 grādiem. Bet tā vienkārši saslēdzot virknē ar atpkaļgaitu nebūs iespēju regulēt neko.
Re: pieslēgt siltās grīdas pie kombinētā gāzes katla
Autors:
PikkO
()
Datums: 25/09/2016 10:11
Pie atpakaļgaitas nebūtu laba doma ... loģiskāk ir pie turpgaitas ar termostatisko vārstu ...
[content6-foto.inbox.lv]
[content6-foto.inbox.lv]
paša pašdarbība ... viss funkcionē jau kādu laiku ... bez sūkņa tāpat neiztiksi .... šķidrums būs jādzenā pa grīdu kontūrām
varbūt noder informācijai
[content6-foto.inbox.lv]
[content6-foto.inbox.lv]
paša pašdarbība ... viss funkcionē jau kādu laiku ... bez sūkņa tāpat neiztiksi .... šķidrums būs jādzenā pa grīdu kontūrām
varbūt noder informācijai
Re: pieslēgt siltās grīdas pie kombinētā gāzes katla
Autors:
DzinPo
()
Datums: 25/09/2016 18:06
Autors tak rakstīja, ka negrib nekādus papildus pričendāļus
Re: pieslēgt siltās grīdas pie kombinētā gāzes katla
Autors:
pip
()
Datums: 25/09/2016 19:16
Nju kautvai termo galva kas liekas uz radiatoru 10 eur ar galvu ir janoperk (uzgriezh uz 4 tas ir aptuveni 20 gradi). Bus tads pats princips kaa radiatoriem. Nevajag nekadus krutos boxus. Ir telpa temperatura . Aizveras ciet. Atpakalgaita jalaiz caur ienakosho. Tas jr cauri termogalvas varstinam. Un aizejoshais caur troijniku arautomatisko atgaisotaju. Un tad atpakal uzkopejo sistemu.