Iepūs beramo vati starp reģipsi un akmensvati
Autors: SNOW1 ()
Datums: 17/10/2016 14:20

Sveiki!
Ir apdzīvots mansarda stāvs ~ 70m2. Jumta pīrāgs aptuveni šāds:
ikopal > OSB 20mm > Latas 50x50 > tvaika plēve > akmens vate 250-300mm>armēts kartons > ~50mm sprauga > reģipša profili un 2 kārtas ar reģipsi.

Ir sajūtas ka kut kur siltinājuma ir laža - nav tā ka viss čau raujam nost.

Radās doma attaisīt augšējā daļā reģipsi un sapūsts beramo vati, jautājums ir vai tā drīkst darīt nesāksies tur kaut kādi mitrumi pūšanas etc ?

Re: Iepūs beramo vati starp reģipsi un akmensvati
Datums: 17/10/2016 16:05

1. Tvaika plēvei nevajadzētu būt starp latām un vati. Drīzāk tā ir pretvēja plēve, kas visticamāk tā arī ir, jo neticas, ka tādu rupju kļūdu var izdarīt.
2. Armētā kartona vietā bija jābūt pilnai tvaikizolācijai, jo armētais kartons priekš akmens vates ir par švaku priekš tvaika.
3. 250-300mm būtu jābūt pietiekoši, jautājums ir par to cik kvalitatīvi tā ir ielikta, slikti ieliktas vates gadījumā var būt siltuma noplūdes pieklājīgas, bet tomer ne dramatiskas.
4. beramo vati šādos apstākļos grūti papildināt, jo īsti tā tur neielien, ja gadījumā tur bijusi sēšanās vai tamlīdzīgi, sēšanās jau nenotiek vienmērīgi, bet visādi, šur tur var būt pa vidu, šur tur no augšas. Ej tu atrodi to vietu, kur pūst. Beramo akmens vati vispār grūtāk iepūst, lai iegūtu blīvumu - to var panākt ar ekovati.
5. Pirms raušanas nost domāju ir labāk uztaisīt kaut kādus dažus nelielus kontrolcaurumus regipsī, lai saprastu vai starp latojumu un regipsi nestaigā vējš. Ja tas tur ir, tad gan jāmeklē cēlonis kaut kur - ēkas galos, augšā. Starpā starp regipsi un to kartonu jābūt pavisam bez gaisa kustības.
6. Te nu ir gadījums kad būtu vērts papētīt no iekšpuses ar termokameru problēmu, jo īpaši ar tiem dažiem kontrolcaurumiņiem regipsī. Tad varētu redzēt vai nav kādi lielāki zilie pleķi un vai kontrolcaurumi nav zili.

Re: Iepūs beramo vati starp reģipsi un akmensvati
Datums: 17/10/2016 16:09

Ja problēma ar siltumazudumiem ir jūtama nopietni, tad es teiktu, ka tajā posmā starp regipsi un kartonu kaut kādu iemslu dēļ ir caurvējš un reāli siltumizolācija vāji strādā.

Re: Iepūs beramo vati starp reģipsi un akmensvati
Datums: 17/10/2016 16:13

Jā, un vēl. Ja teiksim tā ir ar to spraugu, tad viens variants ir aizpūst tieši to spraugu starp regipsi, bet nu tad jālieto drīzāk ekovate, lai var piepildīt jēdzīgi, izurbjot ripuļus regipsī. Tad lai arī kur veidojas caurvējš tas būs lokalizēts un nestrādās uz visu mansarda platību. Protams tas nav ideāls variants, jo kā minēju tas kartons tur ir par švaku.

Re: Iepūs beramo vati starp reģipsi un akmensvati
Autors: bobo ()
Datums: 17/10/2016 20:00

bet vai var jaukt dažādas vates siltinājumā, eko vate kas ieņem sevī mitrumu un akmens vati ?

Re: Iepūs beramo vati starp reģipsi un akmensvati
Autors: SNOW1 ()
Datums: 17/10/2016 22:54

Mājoklis ir padzīvots jau 5 gadu situācija ar siltum zudumiem ir +/- ok , pēc dzīvošanas daudzstāvenē ir silts kā arī rēķini par 3x lielāku platību ir 2x mazāki.

Kādēļ es vispār tam pievērsu uzmanību - kad ārā palika vēsāks ievēroji ka otrā stāvā(mansardā) ir remdeni radiatori ~30gradi , ja klusiņām nesīktu termogalvas nebūtu nemaz pamanījis.

Pirmā stāvā radiatoru termogalvas atveras uz mazu brīdi lielāko dienas daļu radiatori ir auksti.

no tā ari es izdarīju secinājumu ka kaut kur siltum izolācija vainu nav labi salikta vai nedalikta.

Tā kā otro stāvu apdzīvo bērni pēc pāris gadiem prasīsies šur tur nokrāsot tad nu varētu arī kaut ko vairāk izdarīt.


BTW tas materiāls kas atrodas starp latām un spārēm no vienas puses ir gluds atgādina šķiedras audumu no otras puses tā ka mīksts filtra audums.

Par to rāmēto kartonu - izskatās ka gaiši brūns kartons/papīrs ar stikla šķiedras rāmējumu tāds ka fig saplēsīsi - kaut kur saimniecības ēka pus rullis vel mētājās atradīšu uzrakstīšu kas tas par materiālu.

Re: Iepūs beramo vati starp reģipsi un akmensvati
Datums: 17/10/2016 23:21

Nu skaidrs - virs izolācijas ir pretvēja plēve - pareizi un apakšā ir Eltkrafts, kas nav ļoti pareizi, bet iespējams var dzīvot. Eltkraftu liek ekovatei, viņš piebremzē nevis aptur tvaiku. Bet visādi citādi materiāls atzīstams un par pieņemamu cenu. :)

Re: Iepūs beramo vati starp reģipsi un akmensvati
Autors: SNOW1 ()
Datums: 18/10/2016 14:41

Tad finalizējot man interesē vai iepūšot to eko vati vai es nenodarīšu kaitējumu ?

Re: Iepūs beramo vati starp reģipsi un akmensvati
Autors: SNOW1 ()
Datums: 19/10/2016 16:14

Tad neviens nezin ?

Re: Iepūs beramo vati starp reģipsi un akmensvati
Autors: kkk ()
Datums: 19/10/2016 18:44

Teorētiski - funkcionāli tā sprauga nepieciešama nav, var aizpildīt, no siltumcaurlaidības viedokļa sliktāk palikt nevajadzētu. Slānis nav tik biezs, lai sāktu rasties kondensāta problēmas ekovatē (protams, ja defektu dēļ kondensāts tur jau tagad nerodas).

Bet ko praktiski izdarīs aizpūšana - kā lai to zin, nezinot no kā rodas problēma (ja vispār ir), un kas vēl ir tajā spraugā. Var pūšanas laikā sačakarēt kādas komunikācijas kas uz puņķiem sataisītas un ko tik vēl nē. Ja pa šo spraugu tiek rauts iekšā pieplūdes gaiss, tad var dabūt ekovates putekļus iekštelpu gaisā.

Es gan sāktu ēkas siltumzudumu aprēķiniem un termogrāfiju.